> Можно ли подружить вэтээсовский контроллер с другим частотником?
Vozulem
сообщение 10.2.2022, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2022
Пользователь №: 401660



Всем здравствуйте! Я здесь новенький и ещё не знаю всех тонкостей, поэтому, если я неправильно создал тему или задаю некорректные вопросы, прошу не гневаться на меня)
Суть вопроса в следующем: можно ли к щиту управления вентустановкой подключить иной (не LS) частотный преобразователь, и как это сделать, чтобы он управлялся с пульта VTS?

Сообщение отредактировал Vozulem - 10.2.2022, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 10.2.2022, 13:24
Сообщение #2





Guest Forum






Если сделать устройство типа адаптера, то можно наверно.
Чтобы читало коды с пульта и переносило их в коды для нового частотника или в аналоговые сигналы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vozulem
сообщение 14.2.2022, 9:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2022
Пользователь №: 401660



А можно подробнее про этот адаптер? Что он из себя представляет и насколько это трудоёмко?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 14.2.2022, 10:23
Сообщение #4





Guest Forum






Его надо разработать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vozulem
сообщение 14.2.2022, 12:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2022
Пользователь №: 401660



А просто запуск с заданной на ЧП частотой возможен? И через какие контакты на контроллере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 14.2.2022, 13:11
Сообщение #6





Guest Forum






Если они есть (контакты), то возможен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.2.2022, 22:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Neowise @ 14.2.2022, 14:11) *
Если они есть (контакты), то возможен.

Скорей всего их нет, раз управлялось по 485-му. Ещё одна дурацкая идея ВТС. Так что или такой частотник, (они вроде с Данфоссом раньше работали, это надо уточнить), либо контроллер под замену.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.2.2022, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 15.2.2022, 0:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Vozulem @ 14.2.2022, 13:31) *
А просто запуск с заданной на ЧП частотой возможен? И через какие контакты на контроллере?

Зависит от приложения. постарайтесь вычислить кода аппликации. На их сайте есть документация, там наверно можно что-то будет нарыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 24.3.2022, 22:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Нельзя. Просто запустить с заданной частотой тоже нельзя. Там связь по Modbus. Другой частотник - другие адреса регистров. Нет связи - система блокируется по аварии. Варианты танцев с бубном рассматривать не стоит. Частотники используемые VTS, широкодоступны и весьма недороги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 25.3.2022, 10:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



У частотника MX2 (WJ200) предусмотрена возможность настроить собственную карту регистров, плюс встроенный контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vozulem
сообщение 25.3.2022, 12:03
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2022
Пользователь №: 401660



Цитата(ganz72 @ 24.3.2022, 22:12) *
Нельзя. Просто запустить с заданной частотой тоже нельзя. Там связь по Modbus. Другой частотник - другие адреса регистров. Нет связи - система блокируется по аварии. Варианты танцев с бубном рассматривать не стоит. Частотники используемые VTS, широкодоступны и весьма недороги.

Решил проблему при помощи промежуточного реле. Команда на запуск подаётся одновременно с открытием заслонки. А частоту регулирую с потенциометра ЧП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
std3207
сообщение 27.4.2022, 19:51
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34426



Цитата(Vozulem @ 25.3.2022, 12:03) *
Решил проблему при помощи промежуточного реле. Команда на запуск подаётся одновременно с открытием заслонки. А частоту регулирую с потенциометра ЧП.

А как решили проблему ошибки связи?
Ведь если есть ошибка связи, то система не запускается и заслонка не открывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vozulem
сообщение 4.5.2022, 8:49
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2022
Пользователь №: 401660



В сервисном меню выбрал "нет ПЧ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных