> Каким документом регулируется установка кранов на байпасе
Sanfiero
сообщение 16.2.2022, 14:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.2.2022
Пользователь №: 401898



Доброго времени суток. В нашем многоквартирном доме в одной из квартир поменяли стояки отопления и установили краны на байпас. После этого стали хуже топиться комнаты по этому стояку.
Жилец просит предоставить нормативный документ по которому так нельзя делать.

Все говорят что на байпас нельзя ставить кран, но чем это регламентируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Twonk
сообщение 16.2.2022, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Проект системы теплоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanfiero
сообщение 16.2.2022, 14:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.2.2022
Пользователь №: 401898



Цитата(Twonk @ 16.2.2022, 15:39) *
Проект системы теплоснабжения

Дому 20 лет. Проекта нет.

Как я принимаю единственное что ему можно предъявить нарушение постановления правительства от 13 августа 2006 г. N 491.ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Внесение изменений в общедомовое имущество.

Тут мне уже самому интересно, чем регламентируется установка кранов на байпас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 16.2.2022, 16:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



На байпасах на стояке ничем не регулируется . Отсебятина. Ставится кран
двойной регулировки с помощью которого можно перенаправлять воду или на байпас или на радиатор.
У меня был такой случай, старый дом , 5 этажка . Я сфотографировал все узлы по стояку в квартирах выше и ниже и в аналогичных по планировке квартирах другого подъезда , и чтобы не припинаться ,оформили и подали в суд . Дело закончилось на согласии владельца удалить шариковый кран с байпаса на досудебном разбирательстве после показа всех фото судье . Если у 9 квартир одно а в одной другое , ну не может рота идти не в ногу с одним.

Сообщение отредактировал svoroponov - 16.2.2022, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 16.2.2022, 18:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Как вариант - заключение экспертизы о негативном влиянии закрытого крана на теплоотдачу приборов в других квартирах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных