сообщение 17.2.2022, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677



Здравствуйте.
Передали в работу техперевооружение по проекту 2006г, проект экспертизу не проходил. Аварийные души (на улице) подключены к речному водопроводу (вода очищенная, но непитьевого качества).
Как-то меня это смутило.
В СП 2.2.3670-20 нашла что они впринципе должны быть. А вот к чему подключать - не написано. А СН 495-77 не действует. Да и не НИИ у меня...
Почитала диалоги форума по аварийным душам - нашла в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...FB%E9+%E4%F3%F8 (если правильно конечно прикрепила blink.gif ), сообщение #3 - что подключается к хозпитьевому.
Это логично. Но заказчик не хочет тянуть хозпитье ради душей.

ВОПРОС - в каком действующем (!!!) нормативе я могу поискать обоснование необходимости подключать их к В1? Или можно чем-то обосновать данную схему?
Помогите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 17.2.2022, 9:48
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи, определены следующие мероприятия по оказанию первой помощи при воздействии опасных химических веществ на пострадавшего: удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой

Обработку мест поражения нейтрализующими растворами следует проводить после промывания водой, как это предусмотрено в отечественных руководствах по первой помощи и, например, в российских Правилах по охране труда, утвержденных приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 834н от 27 ноября 2020г.

качество воды Российские нормы не регламентируют.

Америкосы и другие предписывают питьевую воду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьянка
сообщение 17.2.2022, 9:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677



Спасибо!
Почитаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 27.3.2022, 16:36
Сообщение #4


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



Поставьте себя на место пользователя аварийным душем, какую воду выбрали питьевого качества или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2022, 18:05
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kkastill @ 27.3.2022, 17:36) *
Поставьте себя на место пользователя аварийным душем, какую воду выбрали питьевого качества или нет?

Любую надёжную, лишь бы быстрей смыть.
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5219
https://avartek.nt-rt.ru/images/manuals/kabina2.pdf

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 29.3.2022, 15:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день
Аварийный душ на улице.
А зимой как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.3.2022, 15:27
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(prokop @ 29.3.2022, 16:23) *
Добрый день
Аварийный душ на улице.
А зимой как?

В pdf выше сказано:
Цитата
Аварийная морозостойкая обогреваемая душевая кабина с баком для терморегулируемого подогрева воды емкостью 350л /
750л / 1200 литров. Установка адаптирована к климатическим условиям на всей территории РФ.
Душевая кабина и бак для воды поставляются на единой раме, полностью смонтированными и готовыми к подключению.
В кабине установлен аварийный душ для тела, фонтан для глаз/лица. Бак запаса горячей воды установлен сверху кабины.
Вода в баке нагревается погружным электро-нагревателем до температуры 23-25С.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьянка
сообщение 30.3.2022, 18:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677



Цитата(prokop @ 29.3.2022, 16:23) *
Добрый день
Аварийный душ на улице.
А зимой как?



У нас проще решение - после использования вода сливается. А сам подводящий трубопровод проложен с обогревом и в изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных