Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Порекомендуйте датчик влажности и температуры
Neon_1
сообщение 6.3.2022, 12:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.3.2022
Пользователь №: 402483



приветствую

есть печь, в которой сушатся образцы грунта, в печи поддерживается температура 100-110 градусов, сушка происходит по времени с периодическим взвешиванием проб, что не очень удобно
хотелось бы контролировать влажность и по мере ее снижения уже производить взвешивание проб, это ускорит процесс

подскажите, существуют ли датчики для измерения влажности при таких температурах?

Сообщение отредактировал Neon_1 - 6.3.2022, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.3.2022, 16:59
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



чет мне подсказывает, что вполне может оказаться, что проще взвешивать во время прогрева.
при температуре свыше 100°С требуется датчик измеряющий влагосодержание, а не относительную влажность, т.к. она при таких условиях не имеет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neon_1
сообщение 6.3.2022, 18:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.3.2022
Пользователь №: 402483



немного почитал , похоже вы правы

а бывают ли датчики измеряющие влагосодержание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.3.2022, 3:15
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



конечно бывают, например, оптические датчики точки росы на элементах пельтье, правда, боюсь, что в ваших условиях они не применимы.
и потом, все контактные датчики для вашего случая будут измерять косвенный параметр, а именно, влагосодержание воздуха наполняющего почву. прямое измерение влагосодержания почвы - это только взвешивание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
time_Z
сообщение 8.3.2022, 3:36
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 28
Регистрация: 3.3.2022
Пользователь №: 402414



Цитата(Neon_1 @ 6.3.2022, 13:16) *
приветствую

есть печь, в которой сушатся образцы грунта, в печи поддерживается температура 100-110 градусов, сушка происходит по времени с периодическим взвешиванием проб, что не очень удобно
хотелось бы контролировать влажность и по мере ее снижения уже производить взвешивание проб, это ускорит процесс

подскажите, существуют ли датчики для измерения влажности при таких температурах?


Подобные датчики влажности выпускают все кому не лень. Для сыпучих материалов микроволновые, вибрационные. Для почвы с время-доменной рефлектометрией TDR и частотно-доменной рефлектометрией FDR. Вопрос Ваш явно не для АВОК, на профильных АСУТП / КИП пабликах специалистам задавать его следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 14:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных