Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> РЧВ. Устройство для отбора воды.
Юлия я
сообщение 14.3.2022, 15:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



СП 31.13330.2012, п.12.10 "Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами."
Обычно я делала врезку на отводящем трубопроводе и ставила пожарный гидрант, не более 2,5 м от дороги. Но как быть, если нет возможности обеспечить подъезд к ПГ? У меня РЧВ с противопожарным запасом НАЗЕМНЫЕ. Если я вместо колодцев с пожарным гидрантом сделаю патрубки для присоединения пож. машин в стене резервуара, то я нарушаю требования СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.3.2022, 9:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Юлия я @ 14.3.2022, 15:37) *
СП 31.13330.2012, п.12.10 "Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами."
Обычно я делала врезку на отводящем трубопроводе и ставила пожарный гидрант, не более 2,5 м от дороги. Но как быть, если нет возможности обеспечить подъезд к ПГ? У меня РЧВ с противопожарным запасом НАЗЕМНЫЕ. Если я вместо колодцев с пожарным гидрантом сделаю патрубки для присоединения пож. машин в стене резервуара, то я нарушаю требования СП?

Чем вам не нравится п. 10.6 СП8.13330.2020? В нем нет "отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе", который вас смущает.
10.6. Пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпами).

Сообщение отредактировал aminopower - 15.3.2022, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 15.3.2022, 9:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



У меня резервуары чистой воды с противопожарным запасом, а они проектируются в соответствии с СП 31.13330, где есть п.12.10 обязательный к выполнению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.3.2022, 10:22
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Юлия я @ 14.3.2022, 15:37) *
СП 31.13330.2012, п.12.10 "Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами."
Обычно я делала врезку на отводящем трубопроводе и ставила пожарный гидрант, не более 2,5 м от дороги. Но как быть, если нет возможности обеспечить подъезд к ПГ? У меня РЧВ с противопожарным запасом НАЗЕМНЫЕ. Если я вместо колодцев с пожарным гидрантом сделаю патрубки для присоединения пож. машин в стене резервуара, то я нарушаю требования СП?

у Вас нет подъезда к РЧВ? гидрант же можно делать не совсем рядом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 15.7.2022, 13:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Автоцистерны точно к ПГ подключатся?
Можно БРС или ГП с ГЗ поставить на врезке в трубу от патрубков резервуара, вывести к разворотной площадке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных