Цитата(Юлия я @ 14.3.2022, 15:37)

СП 31.13330.2012, п.12.10 "Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами."
Обычно я делала врезку на отводящем трубопроводе и ставила пожарный гидрант, не более 2,5 м от дороги. Но как быть, если нет возможности обеспечить подъезд к ПГ? У меня РЧВ с противопожарным запасом НАЗЕМНЫЕ. Если я вместо колодцев с пожарным гидрантом сделаю патрубки для присоединения пож. машин в стене резервуара, то я нарушаю требования СП?
Чем вам не нравится п. 10.6 СП8.13330.2020? В нем нет "отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе", который вас смущает.
10.6. Пожарные резервуары должны быть оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпами).
Сообщение отредактировал aminopower - 15.3.2022, 9:26