lashmikhalich
сообщение 21.3.2022, 16:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72774



Добрый день коллеги, помогите советом.
Есть задвижка установленная на ОПО 3 кл. сеть газораспределения, дата выпуска 2012 год,
Согласно статьи 7 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлено, что по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технического устройства оно подлежит экспертизе промышленной безопасности.
Вопрос: подлежит ли данная арматура ЭПБ если в паспорте у нее указано "срок службы- не менее 10 лет"?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  задвижка_паспорт.PNG ( 21,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 21.3.2022, 16:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Она наверное должна в составе трубопровода проходить ЭПБ. Не газовик ни разу, в технологии для трубопроводов назначают срок службы, после начинается ЭПБ на какой срок дадут заключение

P.S. найдите паспорт посвежее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.3.2022, 20:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы, вероятно готовите отчёт о производственном контроле по промышленной безопасности? Не надо придумывать себе трудностей, их и так хватает с избытком. С какого перепуга Вы задвижку записали в техническое устройство и с какой целью? Это во первых, во вторых, если не указан максимальный срок эксплуатации, зачем Вы пытаетесь прицепить (натянуть сову на глобус!) минимально возможный срок эксплуатации? Мой Вам совет, не майтесь ерундой, не указывайте задвижку в своем отчете. При регистрации ОПО указывается перечень технических устройств - котлы, ГРУ, газопровод уже сооружение - в этом перечне нет запорной арматуры, это детали технических устройств.

В проекте сети газопотребления должен быть указан расчетный срок эксплуатации зданий, например котельной, вот если этого нет, то тогда обязательно заказывайте ЭПБ здания котельной. А про задвижку забудьте, совсем. Если Вы закажите ЭПБ на задвижку, Вас либо разведут на деньги, либо Вы услышите такой хохот, что запомните на всю жизнь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных