Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 28.3.2022, 16:42)

В проекте ППМ нет информации о пожарных отсеках вообще.
Значит, квалификация разработчика ППМ оставляет желать много лучшего. Должно быть указание о количестве пож. отсеков. При наличии 2-х и более отсеков д.б. указаны все границы (оси, отметки/перекрытия) по горизонтали и вертикали между отсеками.
Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 28.3.2022, 16:42)

Но вопрос про разные этажи - разные пожарные отсеки остается открытым. Как я поняла со слов наших архитекторов - разные этажи это ВСЕГДА разные пожарные отсеки. Если это не так, то поясните, почему.
На слово
никому из смежников верить нельзя! Это аксиома. Только официальное задание с датой, подписью - слишком многое в проектных решениях ОВ зависит от количества и границ пож. отсеков.
По поводу
"разные этажи это ВСЕГДА разные пожарные отсеки" - Ваши архитекторы, на удивление,
совсем не знакомы с СП 2.13130.2020, которым
обязаны руководствоваться при проектировании.
Если это общежитие квартирного типа, то надо смотреть табл. 6.8. В здании IV степени огнестойкости, судя по наличию 2-х этажей, каждый этаж, вероятно, будет самостоятельным пож.отсеком. В 5 м по высоте 2 этажа не вписываются.
Если это общежитие
неквартирного типа, то надо смотреть п. 6.7.1 и табл. 6.9 - тогда оба этажа д.б. одним общим пож. отсеком.