сообщение 10.4.2022, 17:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Приветствую! Будет ли работать такая схема расположения дефлекторов(800). До этого имел опыт с помещениями много меньше 20 м максимум в длину, ставил 2 дефлектора и все, а тут объем одного крата получается внушительным, поэтому предполагаю просто увеличить количество дефлекторов. Но будут ли они работать как положено? или лучше заморочиться с мех. вытяжкой?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  acad_9FpzUg4Gwu.png ( 150,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 11.4.2022, 7:59
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Если условия по обдуву одинаковые, нигде нет аэродинамической тени, и приток есть, то нормально. Так часто ставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 11.4.2022, 8:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Работал с проектом гаража, для военной техники на 50 машиномест. По факту это был гараж длиной 300 м и шириной 12 м. Там стоял один дефлектор на одно машино-место то есть на один межколонный пролет длиной 6 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer0
сообщение 11.4.2022, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Цитата(alem @ 11.4.2022, 7:59) *
Если условия по обдуву одинаковые, нигде нет аэродинамической тени, и приток есть, то нормально. Так часто ставят.

Приток неорганизованный, хотя не у верен что 7000 кубов может зайти неорганизованно на зиму, фрамуги на лето. Но обычно в подобных цехах всегда так делали, но так как объемы были меньше, как то и не задумывался особо

Цитата(GreyBrain @ 11.4.2022, 8:07) *
Работал с проектом гаража, для военной техники на 50 машиномест. По факту это был гараж длиной 300 м и шириной 12 м. Там стоял один дефлектор на одно машино-место то есть на один межколонный пролет длиной 6 м.

ну каждые 6м считаю перебор, это не кровля будет а швейцарский сыр)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 11.4.2022, 14:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(engineer0 @ 11.4.2022, 12:41) *
Приток неорганизованный, хотя не у верен что 7000 кубов может зайти неорганизованно на зиму, фрамуги на лето. Но обычно в подобных цехах всегда так делали, но так как объемы были меньше, как то и не задумывался особо


ну каждые 6м считаю перебор, это не кровля будет а швейцарский сыр)

Видимо, так рассчитали, ну там танк заезжает, представляете, с турбодизельный установкой на 10 тыс. л.с., а если таких танков 50 шт двигатели заводят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 12:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных