> Узел учета коллективный в МКД, Общедомовой прибор учета тепла
светлана 40
сообщение 12.4.2022, 14:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.4.2022
Пользователь №: 403736



Смонтирован новый общедомовой узел учета тепловой энергии в техподполье пятиэтажного дома, дело в том что Карат 306 вычислитель подходит всем правилам №1034 и № 99 методики, а вот расходомеры Карат РС 2009 и 2010 г.г. срок службы 12 лет, прошли поверку зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Подскажите почему такие Караты не могут использоваться в новом узле учета,на что нужно обратить внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.4.2022, 14:21
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(светлана 40 @ 12.4.2022, 14:16) *
Смонтирован новый общедомовой узел учета тепловой энергии в техподполье пятиэтажного дома, дело в том что Карат 306 вычислитель подходит всем правилам №1034 и № 99 методики, а вот расходомеры Карат РС 2009 и 2010 г.г. срок службы 12 лет, прошли поверку зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Подскажите почему такие Караты не могут использоваться в новом узле учета,на что нужно обратить внимание.

Вообще-то могут, если проходят по погрешности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 12.4.2022, 15:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 667
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Если они (приборы, средства измерений, в вашем случае тепловычислитель и расходомеры) прошли поверку, значит соответствуют требованиям к организации коммерческого учета тепловой энергии. Срок службы указанный заводом изготовителем носит лишь информационный характер. Окончание срока службы прибора не может служить основанием для вывода его из эксплуатации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.4.2022, 18:00
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(GreyBrain @ 12.4.2022, 15:18) *
Если они (приборы, средства измерений, в вашем случае тепловычислитель и расходомеры) прошли поверку, значит соответствуют требованиям к организации коммерческого учета тепловой энергии. Срок службы указанный заводом изготовителем носит лишь информационный характер. Окончание срока службы прибора не может служить основанием для вывода его из эксплуатации

Вычислитель старой модификации может не пройти по глубине суточного архива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.4.2022, 18:06
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Интересно, что за зверь такой, карат? видел тока расходомеры, один раз, в страшном сне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 13.4.2022, 7:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 667
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(HeatServ @ 12.4.2022, 19:00) *
Вычислитель старой модификации может не пройти по глубине суточного архива.

У нас в городе не бракуют такие узлы, конечно, если новый проект делаешь и оставляешь старый вычислитель который не проходит по глубине архива, и в котором нет аппаратного архива изменений в режиме поверки, то не допускают в новом проекте

Интересно, что за зверь такой, карат? видел тока расходомеры, один раз, в страшном сне.

Да нормальные приборы в общем то. Вычислители от НПО Карат так себе честно, расходомеры вполне себе нормальные.

Сообщение отредактировал GreyBrain - 13.4.2022, 7:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.4.2022, 8:40
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(GreyBrain @ 13.4.2022, 7:43) *
У нас в городе не бракуют такие узлы, конечно, если новый проект делаешь и оставляешь старый вычислитель который не проходит по глубине архива, и в котором нет аппаратного архива изменений в режиме поверки, то не допускают в новом проекте
Об чём и речь, в правилах именно так и сказано, что введённый ранее узел имеет право проработать до конца срока эксплуатации. Тоже, кстати, не очень понятная формулировка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 13.4.2022, 15:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(HeatServ @ 13.4.2022, 8:40) *
Об чём и речь, в правилах именно так и сказано, что введённый ранее узел имеет право проработать до конца срока эксплуатации. Тоже, кстати, не очень понятная формулировка.


Так не до конца "срока эксплуатации", а вполне конкретно "до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета". Срок службы установлен изготовителем и указан в паспорте. А теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета. И если "расходомеры Карат РС 2009 и 2010 г.г. срок службы 12 лет" не соответствуют требованиям, использоваться в коммерческих узлах они не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.4.2022, 15:32
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(forrte @ 13.4.2022, 15:02) *
Так не до конца "срока эксплуатации", а вполне конкретно "до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета". Срок службы установлен изготовителем и указан в паспорте. А теплосчетчики, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться для установки как в новых, так и существующих узлах учета. И если "расходомеры Карат РС 2009 и 2010 г.г. срок службы 12 лет" не соответствуют требованиям, использоваться в коммерческих узлах они не могут.

Срок службы в данном случае тоже размыто. Если прибор прошёл госповерку, то и отказа эксплуатировать его быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных