> Аварийная вентиляция встроенной котельной
Григорьева Екате...
сообщение 13.4.2022, 10:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 16.10.2009
Пользователь №: 39693



Уважаемые коллеги, подскажите, надо ли делать аварийную вентиляцию котельной одноквартирного жилого дома?
Дано: котельная на газовом топливе, в цокольном этаже коттеджа.
В СП 41-104-2000 говориться только о трехкратном воздухообмене (п.13.4), но в СП 89.13330.2016 п. 17.3 прописана необходимость аварийной вентиляции для котельных, работающих на жидком и газообразном топливе. Сомнение только одно - все проекты, которые я видела и которые попадались мне в интернете - без аварийной вентиляции. Может я что-то не учла, и есть какие-то места в нормативных документах, отменяющие действие п.17.23 СП 89?
Котельную делаю впервые, отсюда и вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 13.4.2022, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 13.4.2022, 11:14) *
Уважаемые коллеги, подскажите, надо ли делать аварийную вентиляцию котельной одноквартирного жилого дома?
Дано: котельная на газовом топливе, в цокольном этаже коттеджа.
В СП 41-104-2000 говориться только о трехкратном воздухообмене (п.13.4), но в СП 89.13330.2016 п. 17.3 прописана необходимость аварийной вентиляции для котельных, работающих на жидком и газообразном топливе. Сомнение только одно - все проекты, которые я видела и которые попадались мне в интернете - без аварийной вентиляции. Может я что-то не учла, и есть какие-то места в нормативных документах, отменяющие действие п.17.23 СП 89?
Котельную делаю впервые, отсюда и вопрос.

Мощность котельной какая? Если знаете ответ, см. СП 89 п.1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Григорьева Екате...
сообщение 13.4.2022, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 16.10.2009
Пользователь №: 39693



Цитата(GreyBrain @ 13.4.2022, 10:36) *
Мощность котельной какая? Если знаете ответ, см. СП 89 п.1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки.


Спасибо огромное, не прочитала это пункт до конца. Мощность точно до 360 кВт (около 90). Аварийная вентиляция не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.4.2022, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 13.4.2022, 11:41) *
Мощность точно до 360 кВт (около 90). Аварийная вентиляция не нужна.

Почему вообще решили, что у Вас котельная?
Это теплогенераторная - для неё действует СП 281.1325800.2016, а вовсе не СП 89 или, тем более, СП 41-104-2000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linkod
сообщение 6.9.2022, 2:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.12.2021
Пользователь №: 399405



Цитата(ИОВ @ 13.4.2022, 15:46) *
Почему вообще решили, что у Вас котельная?
Это теплогенераторная - для неё действует СП 281.1325800.2016, а вовсе не СП 89 или, тем более, СП 41-104-2000.

А можно еще вопрос? )

Для меня так и остался открытым вопрос. можно ли в теплогенераторной вент установку размещать? Вроде нельзя, но как тогда многочисленные проекты домов проходят проверку тогда?
И еще момент. Разве в ИЖС один пожарный отсек? включающий теплогенераторную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 11.6.2025, 15:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(GreyBrain @ 13.4.2022, 10:36) *
СП 89 п.1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование автономных источников теплоснабжения, интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных и теплогенераторных установок теплопроизводительностью до 360 кВт), а также на когенерационные установки.


Цитата(ИОВ @ 13.4.2022, 13:46) *
Это теплогенераторная - для неё действует СП 281.1325800.2016

К сожалению СП 281.1325800.2016 имеет в своём составе п. 14.8, требующий аварийную вентиляцию:
14.8 Помещение теплогенераторной должно быть оснащено аварийной вентиляцией, включающейся по сигналу о наличии загазованности в соответствии с 12.19.
Интересно, как в итоге поступила Григорьева Екатерина Андре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 11.6.2025, 20:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



К сожалению СП 4.13130.2013 имеет в своём составе п. 6.9.28, требующий аварийную вентиляцию:
При проектировании котельных залов следует предусматривать:
а) датчики ..., включающие аварийную вентиляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных