Добрый день!как подбирать футляр для наружного водоснабжения, при входе в колодец если в СП 31.13330.2021 ничего не сказано про футляр?

Сообщение отредактировал Аня 15 - 29.4.2022, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 29.4.2022, 10:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Аня 15 @ 29.4.2022, 11:21) *
Добрый день!как подбирать футляр для наружного водоснабжения, если в СП 31.13330.2021 ничего не сказано про это?

На форуме есть эксперты по водоснабжению квалифицированнее чем я, однако, чтобы продолжить дайте информацию какой материал трубопровода, в каком месте предусматривается футляр, какие коммуникации/сооружения пересекаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аня 15
сообщение 29.4.2022, 10:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 28.1.2022
Пользователь №: 401147



Добрый день!Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ∅63х5,8 "питьевая", труба заходит в колодец канализационный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Siradjeddin
сообщение 4.5.2022, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749



Здравствуйте! Футляр подбирается на два диаметра больше, чем наружный размер трубы. Например, у вас труба ПНД 76мм в изоляции. Значит, наружный диаметр будет 90мм трубы+ 20мм пеноизоляции. Итог: наружный диаметр - 110мм, следующий ходовой по сортаменту диаметр 133мм, а потом 159мм - вот это диаметр футляра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных