Тариф на крышную котельню |
|
|
|
5.5.2022, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Наш дом оборудован крышной котельной. Решил запросить показания счетчиков у УК ,так как считал что цена за 1Гкал высокая. Например за январь месяц было потрачено 33871 куба газа, общий объем тепловой энергии 184.98Гкал Февраль 24281 куб. газа Vтепл. энерг. - 123.77Гкал. Остальные данные прикрепил в файле, но в среднем выходит для получения 1 Гкал нужно сжечь от 180-до 210 кубов газа в зависимости от месяца. Где искать ошибку? Такие цифры вообще реальные? Дом новый - пару лет. Будет считать что показания УК мне передала верные, но я напрошусь на снятие показаний счетчика.
Сообщение отредактировал stokman - 5.5.2022, 18:22
Прикрепленные файлы
тариф.pdf ( 732,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
5.5.2022, 18:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(stokman @ 5.5.2022, 18:17)  в среднем выходит для получения 1 Гкал нужно сжечь от 180-до 210 кубов газа в зависимости от месяца. Есть похожая тема: Переводы тепла, Обманывают или нет
|
|
|
|
|
5.5.2022, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(stokman @ 5.5.2022, 18:17)  Наш дом оборудован крышной котельной. Решил запросить показания счетчиков у УК ,так как считал что цена за 1Гкал высокая. Например за январь месяц было потрачено 33871 куба газа, общий объем тепловой энергии 184.98Гкал Февраль 24281 куб. газа Vтепл. энерг. - 123.77Гкал. Остальные данные прикрепил в файле, но в среднем выходит для получения 1 Гкал нужно сжечь от 180-до 210 кубов газа в зависимости от месяца.
Где искать ошибку? Такие цифры вообще реальные? Дом новый - пару лет. Будет считать что показания УК мне передала верные, но я напрошусь на снятие показаний счетчика. Если начинать, то спросить режимную карту котла. т.е удельную норму расхода газа на отпуск , такой большой расход сложно обосновать при нормальном котле с нормальным кпд..
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.5.2022, 19:30
|
|
|
|
|
5.5.2022, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(CNFHSQ @ 5.5.2022, 19:29)  Если начинать, то спросить режимную карту котла. т.е удельную норму расхода газа на отпуск , такой большой расход сложно обосновать при нормальном котле с нормальным кпд.. А какой должен быть расход? Тут на форуме везде фигурирует цифра 125 кубов на 1 ГКал, плюс КПД плюс настройка инженера (тема от 2006 года), то есть КПД около 88%. Примерно должно быть 140 Кубов на 1 Гкал, хотя наверное сейчас котлы более эффективные. Про карту спасибо, завтра запрошу. Если подскажите что еще можно запросить, то хорошо.
Сообщение отредактировал stokman - 5.5.2022, 20:06
|
|
|
|
|
5.5.2022, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(tiptop @ 5.5.2022, 18:48)  почитал спасибо, правда она завершилась ничем
|
|
|
|
|
5.5.2022, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(stokman @ 5.5.2022, 20:04)  А какой должен быть расход? Тут на форуме везде фигурирует цифра 125 кубов на 1 ГКал, плюс КПД плюс настройка инженера (тема от 2006 года), то есть КПД около 88%. Примерно должно быть 140 Кубов на 1 Гкал, хотя наверное сейчас котлы более эффективные.
Про карту спасибо, завтра запрошу. Если подскажите что еще можно запросить, то хорошо. Котел VITOPLEX 300 Виссманн с хорошим КПД 92%(есть и повыше) расход топлива 130 м3 при каллорийности 8200 ккал на м3. Кпд может меняться от нагрузки котла, но не сильно. Что такое настройка инженера не знаю. Должна быть режимная карта и согласно нее должен работать котел. Неплохо бы газоанализатором проверить уходящие газы на избыток воздуха. короче проверка работы котла на соответствие режимной карты и паспорта. Пусть обоснуют такой большой расход.Расход топлива сильно зависит от избытка воздуха. Он должен быть минимальным в пределах разумного. Если 1,15 это отлично.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.5.2022, 20:39
|
|
|
|
|
5.5.2022, 20:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Там КПД - 60%! Какое имеет значение режимная карта?! Цитата(stokman @ 5.5.2022, 18:17)  в среднем выходит для получения 1 Гкал нужно сжечь от 180-до 210 кубов газа
|
|
|
|
|
5.5.2022, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 5.5.2022, 20:34)  Там КПД - 60%! Какое имеет значение режимная карта?!  ну в ней написано кпд и удельный расход на выработку и отпуск. На отпуск еще пару процентов от кпд долой. Должно быть как в карте, а не 60%.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.5.2022, 20:53
|
|
|
|
|
5.5.2022, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(tiptop @ 5.5.2022, 20:34)  Там КПД - 60%! Какое имеет значение режимная карта?!  предложите свое куда копать? самое интересное что знакомые живут в доме другом с крышной котельней у них Гкал стоит 850 рублей, а у нас на 30% больше ... Еще построили аналогичный дом, другая строительная компания(но без подземной парковки), но он пока полностью не заселен, но стоимость Гкал там тоже 850 рублей. То есть придти и тыкнуть в директора УК платежкой дома я пока не смогу, в следующем году да появится более детальная информация по тому дому. Я задаю вопрос менеджеру по продажам нашей строительной компании почему так, она говорит так наша парковка подземная тепло вытягивает, вот и Гкал стоит дороже у нас
Сообщение отредактировал stokman - 5.5.2022, 20:45
|
|
|
|
|
5.5.2022, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(stokman @ 5.5.2022, 20:44)  предложите свое куда копать? самое интересное что знакомые живут в доме другом с крышной котельней у них Гкал стоит 850 рублей, а у нас на 30% больше ... Еще построили аналогичный дом, другая строительная компания(но без подземной парковки), но он пока полностью не заселен, но стоимость Гкал там тоже 850 рублей. То есть придти и тыкнуть в директора УК платежкой дома я пока не смогу, в следующем году да появится более детальная информация по тому дому. Я задаю вопрос менеджеру по продажам нашей строительной компании почему так, она говорит так наша парковка подземная тепло вытягивает, вот и Гкал стоит дороже у нас А откуда данные о выработке тепла? пусть хоть улицу топят, у вас вопросы по котельной и котлу.
|
|
|
|
|
5.5.2022, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(CNFHSQ @ 5.5.2022, 20:48)  А откуда данные о выработке тепла? пусть хоть улицу топят, у вас вопросы по котельной и котлу. Так я тоже ее не понял, но не стал это говорить. Она житель этого же дома как и прораб который строил этот дом и бухгалтер, тут человек 10 от застройщика живут, но их как-то все устраивает с ценой.
|
|
|
|
|
5.5.2022, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(stokman @ 5.5.2022, 20:58)  Так я тоже ее не понял, но не стал это говорить. Она житель этого же дома как и прораб который строил этот дом и бухгалтер, тут человек 10 от застройщика живут, но их как-то все устраивает с ценой. Цена конечно божеская, у нас теплоэнерго 3500 дерут, но здесь принцип, никому не нравится когда тебя в наглую нае..ют. Они бухгалтера и нормы, паспорта, кпд далеко не их профиль. Котел то хоть какой?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.5.2022, 21:11
|
|
|
|
|
5.5.2022, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(CNFHSQ @ 5.5.2022, 21:01)  Цена конечно божеская, у нас теплоэнерго 3500 дерут, но здесь принцип, никому не нравится когда тебя в наглую нае..ют. Они бухгалтера и нормы, паспорта, кпд далеко не их профиль. Котел то хоть какой? GEFFEN MB1.1-300 мощностью 0.6МВТ GEFFEN MB1.1-380 мощностью 0.76МВТ
|
|
|
|
|
5.5.2022, 23:30
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Этак дровами можно топить, с таким КПД. Где-то имеют вас, сильно. Процентов на тридцать примерно.
|
|
|
|
|
5.5.2022, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(Машинист @ 5.5.2022, 23:30)  Этак дровами можно топить, с таким КПД. Где-то имеют вас, сильно. Процентов на тридцать примерно. а где имеют? ну показания счетчиков то я проверю, хотя кто их знает могут и не пустить на крышу, скажут что не положено. Или газ у нас испаряется? Завтра посмотрю что директор УК придумает.
|
|
|
|
|
5.5.2022, 23:38
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Через трубу имеют, скорее всего, дымовую. Больше некуда. Наш газ - 8000 ккал/нкуб. Плюс минус. У вам при этой теплотворной способности должно получаться из вашего количества газа в полтора раза больше Гкал. Ну либо газ научились разбавлять каким-то совсем негорючим ослиным пердежом.
|
|
|
|
|
5.5.2022, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(Машинист @ 5.5.2022, 23:38)  Через трубу имеют, скорее всего, дымовую. Больше некуда. Наш газ - 8000 ккал/нкуб. Плюс минус. У вам при этой теплотворной способности должно получаться из вашего количества газа в полтора раза больше Гкал. Ну либо газ научились разбавлять каким-то совсем негорючим ослиным пердежом. что значит через трубу дымовую? то есть сжигание газа идет в никуда что ли?
|
|
|
|
|
6.5.2022, 5:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(stokman @ 5.5.2022, 18:17)  в среднем выходит для получения 1 Гкал нужно сжечь от 180-до 210 кубов газа Цитата(stokman @ 5.5.2022, 20:44)  у них Гкал стоит 850 рублей, а у нас на 30% больше А какая у вас цена газа?
|
|
|
|
|
6.5.2022, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(tiptop @ 6.5.2022, 5:41)  А какая у вас цена газа? в нашем регионе около 6 рублей
|
|
|
|
|
6.5.2022, 6:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(stokman @ 5.5.2022, 20:44)  она говорит так наша парковка подземная тепло вытягивает, вот и Гкал стоит дороже у нас Цитата(stokman @ 5.5.2022, 20:44)  в доме другом с крышной котельней у них Гкал стоит 850 рублей У них есть подземная парковка?
|
|
|
|
|
6.5.2022, 6:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(tiptop @ 6.5.2022, 6:23)  У них есть подземная парковка? нет,подземка только у нас.
|
|
|
|
|
6.5.2022, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(stokman @ 6.5.2022, 6:38)  нет,подземка только у нас. У Вас котел конденсационный! С КПД 108 процентов!!!
|
|
|
|
|
6.5.2022, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Удельный расход газа, при калорийности 8000, будет 116 м3/Гкал.
|
|
|
|
|
6.5.2022, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
оставил им заявку на режимную карту и проверку котла. Директор покивал головой и сказал да да надо проверить с теплотехником. Отправил письмо производителю котлов, чтоб рассказали мне какой расход должен быть. Жду
|
|
|
|
|
6.5.2022, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(stokman @ 6.5.2022, 10:10)  Жду https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1651821...%3D0%26nosw%3D1 там есть протокол ввода в эксплуатацию где расход газа при трех нагрузках. Этого достаточно. Протокол должен быть у теплотехника.
|
|
|
|
|
6.5.2022, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Калорийность газа указывается в накладной Межрегионгаза, в счете на оплату. Каждый месяц она разная. Колеблется от 8100 до 8300 (это то что мне присылают). 8000 никогда не встречал. Они всегда стараются это число дать по максимуму.
Реальная калорийность, говорят, ниже. Это у кого есть калориметр. Но счет за газ приходит для этой калорийности, поэтому жильцам приходится оплачивать то, что дают.
Ну и добавляем КПД по нормативам: 0,80-0,90 КПД котельной; 0,99 - собственные нужды; 0,97 - потери при транспортировке (если есть теплотрасса).
160 м3/Гкал считался хорошим показателем лет 10 - 15 тому назад, на российском оборудовании, при более-менее утепленной трассе.
А с настенными котлами, без трассы должно быть ниже.
В каждой котельной должен быть теплосчетчик, учитывающий отпускаемую энергию. Берете его показания и сравниваете. Надеюсь, он у вас есть.
Режимка нахрен не нужна. Только для извлечения из неё реального КПД, если наладчик действительно их проводил, а не выдал шаблон. Котел работает по заложенной в него программе, по погодному регулированию. И пользователь никак не может на него влиять.
|
|
|
|
|
6.5.2022, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Гризли @ 6.5.2022, 10:49)  Калорийность газа указывается в накладной Межрегионгаза, в счете на оплату. Каждый месяц она разная. Колеблется от 8100 до 8300 (это то что мне присылают). 8000 никогда не встречал. Они всегда стараются это число дать по максимуму.
Реальная калорийность, говорят, ниже. Это у кого есть калориметр. Но счет за газ приходит для этой калорийности, поэтому жильцам приходится оплачивать то, что дают.
Ну и добавляем КПД по нормативам: 0,80-0,90 КПД котельной; 0,99 - собственные нужды; 0,97 - потери при транспортировке (если есть теплотрасса).
160 м3/Гкал считался хорошим показателем лет 10 - 15 тому назад, на российском оборудовании, при более-менее утепленной трассе.
А с настенными котлами, без трассы должно быть ниже.
В каждой котельной должен быть теплосчетчик, учитывающий отпускаемую энергию. Берете его показания и сравниваете. Надеюсь, он у вас есть.
Режимка нахрен не нужна. Только для извлечения из неё реального КПД, если наладчик действительно их проводил, а не выдал шаблон. Котел работает по заложенной в него программе, по погодному регулированию. И пользователь никак не может на него влиять. Калорийность может быть разная встречал 8500 это когда в трубу подмешивали газ из Астраханского газоперерабатывающего завода. А 8000 это стандарт для общих расчетов, была и меньше.Вообщето на это особо обращать не надо. На калорийности не обманут . Цифры из газпрома. Как уже говорил котел конденсатный, поэтому КПД выше 100. Пишут что 108. Избыток воздуха 1,32. так что подсчинайте. 160 и 40 лет назад не допускался, не то что 10лет назад. Котел напольный, не бытовой. Теплотрассы нет , собственные нужды минимум, так что КПДнетто от КПДбрутто будут отличаться максимум на пару процентов. Режимку никто не отменял или пусть называется не режимка а пюбой протокол испытаний, где указывается реальный удельный расход. Низшая теплота сгорания - количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании единицы объема сухого газа, измеренного при нормальных или стандартных условиях, за вычетом теплоты конденсации водяных паров. По действующим стандартам, теплота сгорания (низшая) должна быть не ниже 7600 ккал/м 3.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.5.2022, 11:39
|
|
|
|
|
6.5.2022, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2022
Пользователь №: 404239

|
Цитата(Гризли @ 6.5.2022, 10:49)  В каждой котельной должен быть теплосчетчик, учитывающий отпускаемую энергию. Берете его показания и сравниваете. Надеюсь, он у вас есть. так показания теплосчетчика мне УК и предоставила, или там дублирующий теплосчетчик есть?
|
|
|
|
|
6.5.2022, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6405
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Гризли @ 6.5.2022, 10:49)  Котел работает по заложенной в него программе, по погодному регулированию. И пользователь никак не может на него влиять. Данный котел не комплектуется погодным регулированием с завода. Да это и не важно. Не соответствует выработка тепла количеству газа.
|
|
|
|
|
6.5.2022, 12:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Сейчас посмотрел пи-ди-эфку... Странно, что за декабрь отпущено тепла чуть ли не в полтора раза больше чем за март (многовато). Но что ещё более странно, что газа израсходовано в два с лишним раза больше.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.5.2022, 12:11
|
|
|
|
|
  |