> Прокладка транзитных трубопроводов холодоснабжения с водой в шахтах
tlyashenko2
сообщение 16.5.2022, 0:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246714



Здравствуйте, учусь проектировать систему холодоснабжения. Схема чиллер-фанкойл с промежуточным теплообменником. Вопрос: Есть ли какие-нибудь ограничения в нормах или исходя из опыта, для прокладки стояков трубопроводов холодоснабжения(вода) в шахтах. Обычно стараюсь делать в углу помещений или в углах коридора, но сейчас здание сложной конструкции и всё место уже занято другими системами. Могу ли я свои транзитные стояки расположить в шахте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.5.2022, 18:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(tlyashenko2 @ 16.5.2022, 0:25) *
Здравствуйте, учусь проектировать систему холодоснабжения. Схема чиллер-фанкойл с промежуточным теплообменником. Вопрос: Есть ли какие-нибудь ограничения в нормах или исходя из опыта, для прокладки стояков трубопроводов холодоснабжения(вода) в шахтах. Обычно стараюсь делать в углу помещений или в углах коридора, но сейчас здание сложной конструкции и всё место уже занято другими системами. Могу ли я свои транзитные стояки расположить в шахте?

наверное с промежуточным теплоносителем?

стальные трубы с теплоносителем можно проектировать по СП73 как отопление в добровольном порядке.
пластмассовые по документации завода-изготовителя или добровольно (справочно) можно по СП 40-102-2000.

а в чем вы видите проблемы с прокладкой в шахте? у вас точно такая же труба, как и все остальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 12:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных