Цитата(tiptop @ 23.5.2022, 17:30)

Больше похоже на какую-то отсебятину.
Нашёл сейчас этот текст в книге Парилова и Ушакова, 1986.

Цитата(morbid_maxx @ 23.5.2022, 18:23)

Трембовля. я нашёл. Год 1977. "Теплотехнические испытания котельных установок".
1991 год Вам не подходит?
Там есть ссылки на стандарты и т.п.
Цитата(morbid_maxx @ 23.5.2022, 18:23)

применяются приборы повышенной точности кл. т. 0,5 и 1,0. Позволяют определять КПД котлоагрегата с точностью плюс/минус 1,5%.
Ну если только на природном газе и по прямому балансу...
В остальных случаях даже если применять СИ с нулевой погрешностью, то КПД будет определён с погрешностью "плюс-минус километр".
Цитата(morbid_maxx @ 23.5.2022, 18:23)

Книга Тремволя не является РД. Или я не прав?
Прав.
А для какого котлоагрегата нужны эти РНИ? Какое у него наименование? Какая ном. паропроизводительность?
Сообщение отредактировал tiptop - 23.5.2022, 19:01