Здравствуйте коллеги.
Есть цитата: Теплотехнические испытания котлов делят на три категории сложности в зависимости от их назначения: К I категории сложности относят приемосдаточные испытания, при которых проверяют характеристики котла, гарантируемые заводом-поставщиком. Ко II категории сложности относят эксплуатационные (балансовые) испытания котлов: вновь вводимых в эксплуатацию; капитально отремонтированных или реконструированных; переводимых на газовое топливо; эксплуатируемых при систематическом отклонении параметров от нормативных. К III категории сложности относят режимно-наладочные и доводочные испытания котлов (в том числе после их капитального ремонта), проводимые с целью наладки режима их работы. Испытания, проводимые по II и III категориям сложности, различаются числом опытов и точностью измеряемых контролируемых параметров.
Режимно-наладочные испытания, а также балансовые испытания в котельных, если к ним не предъявляются повышенные требования, проводят по III категории точности, при которых допускаются отклонения кпд до ± 2-3,5%.

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=658966
© Библиофонд

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=658966
© Библиофонд
Каким регламентирующим документом обосновать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.5.2022, 17:30
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(morbid_maxx @ 23.5.2022, 14:46) *
Есть цитата: Теплотехнические испытания котлов делят на три категории сложности в зависимости от их назначения: К I категории сложности относят приемосдаточные испытания, при которых проверяют характеристики котла, гарантируемые заводом-поставщиком. Ко II категории сложности относят эксплуатационные (балансовые) испытания котлов: вновь вводимых в эксплуатацию; капитально отремонтированных или реконструированных; переводимых на газовое топливо; эксплуатируемых при систематическом отклонении параметров от нормативных. К III категории сложности относят режимно-наладочные и доводочные испытания котлов (в том числе после их капитального ремонта), проводимые с целью наладки режима их работы. Испытания, проводимые по II и III категориям сложности, различаются числом опытов и точностью измеряемых контролируемых параметров.
Режимно-наладочные испытания, а также балансовые испытания в котельных, если к ним не предъявляются повышенные требования, проводят по III категории точности, при которых допускаются отклонения кпд до ± 2-3,5%.

Больше похоже на какую-то отсебятину. Глаза режет такая форма записи: "до ± 2-3,5%". То ли до 2, то ли до 3,5... thumbdown.gif

О классификации испытаний написано в книге Трембовли 1991 года. bestbook.gif
А что значит "регламентирующий документ"? Государственных требований на эту тему нет.

Сообщение отредактировал tiptop - 23.5.2022, 17:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
morbid_maxx
сообщение 23.5.2022, 18:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.12.2021
Пользователь №: 399473



Спасибо. Трембовля. я нашёл. Год 1977. "Теплотехнические испытания котельных установок". В книге сказано : "Испытания по I и II категории сложности применяются приборы повышенной точности кл. т. 0,5 и 1,0. Позволяют определять КПД котлоагрегата с точностью плюс/минус 1,5%.
Заказчика напрягает точность определения КПД при проведении Режимно-Наладочных Испытаний по III категории сложности в плюс/минус 2,0%. Спрашивает: "почему такая погрешность?". А чем обосновать? Книга Тремволя не является РД. Или я не прав? Коллеги, я спрашиваю ВАШЕГО мнения по поводу ссылки на регламентирующий документ. И процентов погрешности при определении КПД при РНИ.

Сообщение отредактировал morbid_maxx - 23.5.2022, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.5.2022, 18:53
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 23.5.2022, 17:30) *
Больше похоже на какую-то отсебятину.

Нашёл сейчас этот текст в книге Парилова и Ушакова, 1986. rolleyes.gif

Цитата(morbid_maxx @ 23.5.2022, 18:23) *
Трембовля. я нашёл. Год 1977. "Теплотехнические испытания котельных установок".

1991 год Вам не подходит? unsure.gif
Там есть ссылки на стандарты и т.п.

Цитата(morbid_maxx @ 23.5.2022, 18:23) *
применяются приборы повышенной точности кл. т. 0,5 и 1,0. Позволяют определять КПД котлоагрегата с точностью плюс/минус 1,5%.

Ну если только на природном газе и по прямому балансу...
В остальных случаях даже если применять СИ с нулевой погрешностью, то КПД будет определён с погрешностью "плюс-минус километр".

Цитата(morbid_maxx @ 23.5.2022, 18:23) *
Книга Тремволя не является РД. Или я не прав?

Прав.
А для какого котлоагрегата нужны эти РНИ? Какое у него наименование? Какая ном. паропроизводительность?

Сообщение отредактировал tiptop - 23.5.2022, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
morbid_maxx
сообщение 27.5.2022, 8:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.12.2021
Пользователь №: 399473



Спасибо за помощь, коллеги. С заказчиком договорились. Теперь с Вашей помощью будем умнее. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 0:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных