|
  |
Теплоизоляция трубопровода холодного водоснабжения. |
|
|
|
9.6.2022, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.7.2020
Пользователь №: 379125

|
Добрый день, подскажите, какие требования к теплоизоляции трубопровода холодной воды (B1) в подвале (ниже 0,000) многоквартирного жилого дома. Прокладка трубы в помещении, бесканальная. Интересуют требования по горючести и материалам. А также определение толщины изоляции.
|
|
|
|
|
9.6.2022, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(esee @ 9.6.2022, 11:00)  Добрый день, подскажите, какие требования к теплоизоляции трубопровода холодной воды (B1) в подвале (ниже 0,000) многоквартирного жилого дома. Прокладка трубы в помещении, бесканальная. Интересуют требования по горючести и материалам. А также определение толщины изоляции. Смотрите СП 61 https://docs.cntd.ru/document/1200091050. Толщина изоляция будет определяться исходя из температуры внешней поверхности изоляции, температура на пов-ти изол-ии должна быть выше температуры точки росы, при расчетной влажности и температуре в прокладываемом помещении. Если сами считаете можете у K-flex программу-калькулятор скачать, посмотреть.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 9.6.2022, 10:13
|
|
|
|
|
18.7.2024, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
СП 30.13330.2020 26.12 Теплоизоляционные конструкции из горючих материалов с теплоизоляционным слоем на основе вспененных полиэтилена, полипропилена, каучука, полиуретана и др. не допускается предусматривать для трубопроводов, расположенных в зданиях, кроме зданий степеней огнестойкости IV и V, одно- и двухквартирных жилых домов.
Получается «K-Flex», «Energoflex» (Г1, каучук) сейчас вообще под запретом в большинстве случаев и из изоляции каменная вата остается.
|
|
|
|
|
18.7.2024, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 712
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
если не секрет что за сп 30 вы смотрите? 26.12 Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных в подземных стоянках автомобилей, должна быть из материалов группы горючести не ниже Г1. При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды. и 26.10 Для тепловой изоляции трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения зданий, как правило, применяют полносборные или комплектные конструкции, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности. Для теплоизоляционного слоя трубопроводов холодного водоснабжения, обеспечивающего отсутствие конденсации водяного пара на их поверхности, следует применять изделия в виде полых цилиндров из вспененного полиэтилена и пенокаучуков без покровного слоя (при коэффициенте сопротивления диффузии не менее 3000). смотрю тут https://www.minstroyrf.gov.ru/
|
|
|
|
|
18.7.2024, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(AGAG @ 18.7.2024, 13:52)  если не секрет что за сп 30 вы смотрите? 26.12 Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных в подземных стоянках автомобилей, должна быть из материалов группы горючести не ниже Г1. При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды. и 26.10 Для тепловой изоляции трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения зданий, как правило, применяют полносборные или комплектные конструкции, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности. Для теплоизоляционного слоя трубопроводов холодного водоснабжения, обеспечивающего отсутствие конденсации водяного пара на их поверхности, следует применять изделия в виде полых цилиндров из вспененного полиэтилена и пенокаучуков без покровного слоя (при коэффициенте сопротивления диффузии не менее 3000). смотрю тут https://www.minstroyrf.gov.ru/Изм.3 https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/361158/
|
|
|
|
|
18.7.2024, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 712
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
спасибо
как понял то этот пункт будет такой
26.10 Для тепловой изоляции трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения зданий применяют полносборные или комплектные конструкции, а также трубы с тепловой изоляцией полной заводской готовности. Для теплоизоляционного слоя трубопроводов холодного водоснабжения, обеспечивающего отсутствие конденсации водяного пара на их поверхности, следует применять изделия в виде полых цилиндров из вспененного полиэтилена и пенокаучуков без покровного слоя (при коэффициенте сопротивления диффузии не менее 3000).
как то не понял как это соотноситься
да и в самом 26.12 как 1 абзац дружит с 3 не понятно
|
|
|
|
|
18.7.2024, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(AGAG @ 18.7.2024, 14:12)  как то не понял как это соотноситься 26.10 и 26.12 действительно загадка. 26.10 - пишут "теплоизоляция из из вспененного полиэтилена и пенокаучуков", а в 26.12-запрет на эти самые материалы.
|
|
|
|
|
18.7.2024, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вы оба неверно понимаете/классифицируете наименование " горючие материалы" Г1 относится к трудногорючим материалам, а не к горючим. См. п.2 ст. 12 № 123-ФЗ и расшифровку здесь
|
|
|
|
|
18.7.2024, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(ИОВ @ 18.7.2024, 14:43)  Вы оба неверно понимаете/классифицируете наименование " горючие материалы" Г1 относится к трудногорючим материалам, а не к горючим. См. п.2 ст. 12 № 123-ФЗ и расшифровку здесьМы ведь про теплоизоляцию речь ведем? Тогда смотреть нужно ГОСТ 16381-2022 п. 4.5 4.5 Строительные теплоизоляционные материалы подразделяют по горючести по ГОСТ 30244: - на горючие (Г); - негорючие (НГ).
|
|
|
|
|
18.7.2024, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 712
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Г1 и Г4 горючие по вашей ссылке, но я понимаю что Г1 стоит особняком, только в 1 абзаце например есть оговорка про Г1 а в 3 нет - значит Г1 то же нельзя, иначе была бы оговорка
|
|
|
|
|
18.7.2024, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
В обсуждаемых пунктах СП 30 речь явно о пож. безопасности. Но Вы не считаете нужным смотреть в № 123-ФЗ ? Цитата(AGAG @ 18.7.2024, 15:12)  Г1 и Г4 горючие по вашей ссылке, но я понимаю что Г1 стоит особняком, только в 1 абзаце например есть оговорка про Г1 а в 3 нет - значит Г1 то же нельзя, иначе была бы оговорка Странно, что Вас не смущает Г1 в подз. стоянках (пожароопасные пом-я складов кат. В1 или В2). Но Вы уверены, что в менее пожароопасных помещениях Г1 уже нельзя.
|
|
|
|
|
18.7.2024, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 712
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
я как раз уверен что можно просто смысла пункта не понимаю - зачем он в таком виде написан
|
|
|
|
|
18.7.2024, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(ИОВ @ 18.7.2024, 15:19)  Но Вы не считаете нужным смотреть в № 123-ФЗ ? Так здесь нет противоречий. Опять же по п. 4.5 ГОСТ 16381-2022 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ классификация теплоизоляционных материалов по степени горючести приведена по ГОСТ 30244 МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. А в ФЗ123 классификация строительных материалов по пожарной опасности приведена в статье 13 3. По горючести строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г1-Г4). Тогда как вы даете ссылку на статью 12 Классификация веществ и материалов (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности
|
|
|
|
|
18.7.2024, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AGAG @ 18.7.2024, 15:30)  я как раз уверен что можно просто смысла пункта не понимаю - зачем он в таком виде написан Я полагаю, что нужно спрашивать не " зачем", а " почему". Моё воспртиятие - из-за всё более снижающейся квалификации нью-актуализаторов. Кстати, обратите внимание на СП 61: Цитата 5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:
а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов ... Что-то схожее с указаниями СП 30, но с чёткими указаниями по группам горючести.
|
|
|
|
|
19.7.2024, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 403
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
если прочитать сводку замечаний и предложений к изм. СП-30 (например, на сайте росстандарта), то можно увидеть, что?
|
|
|
|
|
19.7.2024, 20:45
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Тяжело быть проЭктантом. не работав на практике. я не могу обосновать нормативку по утеплению , для экспертного мнения. Я делаю, как жизнь научила.
Бог в помощь, Вам, проектировщики
|
|
|
|
|
19.7.2024, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(nick2 @ 19.7.2024, 20:45)  Тяжело быть проЭктантом. не работав на практике. я не могу обосновать нормативку по утеплению , для экспертного мнения. Я делаю, как жизнь научила.
Бог в помощь, Вам, проектировщики Да никто и не спорит, что это все словесная казуистика, но это же форум специалистов, самое место пообсуждать нововведения в нормативке, а про жизнь-это в форумхаусе.
|
|
|
|
|
19.7.2024, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 18.7.2024, 14:43)  Вы оба неверно понимаете/классифицируете наименование " горючие материалы" Г1 относится к трудногорючим материалам, а не к горючим. См. п.2 ст. 12 № 123-ФЗ и расшифровку здесьЕсть некоторые оговорки насчет Г1, но как не крути Г с любой цифрой относится к ГОРЮЧИМ материалам.А уж как трудно, плохо, слабо, сильно горит, то уже детали.
|
|
|
|
|
20.7.2024, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(трое пожарников @ 19.7.2024, 17:36)  если прочитать сводку замечаний и предложений к изм. СП-30 (например, на сайте росстандарта), то можно увидеть, что? Полагаю, куда конструктивнее дать ссылку, чем загадки загадывать. Тем более, что AGAG и я вообще не работаем по СП 30, а просто участвуем в обсуждении. Цитата(инж323 @ 19.7.2024, 22:45)  Есть некоторые оговорки насчет Г1, но как не крути Г с любой цифрой относится к ГОРЮЧИМ материалам. А уж как трудно, плохо, слабо, сильно горит, то уже детали. Теоретически, конечно, Вы правы. Но тогда ещё бОльше вопросов по СП 30 вызывает разрешение Г1 в пожароопасном складе/стоянке кат. В1 и В2, но зато запрет на Г1 в некатегорийных и менее пожароопасных зданиях/помещениях.
|
|
|
|
|
21.7.2024, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 403
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960

|
ув. ИОВ, думается, что у ув. AGAG (вследствие, в т.ч. его предполагаемой чуть меньшей занятости) отсутствует комплекс СП-30, он безусловно во всем давно уже успел разобраться и сделать выводы. Суть моего поста выше о том, что некоторые авторы изменений (актуализаторы), не находят нужного времени,чтобы понять суть предложения публичного обсуждения (а позвонить - написать влом, "денек" на оплату телефонных звонков предложенцам и времени не хватает) и в итоге получаем то что сейчас написано в СП.
ув. ИОВ, если бы Вы не дистанциировались от публмчного обсуждения предлагаемых изменений, то и вопросов у всех нас по СП-60; СП-7; СП-30 и др. и др. возникало на порядок меньше.
|
|
|
|
|
21.7.2024, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
https://meganorm.ru/Index2/1/4293796/4293796604.htmПо моему в этом документе , если читать внимательно , все ответы на вопрос можно найти. На этом сайте документ подан в удобной форме . Ну и прочие документы при необходимости можно найти и почитать.
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.7.2024, 17:06
|
|
|
|
|
27.12.2024, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(aminopower @ 18.7.2024, 11:28)  СП 30.13330.2020 26.12 Теплоизоляционные конструкции из горючих материалов с теплоизоляционным слоем на основе вспененных полиэтилена, полипропилена, каучука, полиуретана и др. не допускается предусматривать для трубопроводов, расположенных в зданиях, кроме зданий степеней огнестойкости IV и V, одно- и двухквартирных жилых домов.
Получается «K-Flex», «Energoflex» (Г1, каучук) сейчас вообще под запретом в большинстве случаев и из изоляции каменная вата остается. В изм.4 устранили этот казус. 26.12 Теплоизоляционные конструкции из горючих материалов с теплоизоляционным слоем со степенью горючести выше Г1 на основе вспененных полиэтилена, полипропилена, каучука, полиуретана и др. не допускается предусматривать для трубопроводов, расположенных в зданиях, кроме зданий степеней огнестойкости IV и V, одно- и двухквартирных жилых домов.
Сообщение отредактировал aminopower - 27.12.2024, 8:24
|
|
|
|
|
27.12.2024, 8:51
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Если честно, п.26.12 всё равно написан криво (ну, на мой взгляд). Почему в подземных стоянках автомобилей, на путях эвакуации, в техэтажах и на чердаках обязательно надо применять горючую теплоизоляцию? Не ниже группы Г1? Получается - следует брать Г1, а лучше Г2, а ещё лучше Г3 или Г4
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 27.12.2024, 8:52
|
|
|
|
|
27.12.2024, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Ferdipendoz @ 27.12.2024, 8:51)  Если честно, п.26.12 всё равно написан криво (ну, на мой взгляд). Почему в подземных стоянках автомобилей, на путях эвакуации, в техэтажах и на чердаках обязательно надо применять горючую теплоизоляцию? Не ниже группы Г1? Получается - следует брать Г1, а лучше Г2, а ещё лучше Г3 или Г4 Ждем изм.5)
|
|
|
|
|
27.12.2024, 12:15
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(aminopower @ 27.12.2024, 13:19)  Ждем изм.5) Будете смеяться, уже обсуждение идёт 5 изменения )) Правда на другую тему
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|