> вентилятор 380В к частотнику 3х220, а что будет с производительностью?
JohnV
сообщение 10.6.2022, 20:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Подключил вентилятор 3х380 к частотнику 3х220В, и вот стало интересно а что будет с его производительностью? на сколько она снизилась если подключить к 3х380?
Ток при 50Гц согласно паспорту 0,95А. Поставил 60гц ток стал 1,05А.
Вот думаю если существенная разница то может поставить пускатель и подключить на 380 да и всё. Просто частотник уже стоял, хотя и 380 там же есть. Но опять же если производительность ниже при 3х220.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.6.2022, 20:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Если проектный расход даёт немного с запасом, то да, иначе нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 10.6.2022, 20:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(kosmos440o @ 10.6.2022, 20:27) *
Если проектный расход даёт немного с запасом, то да, иначе нет.

у нас нет проектного расхода. Просто заменили один сгоревший древний вент на новый канальник и задумался а насколько вообще производительность упала если взять 3х380 за 100%.
Конечно можно временно подключить на 380 и замерить скорость в канале и разницу посмотреть. Но может кто реально делал и проверял?

Сообщение отредактировал JohnV - 10.6.2022, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 10.6.2022, 20:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вы его со звезды на треугольник переключили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 10.6.2022, 20:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(Kotlovoy @ 10.6.2022, 20:45) *
Вы его со звезды на треугольник переключили?

в клеммной нет возможности переключения, выведены три провода и термо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.6.2022, 14:04
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(JohnV @ 11.6.2022, 0:13) *
Подключил вентилятор 3х380 к частотнику 3х220В, и вот стало интересно а что будет с его производительностью? на сколько она снизилась если подключить к 3х380?
Ток при 50Гц согласно паспорту 0,95А. Поставил 60гц ток стал 1,05А.
Вот думаю если существенная разница то может поставить пускатель и подключить на 380 да и всё. Просто частотник уже стоял, хотя и 380 там же есть. Но опять же если производительность ниже при 3х220.

ничего не будет
просто сдохнет
а может и нет
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных