Стабилизатор для кондиционера из ПЧ |
|
|
|
16.6.2022, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 6:58)  Для двигателей с большим моментом трогания софтстартер противопоказан. Ну а как тогда инверторные кондиционеры работают? Там такой же IGBT модуль крутит вал, правда не асинхронные движки, а постоянка на магнитах, но в целом по части коммутации нагрузки принцип тот же. IGBT модуль BLDC двигателя мало чем отличается от IGBT модуля ПЧ.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 16.6.2022, 7:21
|
|
|
|
|
16.6.2022, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Это другое. BLDC имеют другую нагрузочную характеристику. Ближе к двигателям постоянного тока. Может, там ещё и компрессор с разгрузкой по давлению? Да и мозги при старте могут давать пинок движку для преодоления момента трогания.
|
|
|
|
|
16.6.2022, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
А если инверторный кондиционер запитать от ПЧ, будет работать?
Пока только наоборот пробовал, ПЧ запитывал от инверторного стабилизатора, работает.
Была такая же проблема, но с вентиляцией, при просадках напряжения питание переключалось на АКБ (ИБП), АКБ разряжалась и приточка вываливались в аварию. Инверторный стабилизатор решил проблему.
|
|
|
|
|
16.6.2022, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 6:58)  Для двигателей с большим моментом трогания софтстартер противопоказан. И у компрессора кстати не самый большой момент трогания, что-то среднее между насосом и вентилятором, во-первых конденсатор является буфером по давлению на нагнетании, а во-вторых нагрузка на компрессор растёт по мере роста числа оборотов, и может даже разгон за 5 секунд будет более благоприятен, чем запуск 3 секунды и менее.
|
|
|
|
|
16.6.2022, 10:34
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Западные компрессорные мощные агрегаты на разгрузке стартуют: клапан в сторону конденсатора + перепускной на компрессоре. Запустились, перещёлкнули.
|
|
|
|
|
16.6.2022, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Ashihara @ 16.6.2022, 10:34)  Западные компрессорные мощные агрегаты на разгрузке стартуют: клапан в сторону конденсатора + перепускной на компрессоре. Запустились, перещёлкнули. Скорее всего так выглядит запуск с коммутацией через контактор, чтобы "смягчить" взрывной рост числа оборотов и очень резко впихнуть невпихуемое, причём без разницы куда. При плавном же запуске давление должно нарастать равномерно пропорционально числу оборотов, а ток в свою очередь так же пропорционален давлению. Мне кажется с частотником ХМ стартует без особых проблем, с другой стороны применение ПЧ с целью облегчения запуска скорее всего просто экономически не целесообразно.
|
|
|
|
|
16.6.2022, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Здесь есть таблицы параметров кондеев, инверторных и обычных, там есть и starting_current, у обычных моделей от 12 до 20 ампер, в зависимости от мощности. http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...5&TID=36839
|
|
|
|
|
17.6.2022, 5:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
ТС, а, может, лучше не изобретать лисапет с квадратными колесами, а сделать нормальное электропитание, увеличив сечение кабеля или сильно "попинав" электроснабжающую организацию?
|
|
|
|
|
17.6.2022, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(SSA @ 17.6.2022, 5:15)  ТС, а, может, лучше не изобретать лисапет с квадратными колесами, а сделать нормальное электропитание, увеличив сечение кабеля или сильно "попинав" электроснабжающую организацию? Призываете к антиконституционным действиям? За такие высказывания сейчас и срок можно получить. )) (шутка) Если рубль продолжит укрепляться, бензин в России станет дороже чем в Америке.
|
|
|
|
|
17.6.2022, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 21:18)  Здесь есть таблицы параметров кондеев, инверторных и обычных, там есть и starting_current, у обычных моделей от 12 до 20 ампер, в зависимости от мощности. http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...5&TID=36839Инвертор стартует на номинальном рабочем токе, у гопстопа стартовый ток в 4 раза выше номинала.
|
|
|
|
|
17.6.2022, 10:20
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.6.2022, 20:42)  При плавном же запуске давление должно нарастать равномерно пропорционально числу оборотов Что-то мне кажется, что пропорциональный рост происходит только в поршневых компрессорах. А поршневые многоголовые без разгрузки стартануть ой как проблематично даже не низких давлениях. Винтовые с переменной производительностью точно стартуют на разведённых по максимуму винтах.
|
|
|
|
|
18.6.2022, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
В кондиционерах до 7кВт обычно идут ротационные компрессоры, на старых Маквеях можно встретить поршневой компрессор типа "горшок", свыше 7 кВт уже как правило идут спиральники или двухроторные, инвертированные или просто гопстоп, винтовые идут на чиллерах.
На днях тут рассуждали с коллегой что лучше, один винтовой или шесть спиральных, с одной стороны вроде как шесть лучше, чем один, а с другой стороны винтовой - он такой винтовой, что даже и сказать нечего... ))
|
|
|
|
|
18.6.2022, 11:08
|
Группа: Banned
Сообщений: 28
Регистрация: 3.3.2022
Пользователь №: 402414

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.6.2022, 7:27)  Призываете к антиконституционным действиям? За такие высказывания сейчас и срок можно получить. )) (шутка)
Если рубль продолжит укрепляться, бензин в России станет дороже чем в Америке. Вы страдаете ерундой уже две страницы. Вам правильно написали - если сеть питающая не тянет нужно заниматься электрикой, а не заниматься изобретением стабилизаторов из подручного хлама.
|
|
|
|
|
18.6.2022, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(time_Z @ 18.6.2022, 11:08)  Вы страдаете ерундой уже две страницы. Вам правильно написали - если сеть питающая не тянет нужно заниматься электрикой, а не заниматься изобретением стабилизаторов из подручного хлама. Z
|
|
|
|
|
26.6.2022, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.6.2022, 22:42)  https://a-electronica.ru/absolut-7000-inver...-specifications29К, характеристики - волшебство какое-то, любой тип нагрузок, диапазон входа 60-300 В, реально такое возможно? У стабилизаторов реальная мощность часто ниже номинальной в 2-3 раза. Плюс как из 60 вольт получить 230, это какой ККМ надо туда впиндюрить. В телеге есть чатики по бесперебойникам, там попробуй спросить, может кто использовал. Это для дач и деревень, правда среди майнеров я про такой не слышал. Если человек реально шарит, почему бы не сделать хороший бесперебойник.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.6.2022, 21:50
|
|
|
|
|
11.8.2022, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Ну на канальник видел установку ПЧ для компрессора. Для однофазника хз, а уж инвертора ... стабилизатор и ибп менее геморно поставить
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|