Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скорость воздуха в рабочей зоне через фильтры (расчет)
blink
сообщение 14.6.2022, 0:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111375



Есть помещение окрасочной камеры. Приток сверху через пленум 2,5х2 м с рулонными фильтрами (через импровизированные «кассеты»). Вытяжка через проем вытяжного шкафа, сбоку (схему прилагаю). В книгах и на форуме нашел, что скорость притока через фильтры не более 0,3 м/с для создания ламинарного потока в рабочей зоне. Скорость в рабочей зоне покрасочной по нормам 0,3-0,7 м/c. Я так понимаю, совсем минимальную скорость воздуха (типа 0,1 м/c) там нельзя делать т.к. не будет «прибиваться» красочная пыль и прочие вредности. Тогда возникают вопросы:
1) Как при скорости истечения из фильтра 0,3 м/с (макс.), поддерживать в рабочей зоне скорость не менее 0,3 м/с, она же будет угасать сразу после него?
2) Где можно найти методику расчета дальности (скорости) струи из рулонного фильтра? Все методики приведены для стандартных решеток.
3) Скорость в вытяжном отверстии шкафа в литературе указана 2-6 м/с. Возможно за счет нее можно будет «разогнать» скорость воздуха в рабочей зоне? Но как рассчитать какую скорость в рабочей зоне создаст всасываемый поток через щель шкафа, если он на расстоянии в несколько метров от рабочей зоны?
Прикрепленный файл  Скорость_схема.png ( 11,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31


Сообщение отредактировал blink - 14.6.2022, 0:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.6.2022, 20:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(blink @ 14.6.2022, 0:19) *
В книгах и на форуме нашел, что скорость притока через фильтры не более 0,3 м/с для создания ламинарного потока в рабочей зоне.


Возможно эти книги и форумы относятся к помещениям операционных или другим чистым помещениям где скорость в рабочей зоне ограничена 0,15-0,3 м/с и воздушный поток попадает в рабочую зону без затухания скорости. В вашем случае такого ограничения нет. Скорее всего увеличение скорости в пределах 1 м/с не значительно повлияет на "ламинарность" потока, во всяком случае вихревым он не стане и точно останется однонаправленным. Можно конечно попробовать рассчитать число Рейнольца для успокоения, даже интересно стало, что получится...

Что касается "разгона" скорости в рабочей зоне, то разгон будет заметен только в радиусе не более 1 метра от вытяжного отверстия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.6.2022, 22:01
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Рейнольдс перевернулся в гробу. Ещё Додо говорил "Дитя, не следует употреблять слова только за то, что они красивые и длинные".
2. Схема циркуляции, предложенная ТС, для покрасочной камеры не годится. И рассуждения о критериях подобия - второстепенны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274