|
  |
Расчет кратности-получается нелепость. Где ошибаюсь? |
|
|
|
15.6.2022, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 231234

|
Добрый день коллеги!
Я не специалист по ОВиК.
Возникла необходимость определить кратность воздухообмена на одном из объектов-здание: металлокаркас с ограждением из сэндвич-панелей, внутри генератор 800 кВт, трансформатор 1000 кВА и несколько ячеек. Размеры здания 10х7,5х3,5 м. Окон нет, персонала нет.
Сначала сделал расчет по СП 60.13330.2020. Результат показался далеким от истины. Потом посчитал исходя из знаний физики. Получил разницу в 16+ раз. Самостоятельно найти причину такой разницы не могу. Расчеты приведены ниже.
Прошу помощи в нахождении причины такой разницы.
Расчет тепловыделения
1. Расчет тепловыделения по РД 22.18-355-89 «Методика определения тепловыделений от электротехнического оборудования»
Тепловыделения от ЭТО определяем как сумму тепловыделений от каждого объекта: QЭТО=Qген+5·Qяч+Qтр, где: Qген-тепловыделения от генератора; Qяч-тепловыделения от ячеек и шкафа управления; Qтр-тепловыделения от трансформатора.
Тепловыделения от генератора
В соответствии с РД…, тепловыделения от генератора определяются как: Qген=N·(1-ηген) ·kз/ηген, где: N=800 кВт-мощность генератора; ηген=0,94-КПД генератора; kз=1-коэффициент загрузки.
Qген=800·(1-0,94)·1/0,94=51,06 кВт.
Тепловыделения от ячеек и шкафа управления
В соответствии с РД…, тепловыделения от ячеек и шкафа управления принимаются 0,5-1 кВт. Принимаем Qяч=1 кВт.
Тепловыделения от трансформатора
В соответствии с РД…, тепловыделения от трансформатора принимаем по таблице 1 в зависимости от мощности (1000 кВА) и загрузки (kз=1):
Qтр=12,6 кВт.
Определяем тепловыделения от ЭТО:
QЭТО=51,06+5·1+12,6=68,66 кВт
2. Расчет тепловыделений от генератора и стенки по основному уравнению теплопередачи
1. Исходные данные
Площадь стен здания-113,75 м2; Площадь кровли-75 м2; Площадь поверхности генератора-13 м2; Температура стенки генератора-40 ºС (по результатам замера на подобном экземпляре); Требуемая температура в здании-20 ºС; Температура внутренней поверхности стены здания-22 ºС (по результатам расчета); Температура внутренней поверхности кровли здания-22 ºС (по результатам расчета); Тепловыделения от трансформатора и ячеек не учитываются.
2. Определение количества теплоты от нагретой стенки
Количество теплоты Вт, выделяющееся от нагретой стенки определяется по формуле:
Q=k·A·δT, где:
k=kконв+kрад, Вт/(м2·ºС) - коэффициент теплоотдачи от стали к воздуху, где kконв=10 Вт/(м2·ºС) - коэффициент теплоотдачи при конвективном теплообмене (принимаем по справочным данным); kрад=ε*5,67*10-8*((tп+273,15)4-(tв+273,15)4)/(tп-tв)), Вт/(м2·ºС) - коэффициент теплоотдачи от стали к воздуху, где: ε=0,9-степень черноты поверхности; А, м2 – площадь поверхности; δT, ºС – разность температур поверхности и воздушной среды; tп, °C – температура поверхности; tв=20°C – температура воздуха.
Расчет производим в виде таблицы:
Генератор Стена Кровля А, м2 13 113,75 75 δT, ºС 20 2 2 k, Вт/(м2·ºС) 15,69 15,2 15,2 Q, Вт 4079,4 3458 2280 Итого 9,8 кВт
Наблюдается сильное расхождение между нормативным и теоретическим расчетом тепловыделений от ЭТО:
68,66/4,08=1683%.
3. Расчет расхода приточного воздуха по приложению Г СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Расход приточного воздуха L, м3/ч по избыткам полной теплоты: L= Lw,z+[(3,6·Qh,f – ρв· Lw,z·(Iw,z-Iin)]/[ ρв·( Il-Iin)], где: Lw,z=0- расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды (расход отсутствует);
Qh,f=68,66+3,46+2,3=74,42 кВт- избыточный явный и полный тепловой потоки в помещении, ассимилируемые воздухом центральных систем вентиляции и кондиционирования, Вт. Тепловыделения от ЭТО принимаем по нормативному расчету по РД 22.18-355-89.
Il=65,8 кДж/кг- удельная энтальпия воздуха при 25°C, удаляемого из помещения;
Iin=14,1 кДж/кг- удельная энтальпия воздуха при 4°C, подаваемого в помещение;
ρв=1,185 кг/м3-плотность воздуха при 25°C.
4. Определение кратности воздухообмена вторым способом
Кратность воздухообмена определяем из следующих допущений: - требуемая температура в здании Ттр=20 ºС; - допускаемая температура в здании Тдоп=25 ºС; - температура приточного воздуха Тпр=4 ºС; - воздухообмена с наружной средой при нагреве не происходит; - нагретый объем-объем воздуха в здании, нагретый до температуры 25 ºС; - кратность воздухообмена определяется как количество раз замены нагретого объема в час; - тепловыделение от ЭТО принимаем по РД 22.18-355-89.
4.1. Определяем потенциал теплоты ºС от нагретой стенки
Количество теплоты, необходимое для нагрева заданной массы, определяем по формуле: Q=cв·m· δT (Дж).
Отсюда: δT=Q/(cв·m), где
Qh,f ·1c= Q=74,42 кДж – количество теплоты от нагретой стенки за 1 секунду. cв=1005 Дж/(кг·ºС) – удельная массовая теплоемкость воздуха;
m=ρ·V, масса воздуха кг, где: ρ=1,275 кг/м3 – плотность воздуха при 4 ºС; V=243,75 м3 – объем воздуха в здании МГЭС. m=1,275·243,75=310,78 кг.
δT=74420/(1005·310,78)=0,24 ºС.
Т.е., за 1 секунду объем приточного воздуха в здании прогревается на 0,24 ºС.
Разность между допускаемой температурой в здании и температурой приточного воздуха составляет: Тдоп-Тпр=25-4=21 ºС.
Время t нагрева приточного воздуха на 21 ºС составит: t=(Тдоп-Тпр)/ δT=21/0,24=87,5 сек=1,5 мин.
4.2. Определение кратности воздухообмена
Кратность воздухообмена n определяется как количество раз замены нагретого объема в час, т.е.:
n=60 мин/t, где: t=1,5 мин - время нагрева приточного воздуха на 21 ºС.
n=60/1,5=40.
|
|
|
|
|
15.6.2022, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 231234

|
Упустил сам расчет по СП: L=0+[(3,6·74420- ρв·0·(Iw,z-Iin)]/[1,185·(65800-14100)]=4,37 м3/ч
|
|
|
|
|
15.6.2022, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Четвертый @ 15.6.2022, 8:59)  Упустил сам расчет по СП: L=0+[(3,6·74420- ρв·0·(Iw,z-Iin)]/[1,185·(65800-14100)]=4,37 м3/ч не правильно взята размерность энтальпии удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, кДж/кг при притоке в 5 градусов получившиеся 4370м3/ч выглядят нормально. только это нужно кондиционер и если критично то с 100% резервом я бы делал только вентиляцию при перепаде 5 градусов. и считал бы как явное тепло 2. Расчет тепловыделений от генератора и стенки по основному уравнению теплопередачиприменять данные метод к сложному изделию напрямую неправильно в генераторе тепло выделяют и двигатель и сам генератор и механизм передачи, возможно что есть и радиатор охлаждения - считать по РД через кпд более разумно
|
|
|
|
|
15.6.2022, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.4.2014
Пользователь №: 231234

|
Цитата(AGAG @ 15.6.2022, 13:31)  не правильно взята размерность энтальпии
удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, кДж/кг
при притоке в 5 градусов получившиеся 4370м3/ч выглядят нормально. только это нужно кондиционер и если критично то с 100% резервом я бы делал только вентиляцию при перепаде 5 градусов. и считал бы как явное тепло
2. Расчет тепловыделений от генератора и стенки по основному уравнению теплопередачи
применять данные метод к сложному изделию напрямую неправильно в генераторе тепло выделяют и двигатель и сам генератор и механизм передачи, возможно что есть и радиатор охлаждения - считать по РД через кпд более разумно Перечитал СП. Т.е. получается, что удельная энтальпия подставляется в кДж/кг, а тепловыделения в Вт. Я правильно понимаю?
|
|
|
|
|
15.6.2022, 19:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Четвертый @ 15.6.2022, 22:10)  Перечитал СП. Т.е. получается, что удельная энтальпия подставляется в кДж/кг, а тепловыделения в Вт. Я правильно понимаю? чтобы не гадать, всегда подставляйте в формулы размерности. это первое. и второе - избегайте пользоваться формулами для которых не заданы размерности в явном виде.
|
|
|
|
|
17.6.2022, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Четвертый @ 15.6.2022, 18:10)  Перечитал СП. Т.е. получается, что удельная энтальпия подставляется в кДж/кг, а тепловыделения в Вт. Я правильно понимаю? ага. в конце приложения перечислены все элементы формул и даны размерности
|
|
|
|
|
20.9.2022, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.9.2022
Пользователь №: 409047

|
Цитата(Четвертый @ 15.6.2022, 8:03)  ....СП 60.13330.2020. Результат показался далеким от истины. ... потому что свод правил не распространяется на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ...устройств для технологического и электротехнического оборудования.
|
|
|
|
|
20.9.2022, 11:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ZiO @ 20.9.2022, 10:51)  потому что свод правил не распространяется на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ...устройств для технологического и электротехнического оборудования. Физика тепломассообмена тоже не распространяется?
|
|
|
|
|
20.9.2022, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ZiO @ 20.9.2022, 9:51)  потому что свод правил не распространяется на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ...устройств для технологического и электротехнического оборудования А ничего, что речь не о вентиляции устройств для технологического и электротехнического оборудования, а контейнера, в котором размещено электротехническое оборудование? Вентиляцию, например, трансформаторных тоже по СП 60 нельзя проектировать?
Сообщение отредактировал ИОВ - 20.9.2022, 12:42
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|