> Баки подпиточной воды
dimas712
сообщение 17.6.2022, 14:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 405116



Здравствуйте, по СП 124 п.6.16 баки подпиточной воды у которых внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках, вопрос, как должна осуществляться защита от аэрации и обновление воды в баках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 17.6.2022, 14:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



У вас источник тепла свыше 100 МВт? Вы вроде в соседней теме про котельную 12 МВт спрашиваете? А от аэрации обычно либо жидкости герметизирующие, либо азотная подушка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimas712
сообщение 17.6.2022, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 405116



Цитата(gloom11 @ 17.6.2022, 14:48) *
У вас источник тепла свыше 100 МВт? Вы вроде в соседней теме про котельную 12 МВт спрашиваете?


По СП 89 9 п. 11.29 В котельных для открытых систем теплоснабжения и для установок централизованных систем горячего водоснабжения, водоподогреватели которых выбраны по расчетным средним часовым
нагрузкам, следует предусматривать баки-аккумуляторы горячей воды, а для закрытых систем теплоснабжения — баки запаса подготовленной подпиточной воды.

Вот у меня закрытая система, получается нужен бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 17.6.2022, 16:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



В СП89 "Выбор вместимостей баков-аккумуляторов и баков-запаса проводят в соответствии с СП 124.13330."
В СП124 "В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения." Вам точно нужен такой бак?

Сообщение отредактировал gloom11 - 17.6.2022, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimas712
сообщение 17.6.2022, 16:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 23.5.2022
Пользователь №: 405116



Цитата(gloom11 @ 17.6.2022, 16:02) *
В СП89 "Выбор вместимостей баков-аккумуляторов и баков-запаса проводят в соответствии с СП 124.13330." Вы выбрали вместимость?

Вот там как раз и написано что более 100 МВт нужны. По идее вместимость будет 3 процента от системы теплоснабжения, у меня будет 5,3 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных