> Полная и явная производительность сплитов
Maxxx
сообщение 22.2.2007, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5641



Подскажите пожалуйста! Во всех каталогах указывается полная холодопроизводительность сплитов. А какой % явной холодопроизводительности в этой цифре при стандартных условиях???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.2.2007, 11:03
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Стандартные усдловия они то разные быввают!
Возьмите на сайте DAICHI технический каталог, там есть данные по полной и явной холодопроизводительности блоков в зависимости от температуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_garlfildd_*
сообщение 19.2.2009, 17:06
Сообщение #3





Guest Forum






подскажите по какой холодопроизводительности подбирать фанкойл по общей или по явной??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.2.2009, 17:14
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А когда вы считаете теплоизбытки, вы какие считаете полные или явные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_garlfildd_*
сообщение 19.2.2009, 18:07
Сообщение #5





Guest Forum






Я беру полные тепло избытки, но меня заказчик уверяет что надо брать явные, причем ничем это не обосновывает, и нигде я не нашел, чтобы писали "черным по белому" какие тепло притоки брать явные или скрытые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.2.2009, 15:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Тут арифметик проста:
Полные теплоизбытки -> полная холодопроизводительность оборудования
Явные теплоизбытки-> явная холодопроизводительность

От того что берете для расчета результат подбора оборудования меняться не должен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.2.2009, 15:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(garlfildd @ 19.2.2009, 18:07) [snapback]355511[/snapback]
Я беру полные тепло избытки, но меня заказчик уверяет что надо брать явные, причем ничем это не обосновывает, и нигде я не нашел, чтобы писали "черным по белому" какие тепло притоки брать явные или скрытые

Явные тепловыделения не учитывают затраты телоэнергии на парообразование, полные тепловыделения это учитывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 20.2.2009, 15:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(garlfildd @ 19.2.2009, 18:07) [snapback]355511[/snapback]
Я беру полные тепло избытки, но меня заказчик уверяет что надо брать явные, причем ничем это не обосновывает, и нигде я не нашел, чтобы писали "черным по белому" какие тепло притоки брать явные или скрытые

Явные тепловыделения не учитывают затраты телоэнергии на парообразование, полные тепловыделения это учитывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.2.2009, 11:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Ну. вот, опять "криктический" пост увели из "стойла".

То Губкин Андрей 2005 Дата 20.2.2009, 15:19
Явные тепловыделения не учитывают затраты телоэнергии на парообразование, полные тепловыделения это учитывают.

"А из зала кричат, - Давай подробности!".(с). "Мона?"(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных