> Соотношение КНС и КГН по отметкам, КНС выше КГН
kristina.razgoni...
сообщение 28.6.2022, 6:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.3.2022
Пользователь №: 402586



Проект напорной канализации (сауна) - 1500м, по пути река под которую ныряем в футляре. По отметкам получается, что насосы стоят выше, чем камера гашения. Водоканал отказался согласовывать, сказав, что КНС работать не будет. Почему???? помогите разобраться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  297х1322_Профиль.pdf ( 338,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.6.2022, 6:33
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3624
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Постройте график Q-H и станет ясно, будет работать КНС или нет. Т.к. у вас камера гашения ниже насосов, характеристика трубопровода будет начинаться ниже ноля. Там и увидите, где пересечётся она с кривой насоса. Может и вообще не пересечётся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 28.6.2022, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(kristina.razgoniaeva @ 28.6.2022, 6:23) *
Проект напорной канализации (сауна) - 1500м, по пути река под которую ныряем в футляре. По отметкам получается, что насосы стоят выше, чем камера гашения. Водоканал отказался согласовывать, сказав, что КНС работать не будет. Почему???? помогите разобраться.

Смысл тратить деньги на напорную канализацию если уклон позволяет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 28.6.2022, 13:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(dmchehow @ 28.6.2022, 13:39) *
Смысл тратить деньги на напорную канализацию если уклон позволяет?

Там перепад высоты 4 м. Как вода будет идти до точки КГН по разрезу?
А по теме вопроса автора, возможно высота самовсасывания насоса кажется недостаточной Водоканалу, посмотрите сами, и им докажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.6.2022, 15:07
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3624
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(GreyBrain @ 28.6.2022, 15:55) *
возможно высота самовсасывания насоса кажется недостаточной Водоканалу, посмотрите сами, и им докажите

Насос-то погружной, под заливом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.6.2022, 16:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1922
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Ferdipendoz @ 28.6.2022, 6:33) *
Постройте график Q-H и станет ясно, будет работать КНС или нет. Т.к. у вас камера гашения ниже насосов, характеристика трубопровода будет начинаться ниже ноля. Там и увидите, где пересечётся она с кривой насоса. Может и вообще не пересечётся


+

Занижайте сечение трубы, чтобы потерями напора на линию Q-H насоса попасть, только так)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 11.7.2022, 11:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(GreyBrain @ 28.6.2022, 13:55) *
Там перепад высоты 4 м. Как вода будет идти до точки КГН по разрезу?

как всю жизнь и шла по дюкерам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 19:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных