> Внутренний противопожарный водопровод, Про пожарные краны
prokhorova
сообщение 4.7.2022, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



Проектирую многоэтажную стоянку . Два этажа подземные , три этажа выше отм.0,000. Стоянка не отапливаемая
Для стоянки запроектировала АУП-Свз. - 2 секции ( воздушная ) В проекте применила два клапана КПУУ "Спринт" и эксгаустеры
Согласно п. 6.1.22 СП 485 ПК на можно установить на спринклерной сети только , если она водозаполнена.

Согласно п. 6.7.1.45 СП 485 ПК можно ставить только на подводящем трубопроводе воздушной спринклерной сети. Т.е. пожарные краны будут отдельной секцией со своим клапаном СПРИНТ
. и не обращать внимание на п. 8.4 СП10 "К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с"

Согласно п. 6.2.8 СП10 ПК можно устанавливать на воздушной спринклерной сети.

Чем мне руководствоваться . Ставить ПК на спринклерной воздушной сети или нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 4.7.2022, 21:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(prokhorova @ 4.7.2022, 17:04) *
Проектирую многоэтажную стоянку . Два этажа подземные , три этажа выше отм.0,000. Стоянка не отапливаемая
Для стоянки запроектировала АУП-Свз. - 2 секции ( воздушная ) В проекте применила два клапана КПУУ "Спринт" и эксгаустеры
Согласно п. 6.1.22 СП 485 ПК на можно установить на спринклерной сети только , если она водозаполнена.

Согласно п. 6.7.1.45 СП 485 ПК можно ставить только на подводящем трубопроводе воздушной спринклерной сети. Т.е. пожарные краны будут отдельной секцией со своим клапаном СПРИНТ
. и не обращать внимание на п. 8.4 СП10 "К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с"

Согласно п. 6.2.8 СП10 ПК можно устанавливать на воздушной спринклерной сети.

Чем мне руководствоваться . Ставить ПК на спринклерной воздушной сети или нет.

Есть помещение отапливаемое (насосная станция)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokhorova
сообщение 5.7.2022, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



Насосная станция есть , но система будет без насосов , так как напор на вводе в насосную станцию - 44 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных