Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Общедомовая канализация в полу квартир на 1 этаже
lusia
сообщение 5.7.2022, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Добрый день, уважаемые участники форума! Проектирую ВК жилого 4-х этажного дома. Заказчик в последний момент решил убрать техподполье и канализацию от стояков до сборного трубопровода в межквартирном коридоре проложить по нежилым помещениям квартир на 1 этаже, ссылаясь на то, что в СП 30 не разрешается прокладывать канализацию только в жилых комнатах. Насколько это правомерно? И если нет, то какими нормами можно обосновать отказ от такого решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.7.2022, 9:30
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lusia @ 5.7.2022, 13:46) *
Добрый день, уважаемые участники форума! Проектирую ВК жилого 4-х этажного дома. Заказчик в последний момент решил убрать техподполье и канализацию от стояков до сборного трубопровода в межквартирном коридоре проложить по нежилым помещениям квартир на 1 этаже, ссылаясь на то, что в СП 30 не разрешается прокладывать канализацию только в жилых комнатах. Насколько это правомерно? И если нет, то какими нормами можно обосновать отказ от такого решения?

1.Правомерно.
2.Никакими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 6.7.2022, 23:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Serg Ivanov @ 6.7.2022, 10:30) *
1.Правомерно.
2.Никакими.


На основании чего так уверенно говорите? А как же доступность для обслуживания и ремонт, вскрывать пол в квартире?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.7.2022, 13:20
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lusia @ 6.7.2022, 23:24) *
На основании чего так уверенно говорите? А как же доступность для обслуживания и ремонт, вскрывать пол в квартире?

Также как с зашитым стояком с ревизией в квартире. Это общедомовые коммуникации - собственник должен обеспечить доступ.
Вертикально труба или горизонтально - правовой разницы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама