> Нормативный запрет на замену части чугунного стояка канализации на пластик, Он есть?
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2022, 8:37
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 13.7.2022, 20:29) *
да да. И на размещенном фото во всей красе этот опыт и знания.

Фото взято из интернета как пример - их там много. Так делали, делают и будут делать. Канализация должна быть прежде всего функциональна и соответствовать действующим нормам и правилам.


Особенно часто при ремонте в старых зданиях:
https://rmnt.mirtesen.ru/blog/43187318451/Z...sionnyiy-stoyak

Красу наведут отделочники.
А Вы как другие варианты делали в таких ситуациях?
Расскажите, а лучше покажите нам как надо делать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.7.2022, 15:25
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33398
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Красу отделочники не наведут на порнографически проложенные трубы. И всё на ваших фотках - кулибинство криворуких неумеек. и не надо притягивать за уши какую то сложность ситуации- надо просто проложить нормально стояк и без лживого аргумента мол пластиком дешевле и работники им умеют. И не дешевле, хоть просто таких работников к системам вообще подпускать нельзя, ибо они не умеют и не знают и прораб их такой же.
Ни разу не видели нормального стояка из ЧК или ПВХ? Или пусть даже ПЭ? а как же тогда тот самый упомянутый вами опыт и знания? Или он только про как бы так извратится и такими неумехами сделать как бы шоп не текло и никто не смог найти явные нарушения норм? Так К1 делают не для криворуких монтажников и для их заработков, а для людей, которым далее жить с этой системой. и на ваших фото- реально просто порнография. И странное непонимание вами изображаемое.
Кстати сам материал труб не влияет на кривость монтажа. Не раз видел такой же идиотский монтаж из труб СМЛ и Дюкеровских.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.7.2022, 17:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1543
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А в чем кулибинство на всех фото применение заводских изделий.
На последней даже изобретение сумрачного европейского гения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.7.2022, 17:14
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 14.7.2022, 15:25) *
И всё на ваших фотках - кулибинство криворуких неумеек. и не надо притягивать за уши какую то сложность ситуации- надо просто проложить нормально стояк

Так расскажите же нам как правильно заменить потёкший чугунный стояк в одной квартире, например. rolleyes.gif
А лучше покажите фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.7.2022, 17:29
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33398
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 14.7.2022, 17:14) *
Так расскажите же нам как правильно заменить потёкший чугунный стояк в одной квартире, например. rolleyes.gif
А лучше покажите фото.

а тогда про какой такой еще опыт и знания вы говорили, если не знаете как это сделать? Вы не знаете что тот же сортамент ЧК включает в себя и компенсационные муфты? Вы несете откровенную лажу и знаете это, но зачем вам это? Что б жителям впарить полную ерунду и содрать за это деньги?
Мне дома ЖЭКовские меняли тройник на унитаз на стояке и нет в пределах этажа компенсационной муфты и её не вставляли и сделано все. Разматывать звукотеплоизоляцию не собираюсь даже для фотографирования. Это вы и без меня должны знать как можно сделать и почему можно так сделать. Здесь не песочница. Хотя и заметны были следы ремонта только первое время(тройник был новый не в пыли, как все прежде стоявшее. И все ровно и правильно.). А вы постите фотки порномонтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2022, 10:19
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 14.7.2022, 17:29) *
а тогда про какой такой еще опыт и знания вы говорили, если не знаете как это сделать?

Мне было интересно как это Вы делаете. Но кроме накрутки стоимости работ в Вашем ответе я ничего интересного не увидел. А монтажные муфты на стояке с раструбом вниз потекут достаточно скоро. Во общем это конечно хорошо для сантехника от ЖЭК, но не для заказчика.
То что лично Вас "развели на деньги" ЖЭКовские сантехники, которые с пластиком скорее всего просто не умеют работать, отнюдь не означает что сказками о красоте монтажа из чугуна можно развести серьёзного заказчика в проекте.
Чугун в канализации нынче применяется только там, где нельзя применить пластик. Или по письменному пожеланию частного заказчика. Иначе смету экспертиза не пропустит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.7.2022, 15:53
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2022, 10:19) *
Чугун в канализации нынче применяется только там, где нельзя применить пластик. Или по письменному пожеланию частного заказчика. Иначе смету экспертиза не пропустит.

Да ну? Вовсю применяется чугун безраструбный, особенно в высотках и премиум-классе. Да и в стандартном жилье в Москве уже вовсю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.7.2022, 18:25
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 15.7.2022, 15:53) *
Да ну? Вовсю применяется чугун безраструбный, особенно в высотках и премиум-классе. Да и в стандартном жилье в Москве уже вовсю.

У богатых - свои причуды. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.7.2022, 20:32
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33398
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 15.7.2022, 10:19) *
Мне было интересно как это Вы делаете. Но кроме накрутки стоимости работ в Вашем ответе я ничего интересного не увидел. А монтажные муфты на стояке с раструбом вниз потекут достаточно скоро. Во общем это конечно хорошо для сантехника от ЖЭК, но не для заказчика.
То что лично Вас "развели на деньги" ЖЭКовские сантехники, которые с пластиком скорее всего просто не умеют работать, отнюдь не означает что сказками о красоте монтажа из чугуна можно развести серьёзного заказчика в проекте.
Чугун в канализации нынче применяется только там, где нельзя применить пластик. Или по письменному пожеланию частного заказчика. Иначе смету экспертиза не пропустит.

Ну вот видите, как вы с огроменным опытом и знаниями запросто путаете монтажные муфты с двумя раструбами и компенсационную муфту, таки с одним раструбом, но длинным.
И пытаясь отстоять правильность совсем кривого монтажа, демонстрируя фото из инета рекламируете позицию пусть чуть подешевле , но за это не приставайте вообще с качеством монтажа и глотайте порнографию от сантехников. Чего скачете от варианта "новый дом и все по проекту и зак -организация", до капремонт на бюджетные деньги и зак-организация" до "частный дом, авария и быстрей хоть что сделай и зак- частник неграмотный в состоянии паники"?
С таким монтажом, как на ваших фото- вы вылетите с первого же предьявления КС-2 и вообще своих работ заказчики и никто даже и не подумает озаботится какие из норм вы нарушили или не нарушили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2022, 20:05
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 15.7.2022, 20:32) *
Ну вот видите, как вы с огроменным опытом и знаниями запросто путаете монтажные муфты с двумя раструбами и компенсационную муфту, таки с одним раструбом, но длинным.

https://4elements.md/patrubok-kompensacionnyy/
это называется компенсационный патрубок.

муфта - вот это:

В вашем ЖЭКе возможно наоборот smile.gif
Я не занимаюсь монтажом. Моё дело - проверять проекты. Качество монтажа меня совершенно не интересует - это к технадзору. А вот применение в проекте чугунных труб вместо ПП без обоснования не пропускаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2022, 20:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 33398
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:05) *
https://4elements.md/patrubok-kompensacionnyy/
это называется компенсационный патрубок.

муфта - вот это:

В вашем ЖЭКе возможно наоборот smile.gif
Я не занимаюсь монтажом. Моё дело - проверять проекты.

вам бы поучиться б где. Компенсационные муфты поизучать в ПТУ каком, а не листы проектов без знаний перелистывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2022, 20:17
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 16.7.2022, 20:14) *
вам бы поучиться б где. Компенсационные муфты поизучать в ПТУ каком, а не листы проектов без знаний перелистывать.

Спасибо - но я своё отучился. Когда найдёте норматив - тогда можно говорить не на уровне ПТУ.
Пока что я учу таких как Вы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2022, 20:20
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 33398
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:17) *
Спасибо - но я своё отучился.

увы, в прок не пошло. Такого порнографического монтажа еще никто тут на форуме не размещал, даже в приколах от монтажников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2022, 20:22
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 16.7.2022, 20:20) *
увы, в прок не пошло. Такого порнографического монтажа еще никто тут на форуме не размещал, даже в приколах от монтажников.

Объясняю ещё раз:
Я не занимаюсь монтажом. Моё дело - проверять проекты. Качество монтажа меня совершенно не интересует - это к технадзору и прорабу. А вот применение в проекте чугунных труб вместо ПП без обоснования не пропускаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2022, 20:45
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33398
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 16.7.2022, 20:22) *
Объясняю ещё раз:
Я не занимаюсь монтажом. Моё дело - проверять проекты. Качество монтажа меня совершенно не интересует - это к технадзору. А вот применение в проекте чугунных труб вместо ПП без обоснования не пропускаю.

Это заметно. Понаберут по объявлениям таких проверяльщиков пропускальщиков, а потом фото в инете соответствующие.
Так и что тогда фото с несмененным куском чугуняки тут постите? В не\пропущенном вами проекте так же?

Хотя, можете не отвечать. Мне не интересна ваша позиция по данному вопросу вообще, а отношение к качеству монтажа и соответствующие фото с полной порнографией вас характеризуют достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных