> Vacon 20 подключение к компу по RS-485?
lazybird
сообщение 15.7.2022, 17:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Смотрю на адаптеры. 181B0493, VACON-ADP-MCAA-KIT состоит из 1) 181B0390, VACON-ADP-MCAA и 2) 181B0244, CAB-USB/RS485, Опция для Vacon: Кабель-адаптер USB/RS485 cable -- как я понял. Видя тут адаптер в RS-485 подумал, что, может быть, возможно подключиться через другой конвертор интерфейсов? Есть у меня Moxa и с данфосами она работает. Но не завелось, VaconLive не видит драйва. Моха вообще не показывает обмена по ком-порту в веб-интерфейсе.

Возможно так подключиться или нет?

Собственно такой-же вопрос по NXL, тоже адаптер, но что там внутри непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 18.7.2022, 7:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(lazybird @ 15.7.2022, 21:29) *
Собственно такой-же вопрос по NXL, тоже адаптер, но что там внутри непонятно.

Для подключения к NX серии достаточно любого нормального конвертера rs232.
Втыкается в частотник вместо панели.
Софт для них старый: NCDrive и NCLoad.

К МСАА для Vacon 20 вроде можно и моксу подключить. Нужно только знать распиновку разъема и настройки интерфейса (там в программе вроде не все настраивается). Не колупался, пользовался стандартным.

Сообщение отредактировал SVKan - 18.7.2022, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 18.7.2022, 13:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(SVKan @ 18.7.2022, 7:43) *
Для подключения к NX серии достаточно любого нормального конвертера rs232.
Втыкается в частотник вместо панели.


У NXL там какой-то очень мелкий разъемчик, не обычный ком-портовый. Видимо поэтому упоминается, что для них нужен "особый".

Цитата
К МСАА для Vacon 20 вроде можно и моксу подключить. Нужно только знать распиновку разъема и настройки интерфейса (там в программе вроде не все настраивается). Не колупался, пользовался стандартным.


Т.е. эту МСАА все равно нужно иметь и работает все не через обычный rs-485, что в ПЧ имеется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 19.7.2022, 6:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(lazybird @ 18.7.2022, 17:20) *
У NXL там какой-то очень мелкий разъемчик, не обычный ком-портовый. Видимо поэтому упоминается, что для них нужен "особый".

Глянул.
У NXL действительно не так как на остальных NX...
Там вместо панели ставится PAN RS адаптер, в который уже и втыкается RS232.
Прикрепленный файл  PAN_RS_LIM.jpg ( 5,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Цитата(lazybird @ 18.7.2022, 17:20) *
Т.е. эту МСАА все равно нужно иметь и работает все не через обычный rs-485, что в ПЧ имеется?

Да
И она еще и 4-х проводной RS485 использует (что для моксы не проблема, но будет проблемой для большинства китайских переходников)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alehca
сообщение 19.7.2022, 15:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 2.5.2014
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 232401



Здравствуйте! Вот распиновка для моха1150 и мсаа
Прикрепленный файл  Vacon20_MCAA_RJ_45_RS_422.png ( 128,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Спрашивал в своё время у Данфосс про подключение Вакон20 без переходника, ответ :"Здравствуйте. без переходника подключиться программой VAcon Live невозможно."

Сообщение отредактировал alehca - 19.7.2022, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных