Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентоборудование на кровле жилого дома
Pirate
сообщение 22.7.2022, 16:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Приветствую! Подскажите, что за новый пункт появился в СП 60 от 20 года, согласно которому нельзя размещать крышные вентиляторы для подпора воздуха на кровле здания? Экспертиза замечание сделала, говорят, надо опускать все в подвал в венткамеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.7.2022, 17:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



У Вас или у Экспертизы "испорченный телефон" получился.
Появились плохие для нас частичные ограничения, а не полный запрет.
Тут обсуждали.

Сообщение отредактировал ИОВ - 22.7.2022, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 22.7.2022, 18:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Спасибо, нашел уже ) Классное требование bestbook.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 24.7.2022, 22:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 22.7.2022, 17:39) *
Появились плохие для нас частичные ограничения...

Справедливости ради следует заметить, что для контингента зданий это ограничения хорошие.

При пожаре снаружи здания дым поднимается к верху и чем ниже располагаются воздухозаборники, тем меньше риск захвата воздухозаборниками дыма. В Германии вообще действует запрет на размещения таких воздухозаборников на крыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.7.2022, 23:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 24.7.2022, 22:15) *
Справедливости ради следует заметить, что для контингента зданий это ограничения хорошие.

При пожаре снаружи здания дым поднимается к верху и чем ниже располагаются воздухозаборники, тем меньше риск захвата воздухозаборниками дыма. В Германии вообще действует запрет на размещения таких воздухозаборников на крыше.

На сколько понимаю, пожар именно снаружи здания в проектировании СПДВ вообще не рассматривается - только внутри здания.
Или Вы имеете в виду вскрывшиеся окна и поступление дыма через них наружу?
По СП 60...2020:
Цитата
9.13 Не допускается без соответствующего обоснования проектировать вентиляционные сети систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, сопротивлением более 1000 Па.

Для высотных зданий следует выполнять зонирование систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, по высоте, при этом границы таких зон должны совпадать с техническими (в том числе совмещенными с обслуживаемыми и жилыми помещениями) этажами, предназначенными для размещения инженерных систем здания.

Размещение вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для создания избыточного давления в защищаемых помещениях и объемах, а также предназначенных для возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, преимущественно следует предусматривать в нижней части обслуживаемой зоны. При невозможности выполнения этого условия, предельная длина вертикального вентиляционного коллектора в составе такой системы должна быть не более 50 м.

Если принять Вашу точку зрения (в ней есть рациональное зерно), то при длине верт. коллектора до 50 м авторы Ваших опасений не разделяют. А высота до 50 м это большинство общественных и жилых зданий за пределами Москвы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных