Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет водопотребления общежития, Нужна помощь с расчетом
AnnaLUNA
сообщение 2.8.2022, 9:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403076



Добрый день. Столкнулась с таким объектом. На месте старого здания решили сделать общежитие для студентов. На каждом этаже будут прачечные с несколькими стиральными машинами, 2 кухни, комнаты с санузлами при каждой комнате, на некоторых этажах с санузлами на блок(2-3 комнаты). В здании будет располагаться тренажерный зал с душевыми при раздевалках. Здесь и возникает вопрос. По СП30 будет ли достаточно взять нормативы для "общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания". И если нет, то как учесть расход на стиральные машинки и душевые при спортивном зале.
И еще доп. вопрос. Допускается ли делать выпуск канализации в поворотный колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 2.8.2022, 10:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



делали общежитие для китайских товарищей с рынка
заказчик настоял на нормах
по факту вода выше 2 этажа не поднималась вечером когда все возвращались и 3-5 сидели без воды и очень ругались
а заказчик наезжал на нас - подумаешь ТЗ, подумаешь он настоял - мы профессионалы должны были предусмотреть и переубедить))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 2.8.2022, 12:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(AnnaLUNA @ 2.8.2022, 9:50) *
Добрый день. Столкнулась с таким объектом. На месте старого здания решили сделать общежитие для студентов. На каждом этаже будут прачечные с несколькими стиральными машинами, 2 кухни, комнаты с санузлами при каждой комнате, на некоторых этажах с санузлами на блок(2-3 комнаты). В здании будет располагаться тренажерный зал с душевыми при раздевалках. Здесь и возникает вопрос. По СП30 будет ли достаточно взять нормативы для "общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания". И если нет, то как учесть расход на стиральные машинки и душевые при спортивном зале.
И еще доп. вопрос. Допускается ли делать выпуск канализации в поворотный колодец?


Каждого потребителя отдельно:
Общага
Прачечная
Спортзал с лушевыми

В поворотный можно, только за углом присоединения смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных