Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроллеры Zont Для отопления, Кто-нибудь использовал
Qwerty88
сообщение 16.8.2022, 14:35
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



В общем их хваленый Зонт не умеет регулировать температуру подаваемого теплоносителя по уличному графику температуры с защитой от перегрева обратного. Сценарии не позволяют заводить промежуточные перемененные и производить математические вычисления. В общем видимо при перегреве обратки придется сделать график обратки и регулировать не подачу теплоносителя, а обратку. По другому видимо никак. В мусорку такой контроллер. Только примитивную котельную в коттедже ему можно доверить.

Сообщение отредактировал Qwerty88 - 16.8.2022, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 17.8.2022, 23:49
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Какой-то китайский философ сказал: "Достаточно посмотреть на пуговицу, чтобы узнать весь мир". Питание контроллера 12 вольт и датчики DS18B20 в данном случае как бы намекают.

Но зато у Вас есть повод заняться любимым программированием.

А я сейчас буду 6-ти ступенчатое управление котлами мутить. Зота Эконом подколола. Тоже без погодозависимого. Поехал на объект посмотреть, ещё и контакты все обугленные, контакторы поплавились. Всё на пределе. Запарила котельная промышленность своей простотой.

Но благодаря сгоревшим контакторам наверно сделаю одну ступень аналоговой.

Видите, во всём есть плохая и хорошая сторона)))

Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.8.2022, 0:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 18.8.2022, 9:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Цитата(kosmos440o @ 18.8.2022, 1:49) *
Питание контроллера 12 вольт и датчики DS18B20 в данном случае как бы намекают.


Кстати датчики DS18B20 - тот еще трэш. Так-то вроде все прекрасно и удобно, поэтому мы заложили их в свою систему. Но тут начались "овраги", вроде помех от тех же частотников, если они применяются, а систему уже не поменять. Там протокол с микросекундными задержками и временами выборки = реагирует на любой "чих" по проводам. Плюс много китайских подделок, а фирменные отнюдь недешевы. так что да - если система использует такие датчики, это значит её проектировали больше отвлеченные программисты, чем люди, разбирающиеся в существе автоматизируемого процесса и эксплуатации реальных систем. А значит все неизбежные проблемы, связанные с такой системой = решать вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 19.8.2022, 11:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(kosmos440o @ 18.8.2022, 0:49) *
Но зато у Вас есть повод заняться любимым программированием.



Но благодаря сгоревшим контакторам наверно сделаю одну ступень аналоговой.

Видите, во всём есть плохая и хорошая сторона)))

Был бы это нормлаьный плк. А то там ущербный язык простейшей логики. НИкаких переменных никакой математики. МОжно реализовать только самые примитивные алгоритмы. Т.е. удовольствия ноль.

Цитата(starmos @ 18.8.2022, 10:17) *
Кстати датчики DS18B20 - тот еще трэш. Так-то вроде все прекрасно и удобно, поэтому мы заложили их в свою систему. Но тут начались "овраги", вроде помех от тех же частотников, если они применяются, а систему уже не поменять. Там протокол с микросекундными задержками и временами выборки = реагирует на любой "чих" по проводам. Плюс много китайских подделок, а фирменные отнюдь недешевы. так что да - если система использует такие датчики, это значит её проектировали больше отвлеченные программисты, чем люди, разбирающиеся в существе автоматизируемого процесса и эксплуатации реальных систем. А значит все неизбежные проблемы, связанные с такой системой = решать вам.

В комплекте у них идут температурные датчики с характеристикой NTC10.
А так да у меня сложилось впечталение что этот контроллер и софт разрабатывали программисты, имеющие смутное представление об АСУТП. Возможно под руководством какого-то сантехника который делает котельные для частных домов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 21.8.2022, 7:09
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



я не понимаю, с его вы взяли что это поделие для чего то серьезного? это поделие для частных домов прежде всего, это даже когда то было написано у них на сайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.8.2022, 15:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Qwerty88 @ 19.8.2022, 11:03) *
Возможно под руководством какого-то сантехника который делает котельные для частных домов.

Сантехники тоже не полном восторге от ZONT

https://youtu.be/Y_ffLeKg7Uk?t=2628
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.8.2022, 11:05
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 10:40) *
Так я бы и рад был собрать им на сегентиках smile.gif Только заказчику нужен был именно зонт. Я же писал вначале. Котлов там нет, да и эта ересь (зонт) не может быть слейвом по модбасу. Только мастером.

Менять не надо, надо добавлять. А то не примет комиссия без погодозависимого (я забыл, что там за объект). А потом при необходимости на дно шкафа положить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 23.8.2022, 11:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(kosmos440o @ 23.8.2022, 11:05) *
Менять не надо, надо добавлять. А то не примет комиссия без погодозависимого (я забыл, что там за объект). А потом при необходимости на дно шкафа положить.

Есть в нем погодозависимое регулирование. Но только либо по подаче либо по обратке. А по подаче с контролем перегрева обратки - нет и не реализовать. Не примут - ну мы действовали по официальному письму. Пусть платят еще денег - переделаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.8.2022, 11:33
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2022, 11:08) *
А по подаче с контролем перегрева обратки - нет и не реализовать. Не примут - ну мы действовали по официальному письму.

Любопытно, а кто и на основании какого гостребования может "не принять"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 23.8.2022, 11:40
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(tiptop @ 23.8.2022, 11:33) *
Любопытно, а кто и на основании какого гостребования может "не принять"? unsure.gif

Это Kosmos440о предположил что могут не принять без погодозависимого регулирования.

Сообщение отредактировал Qwerty88 - 23.8.2022, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 23.8.2022, 12:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



СП 60
Применение на обязательной основе п. 6.1.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815).
6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные, индивидуальные или поквартирные тепловые пункты, обеспечивающие расчетный гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Мощность теплового пункта должна соответствовать потребности здания в тепловой энергии.


Сообщение отредактировал GreyBrain - 23.8.2022, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 23.8.2022, 12:34
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:14) *
СП 60
Применение на обязательной основе п. 6.1.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815).
6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные, индивидуальные или поквартирные тепловые пункты, обеспечивающие расчетный гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха. Мощность теплового пункта должна соответствовать потребности здания в тепловой энергии.

Ну погодозависимый регулятор там есть. Запустим его по обратке и нехай работает. От перегрева защитит. Ну а если будет слишком холодно или слишком жарко - обращаться будут как раз к тому кто придумал ставить Zont. Вот он пусть и колупается в нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.8.2022, 13:32
Сообщение #43


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 12:14) *
автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха.

Думаю, что достаточным ответом на эти слова является регулирование температуры воды, идущей в систему отопления.

Мне пока ещё не встречалось гостребование к температуре обратной воды за исключением ПТЭ ТЭ. Но там нормируется допустимое отклонение от графика температуры обратной сетевой воды СРЕДНЕЕ ЗА СУТКИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 23.8.2022, 14:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Так дело в том, что по текущей формулировке не до конца ясен момент такой, что если погодозависимое регулирование есть на источнике (ЦТП, котельная, ТЭЦ) почему нужно такое же пог. завис. регулирование в местной системе?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 23.8.2022, 14:37
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(GreyBrain @ 23.8.2022, 14:17) *
Так дело в том, что по текущей формулировке не до конца ясен момент такой, что если погодозависимое регулирование есть на источнике (ЦТП, котельная, ТЭЦ) почему нужно такое же пог. завис. регулирование в местной системе?..

ЦТП никогда не будет держать так, как надо на конкретном объекте. Если объекты конечно, не братья-близнецы стоящие рядом. Ну и за повышенную обратку иногда штрафуют. У меня некоторые клиенты насчёт этого сильно волнуются.
Плюс если смотреть график подачи ЦТП на компьютере, то он сильно отстаёт от наружной температуры, что впрочем понятно.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.8.2022, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 17.1.2024, 7:17
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Прошло время, как впечатления от ZONT?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных