Режимно-наладочные испытания печи ПТБ-10 |
|
|
|
13.8.2022, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Доброго всем времени суток. Кто может сталкивался, при наладке режимов горения печи ПТБ-10Э, наблюдается ощутимый нагрев обшивки горелок, особенно когда альфа в районе 1,8 и меньше. При больших избытках, воздуха, идущего на горение, хватает чтобы охладить обшивку горелки, но и СО в районе 2000 ррм, а вот при избытках меньше 1,8 СО падает до приемлемо го, но и горелка греется ощутимо. Не поделится ли кто опытом по этому вопросу, как снизить нагрев горелок? Понятно, что и альфа 1,8 это много, но если опуститься до 1,2, то там вообще кипяток, краска со временем начинает выгорать. Спасибо.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 13.8.2022, 9:22
|
|
|
|
|
13.8.2022, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Скиньте картинку горелки и печи.
|
|
|
|
|
13.8.2022, 10:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(teploingener79 @ 13.8.2022, 9:14)  альфа 1,8 это много, но если опуститься до 1,2, то там вообще кипяток, краска со временем начинает выгорать. Странно... Пишут про стехиометрическое сгорание: Цитата Интенсивная рециркуляция продуктов сгорания в печи достигается созданием высокой скорости движения продуктов сгорания во внутреннем объеме теплообменной камеры, получаемой в результате сжигания топлива в специальных камерах сгорания и установки дефлекторов у конфузоров камер сгорания. Применение принудительной подачи воздуха в камеры сгорания обеспечивает хорошее смешение топливного газа с воздухом, стехеометрическое сгорание топливной смеси и рециркуляцию продуктов сгорания в объеме теплообменной камеры при небольшом избыточном давлении в ней. А что там с рециркуляцией?
|
|
|
|
|
13.8.2022, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Фото, немного позже, картинка в разрезе в каталоге в приложении стр. 6 - 9.
|
|
|
|
|
13.8.2022, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Рециркуляция идёт только в топке, увеличивая теплоотдачу и более равномерное распределение тепла по объему теплообменной камеры. На горелки не оказывает практически икакого влияния, нагретый в рубашке горелки воздух и газ на горение, это все, что входит в горелку. Больше интересует воздух, идущий в между обшивкой горелки и камерой сгорания, тем самым нагреваясь и нагревая обшивку горелки. Когда воздуха достаточно для нормального сгорания, то он нагревается настолько, что нагревает и обшивку. Таково моё видение этой проблемы. Стоит отметить, что здесь важно также и то, насколько точно приварен нижний фланец горелки и соосность газопровода относительно центра горелки. В противном случае, даже при небольшом отклонения факел будет бить в сторону и локально раскалять камеру сгорания.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 13.8.2022, 11:28
|
|
|
|
|
13.8.2022, 11:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата в продуктах сгорания кислород должен практически отсутствовать, вследствие стехиометрического сгорания топливного газа А не занижен ли расход газа?
|
|
|
|
|
13.8.2022, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Расходомеры в наличии, но насколько точны измерения неизвестно. Имеется 6 таких вот печей по 4 горелки на каждой и на всех горелках присутствует нагрев обшивки. По расходу нефти если выходить на мощность, то работают печи в диапазоне от 35 до 70 % от номинала. Утром запускали одну из печей расход газа составил 560 м3, если верить расходомеру. Будем разбираться. Спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
14.8.2022, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Две точки поз. 10 "Камера сгорания" подразумевают, что смесь горит в области, этими точками ограниченной? Не догоняю. Для чего "ромбик" по центру, который как бы воздухом омывается с одной стороны, а с другой его пламя омывает и через щелку поз. 9 далее утекает? Хрень какая то. Напоминает Г-1,0 от Ешки, у которой факел внутри горелки живет, пока ее (горелку) не воспитаешь по нормальному.
|
|
|
|
|
14.8.2022, 8:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 14.8.2022, 0:27)  Две точки поз. 10 "Камера сгорания" подразумевают Что за "две точки"? Цитата(Галиев @ 14.8.2022, 0:27)  факел внутри горелки живет Так и задумано: это жаровая труба. Цитата в продуктах сгорания кислород должен практически отсутствовать вследствие стехиометрического сгорания топливного газа. Камера сгорания является источником тепловой энергии для осуществления процесса нагрева продукта поступающего в змеевики печей и представляет собой две конические обечайки: • - внешняя обечайка изготавливается из углеродистой стали и снабжена улиточным вводом, для закручивания воздушного потока по спирали вокруг внутренней обечайки; • - внутренняя обечайка изготавливается из жаропрочной стали и является камерой сгорания (жаровая труба); • - верхнее днище камеры сгорания изготавливается из жаропрочной стали, остальные элементы камеры сгорания выполнены из углеродистой стали.
Процесс сгорания топлива происходит следующим образом: воздух от дутьевого вентилятора через улиточный ввод входит в кольцевое пространство, образуемое внешней и внутренней обечайками камеры сгорания. Далее движется по этому пространству спирально вниз к днищу камеры и охлаждает жаровую трубу. В нижней части жаровой трубы и на днище внешней обечайки расположены кольцевые сетки с диаметром отверстий 20 мм. Выходящий поток газа при малом давлении (порядка 10-20 Па) пронизывается многоструйно струями, что обеспечивает высокую степень смешения газовой и воздушной среды и позволяет диаметром отверстий 20 мм. При входе в газовую среду, смесь газа с воздухом внезапно расширяется, и ее спиралеобразный поток создает вихрь, движущийся по направлению к выходу из камеры сгорания по периферии жаровой трубы. Эта смесь затем рециркулируются в обратном направлении по центру вихря. Между этими двумя зонами потоков образуется газовый слой, который остается неподвижным, потому что, чем быстрее движутся газы в первом случае, тем быстрее рециркулирующие газы вихрем оттягиваются вниз. Таким образом, газовые потоки проходят в различных направлениях относительно друг друга. Вихрь играет роль держателя пламени, и оно не гаснет даже в том случае, когда скорость движения горючей смеси в жаровой трубе во много раз превышает скорость распространения пламени. Из камер сгорания продукты сгорания входят в виде плоской высокоскоростной струи с температурой 500-600°С. Камера сгорания герметична, зажигание смеси осуществляется с помощью запальной горелки. Корпус представляет собой сварной тройник, снабженный фланцем для соединения с кожухом. На верхней боковой части корпуса размещен патрубок с бобышкой для установки запальной свечи и колпака, а к днищу корпуса крепится инжекционная газовая горелка малой производительности с принудительной подачей воздуха
Сообщение отредактировал tiptop - 14.8.2022, 8:30
|
|
|
|
|
14.8.2022, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Да, вы правы, так и задумано производителем горелки, в любом вихре по центру зона отрицательного давления, но вопрос в другом, как избежать нагрева внешней обечайки??? Эти горелки стабильно работают в широком диапазоне давлений, от 0,1 и до 0,8 кгс/см2 газа перед горелкой, хотя по заводу максимальное давление 0,5 кгс/см2. Пламя не отрывает ни в одном из случаев, так что с рециркуляция газа внутри горелки все в порядке, в противном случае отрывало бы пламя на больших давлениях газа. Мы когда произвели первые замеры уходящих, избыток был в районе 5. Горелка не грелась и работала стабильно. Но только мы начали уменьшать избыток до вменяемого, хотя бы где то в районе 1,2-1,4, горелки начинают очень ощутимо нагреваться, и так было и на других печах с автоматическим розжигом и регулировкой соотношения газ-воздух, а также и ручном регулировании.
К слову сказать большинство горелок поддаются регулировка, и можно добиться при низких избытках практически нулевого СО, но есть нагрев обшивки. При избытках равных 5 СО около 2000, но и горелки еле тёплые.
Подбираем избытки такие, что температура горелок не выходила за пределы 60-70 град., так как стоит защита по температуре обечайки горелок 100 град. СО в районе 300 - 500 ррм.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 14.8.2022, 10:38
|
|
|
|
|
14.8.2022, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
В описании есть неточность, "На верхней боковой части корпуса размещен патрубок с бобышкой для установки запальной свечи и колпак", в действительности на боковой части установлен датчик контроля пламени, а свеча зажигания в запал ной горелке, в нижней части основной горелки. Перфорированная кольцевая сетка имеется, но диаметр отверстий около 10 мм и она не доходит до днища горелки около 20 см, то есть не весь воздух, идущий на горение, проходит через сетку.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 14.8.2022, 11:54
|
|
|
|
|
14.8.2022, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Ещё одно но, "В нижней части жаровой трубы и на днище внешней обечайки расположены кольцевые сетки с диаметром отверстий 20 мм. Выходящий поток газа при малом давлении (порядка 10-20 Па)", кольцевая сетка присутствует только в нижней части камеры сгорания, на днище обечайки сетки нет. Насчёт давления выхода газа, здесь скорее всего опечатка, наверное все-таки 10 - 20 кПа...
|
|
|
|
|
14.8.2022, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 14.8.2022, 8:29)  Что за "две точки"?  Картинка на стр. 9
Сообщение отредактировал Галиев - 14.8.2022, 14:19
|
|
|
|
|
15.8.2022, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, ГОСТы по промышленным горелкам, где указана предельная концентрация СО. Пока нашли только ГОСТ 21204-97, может есть что-то ещё какая НТД, где указываются нормативы по выбросам, касательно горелок печей, нефтенагревательного оборудования? Спасибо.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 15.8.2022, 10:48
|
|
|
|
|
15.8.2022, 12:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(teploingener79 @ 15.8.2022, 10:46)  только ГОСТ 21204-97 Это некому регламентировать кроме изготовителя оборудования. 10 лет назад обсуждали: forum.abok.ru. Вроде бы ничего не изменилось...
|
|
|
|
|
15.8.2022, 12:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Сейчас наткнулся на какое-то учебное пособие с "концентрациями токсичных компонентов в дымовых газах трубчатых печей при сжигании нефтезаводских газов" (стр. 44):
выбросы.pdf ( 2,82 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
15.8.2022, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Спасибо за помощь, будем изучать...
|
|
|
|
|
15.8.2022, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
В ГОСТ Р 53682 (для печей НПЗ техусловия) в разделе 14 нормы по CO упоминаются
|
|
|
|
|
15.8.2022, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Все бы хорошо, но в последнем ГОСТе приводятся слишком малые значения выбросов, для достижения которых необходимо будет сильно занижать избыток воздуха, что приведёт к ещё большему нагрев обечайки. Будем все-таки ориентироваться на ГОСТ Горелки газовые промышленные. Спасибо.
|
|
|
|
|
16.8.2022, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 15.8.2022, 15:08)  В ГОСТ Р 53682 (для печей НПЗ техусловия) в разделе 14 нормы по CO упоминаются Настоящий стандарт устанавливает минимальные технические требования к проектированию, .....
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.8.2022, 7:04
|
|
|
|
|
18.8.2022, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Коллеги, если кто силен в наладке, может подскажете куда двигаться. Проблема: теплотехнический агрегат (технологическая печь нагрева нефти) работает на комбинированном топливе (заводской топливный газ и фракция нефти 350-420). Фракцию можно направить на выработку товара, поэтому у Заказчика есть желание сократить потребление жидкого топлива. При попытке сокращения жидкого топлива удлиняются факелы газовых горелок, пламя достигает поверхности змеевиков и персонал прекращает попытки. Вопрос: 1) в чем может быть причина удлинения факелов? 2) поможет ли замена существующих горелок КГС-1,5 (1,5 МВт) на двух мегаваттные?
|
|
|
|
|
18.8.2022, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Подскажите, что за печь и низшую теплоту сгорания.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 18.8.2022, 9:28
|
|
|
|
|
18.8.2022, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 8:58)  Коллеги, если кто силен в наладке, может подскажете куда двигаться. Проблема: теплотехнический агрегат (технологическая печь нагрева нефти) работает на комбинированном топливе (заводской топливный газ и фракция нефти 350-420). Фракцию можно направить на выработку товара, поэтому у Заказчика есть желание сократить потребление жидкого топлива. При попытке сокращения жидкого топлива удлиняются факелы газовых горелок, пламя достигает поверхности змеевиков и персонал прекращает попытки. Вопрос: 1) в чем может быть причина удлинения факелов? 2) поможет ли замена существующих горелок КГС-1,5 (1,5 МВт) на двух мегаваттные? Как влияет на длину факела увеличение избытка воздуха.
|
|
|
|
|
18.8.2022, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Уважаемый T-rex, на каких давлениях газа, воздуха наблюдается длинный факел. Может есть возможность измерить избыток воздуха...
Сообщение отредактировал teploingener79 - 18.8.2022, 10:14
|
|
|
|
|
18.8.2022, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(teploingener79 @ 18.8.2022, 10:26)  Подскажите, что за печь и низшую теплоту сгорания. Шатровая печать типа Б-2-4 на 16 Шкал Qн=8150...8900 ккал/м3 Цитата(CNFHSQ @ 18.8.2022, 10:46)  Как влияет на длину факела увеличение избытка воздуха. Сам не участвовал, не могу ответить
|
|
|
|
|
18.8.2022, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Есть информация по применяемые горелкам КГС-1,5 (паспорт, инструкция по эксплуатации)? Поиск не выдаёт ничего похожего...
|
|
|
|
|
18.8.2022, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(teploingener79 @ 18.8.2022, 11:14)  Уважаемый T-rex, на каких давлениях газа, воздуха наблюдается длинный факел. Может есть возможность измерить избыток воздуха... Давление газа перед горелками около 0,5 кгс/см2. Горелки инжекторные. Стационарного прибора нет, измерения кислорода в дымовых газах периодически производятся, показания около 8-9%об. Сорри, горелка ГКС-1,5, это аналог ГУЖ-1,5
|
|
|
|
|
18.8.2022, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 11:12)  Сам не участвовал, не могу ответить Сделайте наладку
|
|
|
|
|
18.8.2022, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Я не владелец и не эксплуатация объекта. Они зашли с проблемой и предлагают изменить мощность горелок. А заодно спрашивают поможет или нет
|
|
|
|
|
18.8.2022, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 13:04)  Я не владелец и не эксплуатация объекта. Они зашли с проблемой и предлагают изменить мощность горелок. А заодно спрашивают поможет или нет Сделайте наладку Вы сами. Все ваши вопросы это процесс наладки горения. Наладчики что только не налаживают. И зерносушилки и асфальтные заводы. А печи разные и всякие.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|