Режимно-наладочные испытания печи ПТБ-10 |
|
|
|
13.8.2022, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Доброго всем времени суток. Кто может сталкивался, при наладке режимов горения печи ПТБ-10Э, наблюдается ощутимый нагрев обшивки горелок, особенно когда альфа в районе 1,8 и меньше. При больших избытках, воздуха, идущего на горение, хватает чтобы охладить обшивку горелки, но и СО в районе 2000 ррм, а вот при избытках меньше 1,8 СО падает до приемлемо го, но и горелка греется ощутимо. Не поделится ли кто опытом по этому вопросу, как снизить нагрев горелок? Понятно, что и альфа 1,8 это много, но если опуститься до 1,2, то там вообще кипяток, краска со временем начинает выгорать. Спасибо.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 13.8.2022, 9:22
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 56)
|
18.8.2022, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4265
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(teploingener79 @ 15.8.2022, 10:46)  Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, ГОСТы по промышленным горелкам, где указана предельная концентрация СО. Пока нашли только ГОСТ 21204-97, может есть что-то ещё какая НТД, где указываются нормативы по выбросам, касательно горелок печей, нефтенагревательного оборудования? Спасибо. Вот это не то, на стр. 25?
нормативы_ух_газов.pdf ( 489,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
Сообщение отредактировал Галиев - 18.8.2022, 13:54
|
|
|
|
|
18.8.2022, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Я проектировщик, не получится
|
|
|
|
|
18.8.2022, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Галиев @ 18.8.2022, 13:53)  Вот это не то, на стр. 25?
нормативы_ух_газов.pdf ( 489,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 160,05%
|
|
|
|
|
18.8.2022, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 14:10)  Я проектировщик, не получится дайте тогда советю. пусть наладчика позовут.
|
|
|
|
|
18.8.2022, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Они когда-то планировали закупить услуги РНИ, но им директор отменил. Сказал должны справиться собственными силами. Собственно первый пост и был к специалистам по наладке
|
|
|
|
|
18.8.2022, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 20:15)  Они когда-то планировали закупить услуги РНИ, но им директор отменил. Сказал должны справиться собственными силами. Собственно первый пост и был к специалистам по наладке Наладчики отметились или читали. Особо сказать нечего. Нужно вставить щуп и все покрутить. Эксплуатация это делать боится.
|
|
|
|
|
19.8.2022, 5:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Дам эксплуатации первый совет проверить тягу на фронте горелок и зажать шибер
|
|
|
|
|
19.8.2022, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 5:32)  Дам эксплуатации первый совет проверить тягу на фронте горелок и зажать шибер Я бы про шибер советов не давал. Лучше честно сказать, не знаю. Есть плохое смешивание газа с воздухом.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2022, 8:30
|
|
|
|
|
19.8.2022, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Как можно улучшить смешение топлива с воздухом?
|
|
|
|
|
19.8.2022, 10:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 9:28)  Как можно улучшить смешение топлива с воздухом? Это у вас правильный путь. В отношении газа. Самое простое - это повернуть газовые трубки так, чтобы газ выходил из отверстий не вдоль потока воздуха, а поперёк или хотя бы под углом к нему.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.8.2022, 10:40
|
|
|
|
|
19.8.2022, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 26.8.2011
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792

|
Вопрос к T-rex: есть у вас данные по расходу газа на горелку? По инструкции 0,5 кгс/см2 это давление на пилотную горелку, на основную давление должно быть в пределах 3,4 кПа (точка измерения если там, где надо). Теплотворная способность газа соразмерна с паспортной, так что расход газа должен более менее соответствовать.
Сообщение отредактировал teploingener79 - 19.8.2022, 10:39
|
|
|
|
|
19.8.2022, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Индивидуально на горелку приборов расхода нет. Там коллекторы 2 шт. по 12 горелок и измеряется расход на этот коллектор. На один коллектор около 1000 нм3/, на другой около 1200 нм3/ч. Пилоток нет, уверяют что это давление коллекторов перед основными горелками уже после регуляторов. Ну и судя по фото, это ствол #2 и у него номинал давления выше
Таки нет, это ствол #1 похоже
|
|
|
|
|
19.8.2022, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 19.8.2022, 10:31)  Это у вас правильный путь. В отношении газа. Самое простое - это повернуть газовые трубки так, чтобы газ выходил из отверстий не вдоль потока воздуха, а поперёк или хотя бы под углом к нему. Горелка ,заявлена, инжекционная. При повороте инжекция уменьшится
|
|
|
|
|
19.8.2022, 17:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 17:45)  Горелка ,заявлена, инжекционная. При повороте инжекция уменьшится Да, в самом деле. Дымосос понадобится...
|
|
|
|
|
19.8.2022, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 17:06)  Индивидуально на горелку приборов расхода нет. Там коллекторы 2 шт. по 12 горелок и измеряется расход на этот коллектор. На один коллектор около 1000 нм3/, на другой около 1200 нм3/ч. Пилоток нет, уверяют что это давление коллекторов перед основными горелками уже после регуляторов. Ну и судя по фото, это ствол #2 и у него номинал давления выше
Таки нет, это ствол #1 похоже расхода нет, давления нет, газоанализатора нет, нихера нет. Что там им советовать. Пусть пойдут напьются и уволятся. А где форсунка под жидкое топливо?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2022, 20:26
|
|
|
|
|
19.8.2022, 20:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 20:24)  Пусть пойдут напьются и уволятся. А где форсунка под жидкое топливо? Это до них уже пропили.
|
|
|
|
|
19.8.2022, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Ствол жидкостной форсунки вставляется по оси горелки. На фото демонтирован
|
|
|
|
|
19.8.2022, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 19.8.2022, 21:48)  Ствол жидкостной форсунки вставляется по оси горелки. На фото демонтирован горелка со способом подачи воздуха з а счёт разрежения в рабочем пространстве; без предварительного смешения горючей смеси; с низкой скоростью истечения продуктов горения (до 20 м/с); с прямоточным характером потока истекающего из горелки; со средним номинальным давлением газа перед горелкой или с низким номинальным давлением газа перед горелкой (до 5000 Па); с нерегулируемыми характеристиками факела; с нерегулируемым оптимальным коэффициентом избытка воздуха; с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле; без предварительного подогрева воздуха и газа; с ручным управлением Горелка не инжекционнаая. а диффузионная. Что с тоннелем? Соответствие расхода газа паспортным. Давление после регулятора при 100% работе и 50%. Какое по паспорту разрежение. есть ли тягонапоромер. Есть ли типовой проект установки этой горелки? Длина факела 4 метра, а в натуре сколько? Цитата(T-rex @ 18.8.2022, 8:58)  2) поможет ли замена существующих горелок КГС-1,5 (1,5 МВт) на двух мегаваттные? Конечно поможет, замена дерьма собачьего на нормальную горелку .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2022, 22:48
|
|
|
|
|
20.8.2022, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2022, 22:50)  горелка со способом подачи воздуха з а счёт разрежения в рабочем пространстве; без предварительного смешения горючей смеси; с низкой скоростью истечения продуктов горения (до 20 м/с); с прямоточным характером потока истекающего из горелки; со средним номинальным давлением газа перед горелкой или с низким номинальным давлением газа перед горелкой (до 5000 Па); с нерегулируемыми характеристиками факела; с нерегулируемым оптимальным коэффициентом избытка воздуха; с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле; без предварительного подогрева воздуха и газа; с ручным управлением Горелка не инжекционнаая. а диффузионная. Что с тоннелем? Соответствие расхода газа паспортным. Давление после регулятора при 100% работе и 50%. Какое по паспорту разрежение. есть ли тягонапоромер. Есть ли типовой проект установки этой горелки? Длина факела 4 метра, а в натуре сколько? Конечно поможет, замена дерьма собачьего на нормальную горелку .  Может попробовать просверлить отверстия как советует типтоп, а старые заглущить или по кольцу сделать коллектор. что с футеровкой и "горелочным камнем"? .Но это все при рабочем узле учета. Да и на изменение конструкции никто разрешение не даст. Но первое с чего начинать, учет газа на горелку. Дыряки на горелке не детские.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.8.2022, 8:07
|
|
|
|
|
20.8.2022, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Индивидуальный погорелочный учет газа - это фантастика. Перенос коллекторов нужен для обеспечения длин прямых участков. 12 новых шкафов с каждой стороны печи, обогрев этих шкафов. Хуже то, что в АСУТП нужно расширение делать для 24 новых расходчиков. АСУ у них японское, в текущих условиях даже не знаю как такое предложить. Повторюсь - есть общий расход газа на 12 горелок и давление на коллекторе (приборы в смысле) Туннелей нет - горелка монтируется прямо на фланец на корпусе печи. Горелочные камни от производителя
|
|
|
|
|
20.8.2022, 13:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 20.8.2022, 8:02)  Может попробовать просверлить отверстия как советует типтоп, а старые заглущить Да, нужно просто просверлить новые отверстия. А я сразу-то не догадался...
|
|
|
|
|
20.8.2022, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 20.8.2022, 13:22)  Индивидуальный погорелочный учет газа - это фантастика. Перенос коллекторов нужен для обеспечения длин прямых участков. 12 новых шкафов с каждой стороны печи, обогрев этих шкафов. Хуже то, что в АСУТП нужно расширение делать для 24 новых расходчиков. АСУ у них японское, в текущих условиях даже не знаю как такое предложить. Повторюсь - есть общий расход газа на 12 горелок и давление на коллекторе (приборы в смысле) Туннелей нет - горелка монтируется прямо на фланец на корпусе печи. Горелочные камни от производителя Какая длина факела? Есть ли манометр хотя бы на общем коллекторе. Если горение на всех одинаковое, это нас устроит. Можно и отключить часть горелок на момент испытаний . Вы камень видели? Это важно. Про щкафы не понял. Так какой расход при 100% у вас? И какой при 50% Я работал и в Газпроме, более тупого и древнего оборудования не видел нигде. Печи подогрева обвешаны автоматикой ,а сама печь их 60х
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.8.2022, 14:09
|
|
|
|
|
20.8.2022, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Длина факела вырастает метров до 6. Давление 0,5 кгс/см2 это на коллекторе перед горелками уже после регулятора. Чтобы камень увидеть, нужно остановить объект и залезть внутрь печи, так что не видел. И те кто задал вопрос не видели. Расходы указал ранее - 1000 и 1200 нм3/ч на каждый коллектор из 12 горелок. Ну и он изменяется плюс-минус 100 кубов в каждый коллектор в зависимости от производительности и доли сжигания жидкого топлива. Изменять производительность установки и печи маловероятно что дадут - вопрошают линейные руководители, а решение по производительности будет решаться на уровне директора, думаю. Сириус бизнес. Шкафы - это значит, что каждый первичный прибор должен иметь преобразователь расхода, а его устанавливают в утепленном шкафу. Хотя сейчас вихревые есть, они такого не просят, да. Оборудование конца 50-х, если точнее. Замена печи приводит к ГГЭ и нужно весь объект доводить до современных требований, а это миллиард и не один. Так что собственник терпит КПД печи 70%. А так объект 1 категории взрывоопасности, АСУ на микропроцессорах вынуждены были сделать.
|
|
|
|
|
20.8.2022, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 20.8.2022, 17:12)  Длина факела вырастает метров до 6. Давление 0,5 кгс/см2 это на коллекторе перед горелками уже после регулятора. Чтобы камень увидеть, нужно остановить объект и залезть внутрь печи, так что не видел. И те кто задал вопрос не видели. Расходы указал ранее - 1000 и 1200 нм3/ч на каждый коллектор из 12 горелок. Ну и он изменяется плюс-минус 100 кубов в каждый коллектор в зависимости от производительности и доли сжигания жидкого топлива. Изменять производительность установки и печи маловероятно что дадут - вопрошают линейные руководители, а решение по производительности будет решаться на уровне директора, думаю. Сириус бизнес. Шкафы - это значит, что каждый первичный прибор должен иметь преобразователь расхода, а его устанавливают в утепленном шкафу. Хотя сейчас вихревые есть, они такого не просят, да. Оборудование конца 50-х, если точнее. Замена печи приводит к ГГЭ и нужно весь объект доводить до современных требований, а это миллиард и не один. Так что собственник терпит КПД печи 70%. А так объект 1 категории взрывоопасности, АСУ на микропроцессорах вынуждены были сделать. А если пар включить? Пробуйте с тягой, уменьшить, увеличить. больше ничего не сделать. У нас были проблемы с горелками БИГ Потом стали моими любимыми. И давление до 0,8 ати. Так вот, пока не выложили тоннель толком не работали. Тоннель это аналог камня только прямоугольный. .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.8.2022, 17:49
|
|
|
|
|
21.8.2022, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
2 CNFHSQ: Подскажите, пожалуйста, откуда вот это: с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле
|
|
|
|
|
21.8.2022, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(T-rex @ 21.8.2022, 21:23)  2 CNFHSQ: Подскажите, пожалуйста, откуда вот это: с локализованной зоной горения в огнеупорном туннеле Из паспорта ГУЖ-1,5, Как устроена печь непонятно. этот пункт пропустил.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.8.2022, 23:22
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|