> Danfoss VLT-2800 «Alarm 37»
Борис Владимиров...
сообщение 14.9.2022, 21:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Здравствуйте специалисты.
У ЧРП Danfoss VLT-2800 стали появляется аварии: “Alarm 37”:
В документации написано, что это потеря связи между платой управления и BMC.
Может кто знает, что это такое “BMC” и как расшифровать. Мы негде описания не нашли.

Благодарю за внимание

Борис Владимирович
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 15.9.2022, 7:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Скорее всего это потеря связи между платой управления и силовой платой. Причина, либо шлейфы, либо микросхема памяти по подобным случаям на разных форумах, сам один раз сталкивался, но там мощность ПЧ была 0.75 кВт. и ПЧ уже больше 10 лет быдло не стал заморачиваться и отдал хозяину.

Сообщение отредактировал Pawel - 15.9.2022, 7:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных