aksariya
сообщение 16.9.2022, 11:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2022
Пользователь №: 408955



Здравствуйте.
Нужна помощь в расчете мощности воздухонагревателя твердотопливного для воздушного отопления цеха 72х45х13.
Не совсем понятно как рассчитать такое большое здание.
Нашла приблизительную формулу: P =((S х h) / 30) х К. Вышло 700 кВт.
Пробовала формулой для жилых помещений: Qт =V x ∆T x K/860. Вышло 2400 кВт.
Хочется более точно рассчитать.
Подскажите есть ли какая более точная форма расчета или где посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
GreyBrain
сообщение 16.9.2022, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



СП 60 смотрите. Вам ещё нужно знать расход притока/вытяжки в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksariya
сообщение 16.9.2022, 14:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2022
Пользователь №: 408955



А не подскажите какие разделы смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.9.2022, 17:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Принцип: нагреватель, любой должен покрыть теплопотери здания через ограждения: крыша, стены наружные, пол, окна, ворота и наружные двери, а также если вентиляция без подогрева (естественный приток), то и кол-во тепла на подогрев приточного воздуха от расчётной наружной (по параметру В) до температуры помещения. Когда сложите все теплопотери, получите мощность нагревателя. Возможно у вас есть и укрупнённые нормы для расчёта теплопотерь, здесь я уже не советчик... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 16.9.2022, 22:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(aksariya @ 16.9.2022, 11:07) *
Здравствуйте.
Нужна помощь в расчете мощности воздухонагревателя твердотопливного для воздушного отопления цеха 72х45х13.
Не совсем понятно как рассчитать такое большое здание.
Нашла приблизительную формулу: P =((S х h) / 30) х К. Вышло 700 кВт.
Пробовала формулой для жилых помещений: Qт =V x ∆T x K/860. Вышло 2400 кВт.
Хочется более точно рассчитать.
Подскажите есть ли какая более точная форма расчета или где посмотреть?

У меня тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html описана методика из учебника Гусева, попробуйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 17.9.2022, 5:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(jota @ 16.9.2022, 17:07) *
Принцип: нагреватель, любой должен покрыть теплопотери здания через ограждения: крыша, стены наружные, пол, окна, ворота и наружные двери, а также если вентиляция без подогрева (естественный приток), то и кол-во тепла на подогрев приточного воздуха от расчётной наружной (по параметру В) до температуры помещения. Когда сложите все теплопотери, получите мощность нагревателя.

Так-то оно так, вот только для воздушного отопления не эдак.

Конечно, мощность любого источника тепла должна определяться теплопотерями (их расчет элементарен).

А вот передать тепло воздуху помещения, т.е. довести температуру в рабочей зоне до нормы при воздушном отоплении не так-то просто.

Здесь важно правильно подобрать количество воздушно-отопительных агрегатов, их размещение и способ подачи воздуха в помещении. Ну или через воздухораспределители приточной системы.

При излишнем перегреве подаваемого воздух он всплывает наверх. Под потолком жара, а внизу холодно. Мощность источника тратится бесполезно. Надо делать температуру притока на 5-10 градусов выше Трз и правильно подавать воздух.

А расчет теплопотерь - самое простое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.9.2022, 8:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Melkiades @ 17.9.2022, 5:53) *
А расчет теплопотерь - самое простое дело.

Это для проектировщика ОВ.
А ТС, судя по её постам, о проектировании ОВ не имеет никакого представления.
И ещё странно - собирается подбирать котёл для конкретного здания/помещения по каким-то укрупнённым расчётам. Мягко говоря, это "пальцем в небо".

aksariya, Вам нужна не помощь, а проектные решения и расчёты проектировщика ОВ.
Можно, конечно, и самой освоить - по СП 60.13330.2020, справочникам и вопросам в здешней Песочнице. Но для этого нужно много времени - вряд ли оно у Вас есть. А результат "кавалерийского наскока", скорее всего, будет отрицательным и для цеха и для Заказчика, и для Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksariya
сообщение 19.9.2022, 8:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2022
Пользователь №: 408955



ИОВ, вы конечно правы, но мне нужно самой с этим разобраться.
lovial, спасибо большое, попробую разобраться.
Melkiades, спасибо за совет.

Буду рада, если еще кто-нибудь подскажет ценную информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.9.2022, 15:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aksariya @ 19.9.2022, 8:44) *
ИОВ, вы конечно правы, но мне нужно самой с этим разобраться.

Если самой, надо читать, понимать и выполнять указания разделов 5 и 6 СП 60.13330.2020.
Теплопотери рассчитывать по прилож. А СП 60.
Если воздушное отопление, то придётся ещё ознакомиться с разделом 7 СП 60.
Нужно иметь задание от ТХ на ОВ с категорией цеха по пож. опасности и выделяемыми вредностями.
При воздушном отоплении очень актуально сообщение Melkiades. Но тут уже только справочники с примерами помогут.

Но остаётся всё тот же вопрос - есть ли у Вас время на такое ознакомление? Полагаю, есть сроки выдачи заданий всем смежникам и выпуска проекта. Или это студенческая работа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksariya
сообщение 19.9.2022, 16:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2022
Пользователь №: 408955



Цитата(ИОВ @ 19.9.2022, 15:58) *
Но остаётся всё тот же вопрос - есть ли у Вас время на такое ознакомление? Полагаю, есть сроки выдачи заданий всем смежникам и выпуска проекта. Или это студенческая работа?


Время пока есть, попробую разобраться.
Спасибо за советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraNiNi
сообщение 19.9.2022, 19:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987



Цитата(aksariya @ 19.9.2022, 16:17) *
Время пока есть, попробую разобраться.

Посмотрите, как делается примерный расчет теплопотерь подобного здания.
Там получили теплопотери в 75 КВт.

Ваше здание примерно в 8 раз больше (по объему), соответственно и теплопотери возрастут до 600 КВт (грубая прикидка).
То есть, это близко к приведенной Вами цифре в 700 КВт.
https://studref.com/449767/bzhd/raschet_tep...4n6hqe243467593
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.9.2022, 19:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(GraNiNi @ 19.9.2022, 19:13) *
То есть, это близко к приведенной Вами цифре в 700 КВт.

Это только через ограждения, вероятно. И то экстраполировать затруднительно - окна, ворота, фонари сильно влияют на теплопотери
Надо ещё и вентиляционные теплонагрузки учитывать. При этом есть вопросы по воздушному отоплению:
- совмещено или нет с вентиляцией?
- допустима ли рециркуляция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 20.9.2022, 6:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Ну зачем какие-то "примерные" теплопотери рассчитывать?
Ну и что же, что "цех большой", все равно у него есть стены, окна, ворота, покрытие, полы.
Это же всего 5 строчек в таблице расчета теплопотерь. Это будут "трансмиссионные" потери тепла.

Но еще важнее расходы на инфильтрацию. Они могут и до 30% составлять, но рассчитать их можно всего по одной формуле.

Кроме того, наверняка есть и удаление воздуха, не компенсированное притоком. Холодный наружный воздух надо нагреть любой системой отопления. И расходы тепла на это могут быть гораздо больше трансмиссионных потерь тепла.

Надо или нанять проектировщика ОВ или самостоятельно всё изучать. Не поддаваясь на советы "как примерно".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.9.2022, 8:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Расчёт, конечно, нужно выполнять сразу для проектируемого помещения по указаниям СП 60. При необходимости, по мере внедрения в теорию, корректировать этот расчёт.

Есть хорошее (на мой взгляд) Пособие (Теплопотери здания. Малявина Е.Г.)
Вообще-то полагаю, что тему надо было в Песочницу. К диалогу специалистов никаким боком.

Сообщение отредактировал elena - 20.9.2022, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных