Расчет мощности воздухонагревателя твердотопливного, Расчет мощности воздухонагревателя для воздушного отопления |
|
|
|
16.9.2022, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2022
Пользователь №: 408955

|
Здравствуйте. Нужна помощь в расчете мощности воздухонагревателя твердотопливного для воздушного отопления цеха 72х45х13. Не совсем понятно как рассчитать такое большое здание. Нашла приблизительную формулу: P =((S х h) / 30) х К. Вышло 700 кВт. Пробовала формулой для жилых помещений: Qт =V x ∆T x K/860. Вышло 2400 кВт. Хочется более точно рассчитать. Подскажите есть ли какая более точная форма расчета или где посмотреть?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
16.9.2022, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
СП 60 смотрите. Вам ещё нужно знать расход притока/вытяжки в здание.
|
|
|
|
|
16.9.2022, 14:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2022
Пользователь №: 408955

|
А не подскажите какие разделы смотреть?
|
|
|
|
|
16.9.2022, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Принцип: нагреватель, любой должен покрыть теплопотери здания через ограждения: крыша, стены наружные, пол, окна, ворота и наружные двери, а также если вентиляция без подогрева (естественный приток), то и кол-во тепла на подогрев приточного воздуха от расчётной наружной (по параметру В) до температуры помещения. Когда сложите все теплопотери, получите мощность нагревателя. Возможно у вас есть и укрупнённые нормы для расчёта теплопотерь, здесь я уже не советчик...
|
|
|
|
|
16.9.2022, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(aksariya @ 16.9.2022, 11:07)  Здравствуйте. Нужна помощь в расчете мощности воздухонагревателя твердотопливного для воздушного отопления цеха 72х45х13. Не совсем понятно как рассчитать такое большое здание. Нашла приблизительную формулу: P =((S х h) / 30) х К. Вышло 700 кВт. Пробовала формулой для жилых помещений: Qт =V x ∆T x K/860. Вышло 2400 кВт. Хочется более точно рассчитать. Подскажите есть ли какая более точная форма расчета или где посмотреть? У меня тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html описана методика из учебника Гусева, попробуйте
|
|
|
|
|
17.9.2022, 5:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Цитата(jota @ 16.9.2022, 17:07)  Принцип: нагреватель, любой должен покрыть теплопотери здания через ограждения: крыша, стены наружные, пол, окна, ворота и наружные двери, а также если вентиляция без подогрева (естественный приток), то и кол-во тепла на подогрев приточного воздуха от расчётной наружной (по параметру В) до температуры помещения. Когда сложите все теплопотери, получите мощность нагревателя. Так-то оно так, вот только для воздушного отопления не эдак. Конечно, мощность любого источника тепла должна определяться теплопотерями (их расчет элементарен). А вот передать тепло воздуху помещения, т.е. довести температуру в рабочей зоне до нормы при воздушном отоплении не так-то просто. Здесь важно правильно подобрать количество воздушно-отопительных агрегатов, их размещение и способ подачи воздуха в помещении. Ну или через воздухораспределители приточной системы. При излишнем перегреве подаваемого воздух он всплывает наверх. Под потолком жара, а внизу холодно. Мощность источника тратится бесполезно. Надо делать температуру притока на 5-10 градусов выше Трз и правильно подавать воздух. А расчет теплопотерь - самое простое дело.
|
|
|
|
|
17.9.2022, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Melkiades @ 17.9.2022, 5:53)  А расчет теплопотерь - самое простое дело. Это для проектировщика ОВ. А ТС, судя по её постам, о проектировании ОВ не имеет никакого представления. И ещё странно - собирается подбирать котёл для конкретного здания/помещения по каким-то укрупнённым расчётам. Мягко говоря, это "пальцем в небо". aksariya, Вам нужна не помощь, а проектные решения и расчёты проектировщика ОВ. Можно, конечно, и самой освоить - по СП 60.13330.2020, справочникам и вопросам в здешней Песочнице. Но для этого нужно много времени - вряд ли оно у Вас есть. А результат "кавалерийского наскока", скорее всего, будет отрицательным и для цеха и для Заказчика, и для Вас.
|
|
|
|
|
19.9.2022, 8:44
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2022
Пользователь №: 408955

|
ИОВ, вы конечно правы, но мне нужно самой с этим разобраться. lovial, спасибо большое, попробую разобраться. Melkiades, спасибо за совет.
Буду рада, если еще кто-нибудь подскажет ценную информацию.
|
|
|
|
|
19.9.2022, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(aksariya @ 19.9.2022, 8:44)  ИОВ, вы конечно правы, но мне нужно самой с этим разобраться. Если самой, надо читать, понимать и выполнять указания разделов 5 и 6 СП 60.13330.2020. Теплопотери рассчитывать по прилож. А СП 60. Если воздушное отопление, то придётся ещё ознакомиться с разделом 7 СП 60. Нужно иметь задание от ТХ на ОВ с категорией цеха по пож. опасности и выделяемыми вредностями. При воздушном отоплении очень актуально сообщение Melkiades. Но тут уже только справочники с примерами помогут. Но остаётся всё тот же вопрос - есть ли у Вас время на такое ознакомление? Полагаю, есть сроки выдачи заданий всем смежникам и выпуска проекта. Или это студенческая работа?
|
|
|
|
|
19.9.2022, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2022
Пользователь №: 408955

|
Цитата(ИОВ @ 19.9.2022, 15:58)  Но остаётся всё тот же вопрос - есть ли у Вас время на такое ознакомление? Полагаю, есть сроки выдачи заданий всем смежникам и выпуска проекта. Или это студенческая работа? Время пока есть, попробую разобраться. Спасибо за советы
|
|
|
|
|
19.9.2022, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 248987

|
Цитата(aksariya @ 19.9.2022, 16:17)  Время пока есть, попробую разобраться. Посмотрите, как делается примерный расчет теплопотерь подобного здания. Там получили теплопотери в 75 КВт. Ваше здание примерно в 8 раз больше (по объему), соответственно и теплопотери возрастут до 600 КВт (грубая прикидка). То есть, это близко к приведенной Вами цифре в 700 КВт. https://studref.com/449767/bzhd/raschet_tep...4n6hqe243467593
|
|
|
|
|
19.9.2022, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(GraNiNi @ 19.9.2022, 19:13)  То есть, это близко к приведенной Вами цифре в 700 КВт. Это только через ограждения, вероятно. И то экстраполировать затруднительно - окна, ворота, фонари сильно влияют на теплопотери Надо ещё и вентиляционные теплонагрузки учитывать. При этом есть вопросы по воздушному отоплению: - совмещено или нет с вентиляцией? - допустима ли рециркуляция?
|
|
|
|
|
20.9.2022, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Ну зачем какие-то "примерные" теплопотери рассчитывать? Ну и что же, что "цех большой", все равно у него есть стены, окна, ворота, покрытие, полы. Это же всего 5 строчек в таблице расчета теплопотерь. Это будут "трансмиссионные" потери тепла.
Но еще важнее расходы на инфильтрацию. Они могут и до 30% составлять, но рассчитать их можно всего по одной формуле.
Кроме того, наверняка есть и удаление воздуха, не компенсированное притоком. Холодный наружный воздух надо нагреть любой системой отопления. И расходы тепла на это могут быть гораздо больше трансмиссионных потерь тепла.
Надо или нанять проектировщика ОВ или самостоятельно всё изучать. Не поддаваясь на советы "как примерно".
|
|
|
|
|
20.9.2022, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Расчёт, конечно, нужно выполнять сразу для проектируемого помещения по указаниям СП 60. При необходимости, по мере внедрения в теорию, корректировать этот расчёт.
Есть хорошее (на мой взгляд) Пособие (Теплопотери здания. Малявина Е.Г.) Вообще-то полагаю, что тему надо было в Песочницу. К диалогу специалистов никаким боком.
Сообщение отредактировал elena - 20.9.2022, 9:22
|
|
|
|
|
  |