olg2004
сообщение 16.9.2022, 12:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Господа, в сильно запыленных помещениях требуется создать избытоное давление внутри шкафа с закрытой и открытой дверью (второе по возможности). Есть готовые решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
manjey73
сообщение 16.9.2022, 13:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



С открытой дверью вам ничего не поможет smile.gif а с закрытой любая с фильтрацией, просто вентилятор на всас...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 16.9.2022, 13:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Есть конечно. Вентилятор на всас и комплектную решетку с фильтром на выход. Их уйма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 16.9.2022, 14:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



у готовых решений 50 кую м, мне по расчетам надо 281

да и фильтр в решетках заводских панельный - быстро забъется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 17.9.2022, 18:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(olg2004 @ 16.9.2022, 18:59) *
у готовых решений 50 кую м, мне по расчетам надо 281

да и фильтр в решетках заводских панельный - быстро забъется


готовые решения до 1000кубов так то rolleyes.gif

Сообщение отредактировал vovganmgk - 17.9.2022, 18:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 18.9.2022, 8:07
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(olg2004 @ 16.9.2022, 16:31) *
Господа, в сильно запыленных помещениях требуется создать избытоное давление внутри шкафа с закрытой и открытой дверью (второе по возможности). Есть готовые решения?

Может есть сжатый воздух поблизости?

Сообщение отредактировал Lex - 18.9.2022, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AND26
сообщение 19.9.2022, 10:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.12.2007
Пользователь №: 14007



Внутри шкафа повесьте прозрачные ПВХ завесы как в холодильных камерах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных