Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита от обмерзания роторного рекуператора, Точнее, предупреждение обмерзания
Lex
сообщение 26.9.2022, 11:35
Сообщение #1


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Коллеги,
поиском пользовался, темы читал, основное вспомнил,
но вопросы остались.
Если кто ткнет в старую тему по теме буду благодарен.

Имею приточно-вытяжную установку с ротором
для написания алгоритма свободно-программируемого контроллера и дальнейшей наладки.
По приборам - перепадника на роторе нет, есть датчики температуры - наружного, приточного, вытяжного, удаляемого.
Ранее всегда применяли только перепадники на роторе, поэтому и создал тему.
По ранним обсуждениям понял, что датчики температуры - это хорошо, можно
ПРЕДУПРЕДИТЬ обмерзание, в отличие от перепадника, который зафиксирует ПРОИЗОШЕДШЕЕ обмерзание.
Также по обсуждениям понял, что надо поддерживать температуру удаляемого воздуха
не выше +2, +5, +7-12 - кто как - градусов Цельсия.
Но, ротор рассчитан на больший перепад температур (см. картинку) - в данном случае до -23,7°С.
Т.о. при не опускании температуры удаляемого не ниже нуля получим существенное снижение утилизации тепла ротором,
и, вероятно, недогрев водяным калорифером до необходимой температуры притока.

Вопросы:
- верно ли рассуждаю?
- что делать?
- кто виноват? какой правильный алгоритм защиты от обмерзания ротора по датчикам температуры?
- вопрос со *.
Планирую включать ротор не всегда, а при наличии перепада температур вытяжки и наружнего на 1-2К
(в обе стороны, чтобы утилизировать и холод кондиционированного помещения летом). Верно?

Сообщение отредактировал Lex - 26.9.2022, 11:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_диаграмма_ротора.png ( 118,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.9.2022, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



У ВТС был по снижению эффективности (температура за ротором перед 1 подогревом)

У Кливета то же но по удаляемому воздуху

А кстати он где у вас стоит, вход или между 1 и вторым подогревом

холод кстати хорошо утилизирует, но есть потом проблеммы с влажностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 26.9.2022, 12:16
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(olg2004 @ 26.9.2022, 16:07) *
А кстати он где у вас стоит, вход или между 1 и вторым подогревом

вход. Предподогрева нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.9.2022, 13:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Lex @ 26.9.2022, 12:16) *
вход. Предподогрева нет.


разные встречал способы защиты - по давлению с преобразователем. по температуре с датчиком удаляемого, с дискретным по перепаду давления, с дискретным термостатом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.9.2022, 14:02
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10886
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



самое могучее - либо тупо темп.удаляемого, держать её выше нуля или чуть ниже, типа -2..-5
либо точка росы вытяжного, на выходе держать Тудаляемого равным ей, или чуть ниже. эффективности будет больше, но и возможных проблем тоже. да, это делать для Тнаружная ниже, например, -15..20°С либо определить опытным путём.
либо делать таблицу Тнаружный и Тросы вытяжного и по ней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.9.2022, 22:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Для Новосиба наверно не будет обмерзания? Сделайте уставку удаляемого, или график уставки по наружной температуре, чтоб держал не ниже её выхлоп и снижал скорость рекуператора при приближении к ней. Да и всё. В первом сезоне подстроите, дальше само.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 27.9.2022, 3:38
Сообщение #7


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(kosmos440o @ 27.9.2022, 2:55) *
Для Новосиба наверно не будет обмерзания?

Да, не должно быть. Да и помещение обычное офисное.
Но не предусмотреть ничего было бы неправильно.
Цитата(kosmos440o @ 27.9.2022, 2:55) *
Сделайте уставку удаляемого, или график уставки по наружной температуре, чтоб держал не ниже её выхлоп и снижал скорость рекуператора при приближении к ней. Да и всё. В первом сезоне подстроите, дальше само.

А какой значение уставки?

Ну и туда же - в вопросы:
при обмерзании с температурой удаляемого что-то будет происходить?
Расти или снижаться?
С дивана подсказывают, что при обмерзании уменьшится площадь теплообмена,
ухудшится теплоперенос,
значит температура удаляемого будет расти.
Есть практический смысл следить за перепадом
вытяжной-удаляемый и при перепаде меньше порога
(с зависимостью от наружного) предполагать обмерзание и замедлять ротор ?

Сообщение отредактировал Lex - 27.9.2022, 3:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.9.2022, 5:09
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10886
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нужно держать, не давать опускаться температуре удаляемого. падает - снижаем обороты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 30.9.2022, 12:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Думаю, что при стратегии поддержания заданной температуры выброса вытяжки после ротора в околонулевых значениях мы неизбежно будем красть КПД у рекуператора, и не факт, что оно вообще того стоит. Я бы предложил установить дифф. перепадник на роторе как устройство аварийной сигнализации, из-за которого ротор однозначно будет уходить в оттайку. А затем, опираясь на температуру наружного воздуха настроил бы периодическую продувку/оттайку ротора. При этом периодичность должна настраиваться на объекте в зависимости от влажности вытяжного воздуха, определяется опытным путем. И в итоге получаем такую стратегию, например:
Тнв = -35 С --> оттайка каждый 60 мин на время 10 мин
Тнв = -25 С --> оттайка каждый 60 мин на время 5 мин
Тнв = -20 С --> оттайка каждый 90 мин на время 10 мин
Тнв = -15 С --> оттайка каждый 120 мин на время 10 мин
Тнв = -10 С и ниже --> оттайка не производится.
При этом на время оттайки снижаем обороты ротора, П и В вентиляторов. идеально иметь камеру рециркуляции перед ротором, чтобы делать на время оттайки рециркуляцию 100%, и тогда снижения оборотов вентиляторов не понадобится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.10.2022, 19:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Lex @ 27.9.2022, 4:38) *
Да, не должно быть. Да и помещение обычное офисное.
Но не предусмотреть ничего было бы неправильно.

А какой значение уставки?

Ну и туда же - в вопросы:
при обмерзании с температурой удаляемого что-то будет происходить?
Расти или снижаться?
С дивана подсказывают, что при обмерзании уменьшится площадь теплообмена,
ухудшится теплоперенос,
значит температура удаляемого будет расти.
Есть практический смысл следить за перепадом
вытяжной-удаляемый и при перепаде меньше порога
(с зависимостью от наружного) предполагать обмерзание и замедлять ротор ?

Я сам думал, что у меня снижение скорости рекуператор по температуре удаляемого есть, вроде рисовал для инструкции. Сейчас кинулся посмотреть инструкцию и программу - нету, забыл как-то. А рекуператоры работают на десятках установок. Вроде проблем с ними по заморозке не было, по загрязнению были сработки. Есть остановка по низкой температуре наружного воздуха, типа когда не тянет уже рекуператор и замерзает. Правда я ставлю сразу её -45 градусов С, и ни разу так и не повысил.
Но я наверно сделаю для очистки совести.
Есть ещё алгоритм снижения скорости приточного вентилятора, типа вытяжной будет больше прогревать и рекуператор будет оттаивать. Но тоже вопросы, как это будет происходить в пограничных состояниях. Сам пока не делал.
Думаю, если сделать эти два алгоритма, пока будет достаточно, остальные вопросы решать по мере их поступления.

Цитата(JonnyD @ 30.9.2022, 13:29) *
идеально иметь камеру рециркуляции перед ротором, чтобы делать на время оттайки рециркуляцию 100%, и тогда снижения оборотов вентиляторов не понадобится.

Мы не выбираем, какие установки дают под автоматику. Да и рециркуляция много где недопустима.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.10.2022, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных