Подключение теплообменников из обратки в обратку |
|
|
|
29.9.2022, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Добрый день. Время от времени встречаюсь с картиной, когда теплообменник подключается только к подающей или обратной трубе. Встречаюсь как на ТЭЦ, так и на ЦТП. Думал о последствии падения нагрузок при развале союза: был нормальный ТО на 10-20 Гкал/ч, нагрузка упала до 2-5 Гкал, ставить новый ТО денег нет, расход по греющей среде задвижками не выставить - поставили небольшой циркуляционный насос и переврезались. Но вот как то часто такое встречаю, причем не только на крупном оборудовании, которое заменить много лямов, но и на ЦТП с изначальной нагрузкой в пару Гкал. Эксплуатация разводит руками - это еще до меня было сделано). Есть ли еще какие -то варианты зачем нужно делать такую странную схему подключения?
|
|
|
|
|
29.9.2022, 14:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата Подключение теплообменников из обратки в обратку Это про завключенный водоподогреватель?
|
|
|
|
|
29.9.2022, 17:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
"Покопался" у себя и нашёл статью про одноступенчатую схему: "Опыт применения новой схемы ГВС. Бойко К.Ю., Алёшкин Ю.Н." www.rosteplo.ru
|
|
|
|
|
29.9.2022, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Классическая двухступенчатая схема подключения теплообменников в ЦТП. Зимняя схема - по теплоносителю параллельно, по холодной воде - последовательно. Летняя - последовательно и там и там, но противотоком. На обратке ТО работает сколько нагреет, по подаче регулируется байпассом теплоносителя ступени. Все очень просто.
|
|
|
|
|
29.9.2022, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(tiptop @ 29.9.2022, 14:26)  Это про завключенный водоподогреватель? от подачи отпайка идет на вход ТО, после ТО теплоноситель возвращается в подачу. Физически врезка через несколько метров. Для организации прокачки теплоносителя по такому контуру имеется группа из пары небольших насосов. Теплообменник участвует в приготовлении подпитки ТЭЦ.
|
|
|
|
|
29.9.2022, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33394
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 17:39)  от подачи отпайка идет на вход ТО, после ТО теплоноситель возвращается в подачу. Физически врезка через несколько метров. Для организации прокачки теплоносителя по такому контуру имеется группа из пары небольших насосов. Теплообменник участвует в приготовлении подпитки ТЭЦ. а смешением тн никак нельзя нужного достичь? зачем независимую схему городить? это ж не снеготаялка какая то то там.
|
|
|
|
|
29.9.2022, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(инж323 @ 29.9.2022, 18:21)  а смешением тн никак нельзя нужного достичь? зачем независимую схему городить? это ж не снеготаялка какая то то там. Я как то не понимаю. Неужели факт забора теплоносителя из Т1 и сброс его же после ТО в то же Т1 удивляет меньше, нежели использование ТО вместо смешения? Конечно, в отоплении, особенно в промышленном схемы типа 44 отсюда встречаются часто, вот даже разработчиков вынудили заставить считать такие случаи: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp...s_consumer.htmlно все же дом, или советская промка, которую делали хозспособом из того что было несколько отличаются по масштабам от ТЭЦ.
|
|
|
|
|
29.9.2022, 19:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 18:53)  Конечно, в отоплении, особенно в промышленном схемы типа 44 отсюда встречаются часто, вот даже разработчиков вынудили заставить считать такие случаи: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp...s_consumer.htmlДа, здесь об этом писали в 2010 году: forum.abok.ruЦитата(Const82 @ 29.9.2022, 18:53)  Там по ссылке - детский лепет какой-то. "Разработчики"...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2022, 19:45
|
|
|
|
|
29.9.2022, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33394
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 18:53)  Я как то не понимаю. Неужели факт забора теплоносителя из Т1 и сброс его же после ТО в то же Т1 удивляет меньше, нежели использование ТО вместо смешения? Конечно, в отоплении, особенно в промышленном схемы типа 44 отсюда встречаются часто, вот даже разработчиков вынудили заставить считать такие случаи: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp...s_consumer.htmlно все же дом, или советская промка, которую делали хозспособом из того что было несколько отличаются по масштабам от ТЭЦ. а если синим покрасить или просто водку кушать, как не в себя, то решение станет обоснованным? Про какой забор из Т1 и после ТО возврат в Т1 вы пишите, коль сами название темы давали и про обратку писали? Или напрочь забыли учебники по ТГВ из ВУЗа? и не стоит называть какие то картинки от менагеров работой разработчиков- там через раз полный дурдом и имеющий право на отображение в рисунке, только для пояснения принципов неподготовленным напрочь филологам или пианистам.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.9.2022, 21:56
|
|
|
|
|
30.9.2022, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(tiptop @ 29.9.2022, 19:32)  Да, здесь об этом писали в 2010 году: forum.abok.ruТам по ссылке - детский лепет какой-то. "Разработчики"...  Да темы не нашел, идея понятна, а что не так с разработчиками - программа у них лучшая из того, что реально доступна. Результаты расчета на уровне микростейшн, при цене в 10% оной. Цитата(инж323 @ 29.9.2022, 21:54)  а если синим покрасить или просто водку кушать, как не в себя, то решение станет обоснованным? Про какой забор из Т1 и после ТО возврат в Т1 вы пишите, коль сами название темы давали и про обратку писали? Или напрочь забыли учебники по ТГВ из ВУЗа? и не стоит называть какие то картинки от менагеров работой разработчиков- там через раз полный дурдом и имеющий право на отображение в рисунке, только для пояснения принципов неподготовленным напрочь филологам или пианистам. Так я встречаю такие схемы с подключением как к подаче так и к обратке - дело энтузиаста подключить свой объект на чужую обратку живет в глубинах нашей страны. Когда я пишу про подключение к подаче - речь идет именно о подача - ТО - подача, аналогично обратка - ТО - обратка. Просто объекты разные.
|
|
|
|
|
30.9.2022, 5:09
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 17:39)  от подачи отпайка идет на вход ТО, после ТО теплоноситель возвращается в подачу. Физически врезка через несколько метров. Для организации прокачки теплоносителя по такому контуру имеется группа из пары небольших насосов. Теплообменник участвует в приготовлении подпитки ТЭЦ. Какого именно из контуров ТЭЦ? Мне помнится на память с десяток-полтора разных теплообменников, участвовавших в приготовлении подпитки. Да там, по сути, все теплообменники, включая охладители выпара на деаэраторах, и кроме сетевых подогревателей, имеющих прямую функцию нагрева сетевой воды, все остальные - участвуют в подпитке. Сырая вода греется, хим.очищенная вода греется, конденсаты всего что можно перед подачей на деаэрацию греются, питательная вода греется, подпитка теплосетей... охлаждается... после атмосферного деаэратора если. А если вакуумный, то там вроде 70 и так на выходе.
|
|
|
|
|
30.9.2022, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Машинист @ 30.9.2022, 5:09)  Какого именно из контуров ТЭЦ? Мне помнится на память с десяток-полтора разных теплообменников, участвовавших в приготовлении подпитки. Да там, по сути, все теплообменники, включая охладители выпара на деаэраторах, и кроме сетевых подогревателей, имеющих прямую функцию нагрева сетевой воды, все остальные - участвуют в подпитке. Сырая вода греется, хим.очищенная вода греется, конденсаты всего что можно перед подачей на деаэрацию греются, питательная вода греется, подпитка теплосетей... охлаждается... после атмосферного деаэратора если. А если вакуумный, то там вроде 70 и так на выходе. Подпитка теплосетей, но конкретно в этом ТО она нагревалась.
|
|
|
|
|
30.9.2022, 10:51
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Const82 @ 30.9.2022, 8:49)  Подпитка теплосетей, но конкретно в этом ТО она нагревалась. Если смотреть в общем, то схема рождается на пересечении двух составляющих: требуемая нагрузка, т. е. грубо произведение потока на разность температур, или энтальпий, и то, чем нагреть, т. е. присутствующие поблизости теплоносители с их себестоимостью. Гига, снятая с прямой сетевой воды, имеет свою цену, с обратной - уже по идее другую. Гига, снятая с пара энной ступени отбора - свою. Самый дорогой на ТЭЦ это острый пар, им особо разбрасываться не будут. Чем ближе к хвосту турбины, тем дешевле. В конденсаторе уже совсем бесплатно, но там температура всего градусов тридцать, плюс-минус два, это в паровом пространстве, что-либо нагреть этим, сильно надо постараться, раньше тепличные хозяйства пристраивали к ТЭЦ, и пруды с карпами. У нас деаэрация подпитки теплосетей осуществлялась по двум линиям: основная через вакуумный деаэратор дсв-800, резерв атмосферный деаэратор обычно стоял. Так вот то, что падало с вакуумного деаэратора, имело температуру порядка 70 градусов, и подогревать её, эту воду, равно как и охлаждать, технически смысла не было. Поэтому она шла в баки, и оттуда насосами в сеть. Схема открытая, поэтому баки. С атмосферника деаэрированная вода падает с температурой 104-105 градусов, поэтому на её пути в сеть стояли два теплообменника, подогревавшие обратно ту воду, которая поступала на деаэрацию. Плюс имелись ещё возможности натолкать в теплосеть всякого разного, в аварийной ситуации для удержания давления, начиная от основного конденсата турбин и до сырой воды из пожарного насоса. Что и с какой целью греется в рассматриваемой вами схеме, и почему именно так а не иначе, должен знать планово-экономический отдел ТЭЦ, если конечно это хоть как-то просчитывалось, а не пришпандорено сбоку в святые девяностые методом авось прокатит)
Сообщение отредактировал Машинист - 30.9.2022, 10:55
|
|
|
|
|
30.9.2022, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Машинист @ 30.9.2022, 10:51)  Если смотреть в общем, то схема рождается на пересечении двух составляющих: требуемая нагрузка, т. е. грубо произведение потока на разность температур, или энтальпий, и то, чем нагреть, т. е. присутствующие поблизости теплоносители с их себестоимостью. Гига, снятая с прямой сетевой воды, имеет свою цену, с обратной - уже по идее другую. Гига, снятая с пара энной ступени отбора - свою. Самый дорогой на ТЭЦ это острый пар, им особо разбрасываться не будут. Чем ближе к хвосту турбины, тем дешевле. В конденсаторе уже совсем бесплатно, но там температура всего градусов тридцать, плюс-минус два, это в паровом пространстве, что-либо нагреть этим, сильно надо постараться, раньше тепличные хозяйства пристраивали к ТЭЦ, и пруды с карпами. У нас деаэрация подпитки теплосетей осуществлялась по двум линиям: основная через вакуумный деаэратор дсв-800, резерв атмосферный деаэратор обычно стоял. Так вот то, что падало с вакуумного деаэратора, имело температуру порядка 70 градусов, и подогревать её, эту воду, равно как и охлаждать, технически смысла не было. Поэтому она шла в баки, и оттуда насосами в сеть. Схема открытая, поэтому баки. С атмосферника деаэрированная вода падает с температурой 104-105 градусов, поэтому на её пути в сеть стояли два теплообменника, подогревавшие обратно ту воду, которая поступала на деаэрацию. Плюс имелись ещё возможности натолкать в теплосеть всякого разного, в аварийной ситуации для удержания давления, начиная от основного конденсата турбин и до сырой воды из пожарного насоса. Что и с какой целью греется в рассматриваемой вами схеме, и почему именно так а не иначе, должен знать планово-экономический отдел ТЭЦ, если конечно это хоть как-то просчитывалось, а не пришпандорено сбоку в святые девяностые методом авось прокатит) Согласен, должен, но... Поясню еще что я в этой истории лишь мимо проходящий, задач, завязанных на эти и другие ТО нет. Поэтому цель просто обсудить такое странное подключение. Часто ли встречается, почему именно такое решение было. Я бы его использовал исключительно в ситуации: есть большой ТО, покупать новый дорого и сложно. Обвязывать из прямой в обратку - сложно будет на нужные расходы поймать.
|
|
|
|
|
30.9.2022, 16:43
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ну да, если в подаче давление 10-12 кг, а в обратке 2,5. Кому на станции нужен такой байпас, да ещё и переменный?
|
|
|
|
|
  |