> Подключение теплообменников из обратки в обратку
Const82
сообщение 29.9.2022, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Добрый день.
Время от времени встречаюсь с картиной, когда теплообменник подключается только к подающей или обратной трубе. Встречаюсь как на ТЭЦ, так и на ЦТП. Думал о последствии падения нагрузок при развале союза: был нормальный ТО на 10-20 Гкал/ч, нагрузка упала до 2-5 Гкал, ставить новый ТО денег нет, расход по греющей среде задвижками не выставить - поставили небольшой циркуляционный насос и переврезались.
Но вот как то часто такое встречаю, причем не только на крупном оборудовании, которое заменить много лямов, но и на ЦТП с изначальной нагрузкой в пару Гкал.
Эксплуатация разводит руками - это еще до меня было сделано).
Есть ли еще какие -то варианты зачем нужно делать такую странную схему подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.9.2022, 14:26
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Подключение теплообменников из обратки в обратку

Это про завключенный водоподогреватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.9.2022, 17:15
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




"Покопался" у себя и нашёл статью про одноступенчатую схему:

"Опыт применения новой схемы ГВС. Бойко К.Ю., Алёшкин Ю.Н." www.rosteplo.ru

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.9.2022, 17:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4279
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Классическая двухступенчатая схема подключения теплообменников в ЦТП. Зимняя схема - по теплоносителю параллельно, по холодной воде - последовательно. Летняя - последовательно и там и там, но противотоком.
На обратке ТО работает сколько нагреет, по подаче регулируется байпассом теплоносителя ступени. Все очень просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.9.2022, 17:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tiptop @ 29.9.2022, 14:26) *
Это про завключенный водоподогреватель?

от подачи отпайка идет на вход ТО, после ТО теплоноситель возвращается в подачу. Физически врезка через несколько метров. Для организации прокачки теплоносителя по такому контуру имеется группа из пары небольших насосов. Теплообменник участвует в приготовлении подпитки ТЭЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.9.2022, 18:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33394
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 17:39) *
от подачи отпайка идет на вход ТО, после ТО теплоноситель возвращается в подачу. Физически врезка через несколько метров. Для организации прокачки теплоносителя по такому контуру имеется группа из пары небольших насосов. Теплообменник участвует в приготовлении подпитки ТЭЦ.

а смешением тн никак нельзя нужного достичь? зачем независимую схему городить? это ж не снеготаялка какая то то там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 29.9.2022, 18:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(инж323 @ 29.9.2022, 18:21) *
а смешением тн никак нельзя нужного достичь? зачем независимую схему городить? это ж не снеготаялка какая то то там.


Я как то не понимаю.
Неужели факт забора теплоносителя из Т1 и сброс его же после ТО в то же Т1 удивляет меньше, нежели использование ТО вместо смешения?
Конечно, в отоплении, особенно в промышленном схемы типа 44 отсюда встречаются часто, вот даже разработчиков вынудили заставить считать такие случаи: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp...s_consumer.html
но все же дом, или советская промка, которую делали хозспособом из того что было несколько отличаются по масштабам от ТЭЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.9.2022, 19:32
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 18:53) *
Конечно, в отоплении, особенно в промышленном схемы типа 44 отсюда встречаются часто, вот даже разработчиков вынудили заставить считать такие случаи: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp...s_consumer.html

Да, здесь об этом писали в 2010 году: forum.abok.ru

Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 18:53) *
даже разработчиков вынудили заставить считать такие случаи: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp...s_consumer.html

Там по ссылке - детский лепет какой-то. "Разработчики"... cool.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2022, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.9.2022, 21:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33394
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 18:53) *
Я как то не понимаю.
Неужели факт забора теплоносителя из Т1 и сброс его же после ТО в то же Т1 удивляет меньше, нежели использование ТО вместо смешения?
Конечно, в отоплении, особенно в промышленном схемы типа 44 отсюда встречаются часто, вот даже разработчиков вынудили заставить считать такие случаи: https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp...s_consumer.html
но все же дом, или советская промка, которую делали хозспособом из того что было несколько отличаются по масштабам от ТЭЦ.

а если синим покрасить или просто водку кушать, как не в себя, то решение станет обоснованным? Про какой забор из Т1 и после ТО возврат в Т1 вы пишите, коль сами название темы давали и про обратку писали? Или напрочь забыли учебники по ТГВ из ВУЗа?
и не стоит называть какие то картинки от менагеров работой разработчиков- там через раз полный дурдом и имеющий право на отображение в рисунке, только для пояснения принципов неподготовленным напрочь филологам или пианистам.

Сообщение отредактировал инж323 - 29.9.2022, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 30.9.2022, 0:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tiptop @ 29.9.2022, 19:32) *
Да, здесь об этом писали в 2010 году: forum.abok.ru


Там по ссылке - детский лепет какой-то. "Разработчики"... cool.gif

Да темы не нашел, идея понятна, а что не так с разработчиками - программа у них лучшая из того, что реально доступна. Результаты расчета на уровне микростейшн, при цене в 10% оной.

Цитата(инж323 @ 29.9.2022, 21:54) *
а если синим покрасить или просто водку кушать, как не в себя, то решение станет обоснованным? Про какой забор из Т1 и после ТО возврат в Т1 вы пишите, коль сами название темы давали и про обратку писали? Или напрочь забыли учебники по ТГВ из ВУЗа?
и не стоит называть какие то картинки от менагеров работой разработчиков- там через раз полный дурдом и имеющий право на отображение в рисунке, только для пояснения принципов неподготовленным напрочь филологам или пианистам.

Так я встречаю такие схемы с подключением как к подаче так и к обратке - дело энтузиаста подключить свой объект на чужую обратку живет в глубинах нашей страны. Когда я пишу про подключение к подаче - речь идет именно о подача - ТО - подача, аналогично обратка - ТО - обратка. Просто объекты разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.9.2022, 5:09
Сообщение #11


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Const82 @ 29.9.2022, 17:39) *
от подачи отпайка идет на вход ТО, после ТО теплоноситель возвращается в подачу. Физически врезка через несколько метров. Для организации прокачки теплоносителя по такому контуру имеется группа из пары небольших насосов. Теплообменник участвует в приготовлении подпитки ТЭЦ.

Какого именно из контуров ТЭЦ?
Мне помнится на память с десяток-полтора разных теплообменников, участвовавших в приготовлении подпитки. Да там, по сути, все теплообменники, включая охладители выпара на деаэраторах, и кроме сетевых подогревателей, имеющих прямую функцию нагрева сетевой воды, все остальные - участвуют в подпитке. Сырая вода греется, хим.очищенная вода греется, конденсаты всего что можно перед подачей на деаэрацию греются, питательная вода греется, подпитка теплосетей... охлаждается... после атмосферного деаэратора если. А если вакуумный, то там вроде 70 и так на выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 30.9.2022, 8:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Машинист @ 30.9.2022, 5:09) *
Какого именно из контуров ТЭЦ?
Мне помнится на память с десяток-полтора разных теплообменников, участвовавших в приготовлении подпитки. Да там, по сути, все теплообменники, включая охладители выпара на деаэраторах, и кроме сетевых подогревателей, имеющих прямую функцию нагрева сетевой воды, все остальные - участвуют в подпитке. Сырая вода греется, хим.очищенная вода греется, конденсаты всего что можно перед подачей на деаэрацию греются, питательная вода греется, подпитка теплосетей... охлаждается... после атмосферного деаэратора если. А если вакуумный, то там вроде 70 и так на выходе.

Подпитка теплосетей, но конкретно в этом ТО она нагревалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.9.2022, 10:51
Сообщение #13


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Const82 @ 30.9.2022, 8:49) *
Подпитка теплосетей, но конкретно в этом ТО она нагревалась.

Если смотреть в общем, то схема рождается на пересечении двух составляющих: требуемая нагрузка, т. е. грубо произведение потока на разность температур, или энтальпий, и то, чем нагреть, т. е. присутствующие поблизости теплоносители с их себестоимостью. Гига, снятая с прямой сетевой воды, имеет свою цену, с обратной - уже по идее другую. Гига, снятая с пара энной ступени отбора - свою. Самый дорогой на ТЭЦ это острый пар, им особо разбрасываться не будут. Чем ближе к хвосту турбины, тем дешевле. В конденсаторе уже совсем бесплатно, но там температура всего градусов тридцать, плюс-минус два, это в паровом пространстве, что-либо нагреть этим, сильно надо постараться, раньше тепличные хозяйства пристраивали к ТЭЦ, и пруды с карпами.
У нас деаэрация подпитки теплосетей осуществлялась по двум линиям: основная через вакуумный деаэратор дсв-800, резерв атмосферный деаэратор обычно стоял. Так вот то, что падало с вакуумного деаэратора, имело температуру порядка 70 градусов, и подогревать её, эту воду, равно как и охлаждать, технически смысла не было. Поэтому она шла в баки, и оттуда насосами в сеть. Схема открытая, поэтому баки. С атмосферника деаэрированная вода падает с температурой 104-105 градусов, поэтому на её пути в сеть стояли два теплообменника, подогревавшие обратно ту воду, которая поступала на деаэрацию.
Плюс имелись ещё возможности натолкать в теплосеть всякого разного, в аварийной ситуации для удержания давления, начиная от основного конденсата турбин и до сырой воды из пожарного насоса.
Что и с какой целью греется в рассматриваемой вами схеме, и почему именно так а не иначе, должен знать планово-экономический отдел ТЭЦ, если конечно это хоть как-то просчитывалось, а не пришпандорено сбоку в святые девяностые методом авось прокатит)

Сообщение отредактировал Машинист - 30.9.2022, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 30.9.2022, 11:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Машинист @ 30.9.2022, 10:51) *
Если смотреть в общем, то схема рождается на пересечении двух составляющих: требуемая нагрузка, т. е. грубо произведение потока на разность температур, или энтальпий, и то, чем нагреть, т. е. присутствующие поблизости теплоносители с их себестоимостью. Гига, снятая с прямой сетевой воды, имеет свою цену, с обратной - уже по идее другую. Гига, снятая с пара энной ступени отбора - свою. Самый дорогой на ТЭЦ это острый пар, им особо разбрасываться не будут. Чем ближе к хвосту турбины, тем дешевле. В конденсаторе уже совсем бесплатно, но там температура всего градусов тридцать, плюс-минус два, это в паровом пространстве, что-либо нагреть этим, сильно надо постараться, раньше тепличные хозяйства пристраивали к ТЭЦ, и пруды с карпами.
У нас деаэрация подпитки теплосетей осуществлялась по двум линиям: основная через вакуумный деаэратор дсв-800, резерв атмосферный деаэратор обычно стоял. Так вот то, что падало с вакуумного деаэратора, имело температуру порядка 70 градусов, и подогревать её, эту воду, равно как и охлаждать, технически смысла не было. Поэтому она шла в баки, и оттуда насосами в сеть. Схема открытая, поэтому баки. С атмосферника деаэрированная вода падает с температурой 104-105 градусов, поэтому на её пути в сеть стояли два теплообменника, подогревавшие обратно ту воду, которая поступала на деаэрацию.
Плюс имелись ещё возможности натолкать в теплосеть всякого разного, в аварийной ситуации для удержания давления, начиная от основного конденсата турбин и до сырой воды из пожарного насоса.
Что и с какой целью греется в рассматриваемой вами схеме, и почему именно так а не иначе, должен знать планово-экономический отдел ТЭЦ, если конечно это хоть как-то просчитывалось, а не пришпандорено сбоку в святые девяностые методом авось прокатит)

Согласен, должен, но...
Поясню еще что я в этой истории лишь мимо проходящий, задач, завязанных на эти и другие ТО нет. Поэтому цель просто обсудить такое странное подключение. Часто ли встречается, почему именно такое решение было. Я бы его использовал исключительно в ситуации: есть большой ТО, покупать новый дорого и сложно. Обвязывать из прямой в обратку - сложно будет на нужные расходы поймать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.9.2022, 12:23
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Const82 @ 30.9.2022, 11:10) *
Обвязывать из прямой в обратку - сложно будет на нужные расходы поймать.


newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 30.9.2022, 16:43
Сообщение #16


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ну да, если в подаче давление 10-12 кг, а в обратке 2,5. Кому на станции нужен такой байпас, да ещё и переменный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных