> Сварные стыки продувки ГРУ для ИД
TGSerg
сообщение 30.9.2022, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2022
Пользователь №: 407814



Привет военнообязанным и не очень). Сдаем котельную. в ней ГРУ с высокого на средний, для исполнительной делаю чертежи сварных соединений. Если соединения рабочего трубопровода это святое, то как быть с соединениями продувочного? Отмечать ли их на схеме (нумеровать, сводить в таблицу)? Делать ли на них просветку? Если это все делать, то делать ли это на свечи самой ГРУ и после ГРУ?
То есть как могут отнестись соответствующие приемные органы к моему игнору сварных стыков продувочных газопроводов? А то мож еще опрессовать заставят ... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
latander
сообщение 4.10.2022, 12:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.6.2008
Пользователь №: 19744



Здравствуйте!
Если продувочные и сбросные свечи Вы относите к газопроводам, то на схеме их указывать обязательно.
Но делать неразрушающий контроль не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных