Добрый день! Просьба проверить ход мыслей и, смущает очень большой расход воздуха в итоге.
Необходим расчет приточной системы с фреоновым охладителем. Исходные данные Qя= 2060Вт ,Qп= 2380 Вт,W= 460 г/ч tн=26С, Iн=53,5 кДж/кг - беру из климатологии, tв=23С , влажность=60% (оптимальные параметры внутр. воздуха по ГОСТ 30494-961 для помещений с пост. пребыванием людей ), tпс ( темпер в струе при входе)= 23-2=21С tп=20,8С ( считаю по программке арктос для струй, габариты помещения 8х3х3, отклонение 0,2С, круглые диффузоры) tу=21+0,5(3-1,5)=21,75 Луч процесса=3600*2,38/0,46=18630 кДж/кг На I D диаграмме наношу тчк В, провожу луч процесса все эти тчк. и определяю Iп=47кДж/кг и Iу=48,2кДж/кг. ( приточного и удаляемого). Далее по формуле СП60 считаю расход L=3.6*2380/1.2*(48.2-47)=5950м3/ч Qx=5.950*(53.5-48.2)=31.5кВт
То есть, если я хочу охладить такое небольшое помещение приточным воздухом, мне нужно приточку на L=5950м3/ч и охладитель мощностью 31,5кВт?? Дельта охлаждения всего 26-20,8=5,2С. Если я захочу уменьшить расход, путем снижения, например до tп=18С Iп=43,5, у меня L=1520м3/ч. Но тогда температура при входе в раб. зону будет меньше допустимой. Подскажите, где ошибка??? или если делать все по нормам так и получается???
|