Евгений4324
сообщение 13.10.2022, 10:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.9.2022
Пользователь №: 409358



Всем добрый день.
Подскажите с какой периодичностью необходимо проводить плановые проверки фланцевых соединений? И как часто необходимо подкручивать фланцы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 13.10.2022, 16:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Как потечет так подтяните. А так что туда лазить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей
сообщение 13.10.2022, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 15.1.2008
Пользователь №: 14452



"МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации" (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168)
Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.10.12. Общее профилактическое обслуживание сооружений и устройств сети проводят поочередно два раза в год. При этом выполняют следующие работы:

а) в колодцах и камерах - очистку и откачку воды, отколку льда в горловинах, профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений, разгонку шпинделей задвижек, проверку действия байпасов, регулировку электропривода, осмотр вантузов и других устройств, проверку работы пожарных гидрантов с установкой на них стендера, а также, в случае необходимости, замену скоб, ремонт лестниц, смену крышек;

СП 347.1325800.2017

7.2 Периодичность осмотра внутренних систем зависит от сложности систем, административной принадлежности здания и указывается в инструкции по эксплуатации этих систем.
8.2.2 При техническом обслуживании внутренних систем горячего и холодного водоснабжения следует проводить:
- ежедневный осмотр систем в целях выявления нарушений в работе систем, протечек воды, состояния теплоизоляции, в работе насосов и оборудования, выполнения требований [6];

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных