mikeagle
сообщение 14.10.2022, 8:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14773



День добрый.
столкнудся с такой проблемой:
прислали следующие данные по расходу ХВС
Qмакс=13,04м3/ч
Qноминал=8,6м3/ч
Qмин= 0,011м3/ч

попросили подобрать расходомер. с таким диапазоном расходомеров не нашел.

выяснилось что расчет велся на жилой дом 136 чел плюс кафе,спортзал. за минимальный расчет взяли минималку от жилой части.
что подбирать в таких случаях? или за минимальный надо принимать какое-то другое значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 14.10.2022, 11:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Самый оптимальный вариант взять комбинированный счетчик Ду 50/20. Порог чувствительности на нем 0,015м3/ч. Наименьший расход 0,05м3/ч. Минимальный расход будет не совсем корректно считать, но процентов 98-99 расхода будут попадать в его рабочий диапазон. Так же у него и верхний предел высокий. Можно пропускать пожарный расход (если он есть), не делая обводных с приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 14.10.2022, 12:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Вообще странно, обычно в многофункциональных зданиях идет разделение по счетчикам воды.
Ты - на спортзал, ты - на жилой дом, и тому подобное.
А минимальный расход смотрите СП 30. Он считается по количеству потребителей, типа потребителя, характера потребления и тд и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 18.10.2022, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Цитата(GreyBrain @ 14.10.2022, 12:54) *
Вообще странно, обычно в многофункциональных зданиях идет разделение по счетчикам воды.
Ты - на спортзал, ты - на жилой дом, и тому подобное.

Обычно ставится общедомовой (на все здание), а после него по потребителям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 18.10.2022, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Подбор счётчиков воды - при номинальном заданном расчётном расходе потеря давления на водомере не более 20 KPa.
Иногда для большей точности учёта , исходя из наработанной статистики водоразбора по объекту - подбор по фактическому пересчитанному номинальному расходу. Это как правило делает владелец прибора - обычно сам Водоканал. Это у нас так. По первому с Россией одинаково , по второму-не знаю точно , но возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных