> как это работает, погодозависимое управление
Ewgen
сообщение 20.10.2022, 17:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Добрый день, помогите разобраться.
У нас в доме очень жарко хотя большинство радиаторов перекрыто, но при этом приходят огромные счета за отопление. примерная схема как на картинке. Можно ли установить вместо тройника (или это элеватор?). Трёхходовой с электроприводом и какой, для организации погодозависимого управления? И имеет ли это смысл?
За схему извиняюсь, рисовал по памяти, возможно с ошибками. это 9-ти этажка 2004 года выпуска .


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ва.PNG ( 14,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 20.10.2022, 19:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Поскольку Ваш дом запитан от ЦТП, то там же должна быть и автоматика для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. У Вас в доме, скорее всего, стоят элеваторные узлы. Вам стоит пройти по соседям, квартиры которых расположены в Вашем подъезде. Если у всех идет перегрев, то надо обратиться с заявлением от жителей в управляющую (УО) и теплоснабжающую (ТСО) организации, чтобы поменяли сопло на элеваторе. Кроме того, Вы как собственник, имеете законное право присутствовать при снятии показаний с общедомового прибора учета, а также запросить в УО данные по предыдушим показаниям. Потом можно сравнить эти данные с нормативом на отопление, установленным для Вашего региона. По идее, фактическое потребление тепла не должно сильно отличаться от норматива. Есть еще один нюанс. В переходные периоды весна - осень ТСО не может снижать температуру теплоносителя ниже 70 С, из -за необходимости нагрева воды для ГВС на ЦТП. В этом случае, на ЦТП должны запускаться смешивающие насосы, но это, как правило, дает малый эффект. Перегрев имеет место быть и с этим ТСО не хочет бороться. Проще брать деньги за перегрев, чем следить заниматься наладкой системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.10.2022, 19:47
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Врядли на ветках есть элеваторы, во всяком случае они все уже позаглушены в подмесах и без сопел. Регулировать отпуск можно по веткам, но дело это сильно неблагодарное, проще централизованно в ЦТП, но какая там схема - варианта два-три возможны. И за кем ЦТП вообще - тоже вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных