> Запрос фоновых концентраций
Vladimir95
сообщение 26.10.2022, 17:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.5.2018
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 341584



Проектируем БМК, столкнулись с экологическим расчетом высоты дымовой трубы (расчет рассеивания). Для выполнения необходима справка о фоновых концентрациях. Содержание каких веществ следует запросить? Основное топливо - природный газ, аварийное - дизель.
Пока такой набор: взвешенные частицы, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы.
Может что-то еще, например, бензапирен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Тепловед
сообщение 28.10.2022, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Рекомендую в запрос включить бенз -А -пирен и ВВ - взвешенные вещества. Посмотрите письмо ФС по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды от 16.08.2018 г. № 20 - 44/282. Возможно данных из этого документа Вам хватит для расчетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir95
сообщение 25.11.2022, 9:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.5.2018
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 341584



Цитата(Тепловед @ 28.10.2022, 9:22) *
Рекомендую в запрос включить бенз -А -пирен и ВВ - взвешенные вещества. Посмотрите письмо ФС по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды от 16.08.2018 г. № 20 - 44/282. Возможно данных из этого документа Вам хватит для расчетов.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.11.2022, 18:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1635
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



NOx, бензапирен, сернистый ангидрид, СО ну и сажусь можно, хотя за неё не дрюкают в справках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvP1U86


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных