Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приток без капельной влаги, прошу помощи
NIS
сообщение 2.11.2022, 14:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68043



Здравствуйте!
Решаю задачку по подводу свежего воздуха к фильтру поглотителю фп300. в паспорте фильтра сказано:"Фильтр-поглотитель ФП-300 может эксплуатироваться ... с температурой окружающего и входящего в объект воздуха от минус 50°С до плюс 50°C, относительной влажностью до 95%, при исключении попадания в них капельножидкой влаги."

на эскизе я изобразил как вижу подвод воздуха к фильтру. стрелками изобразил воздушный поток и отобразил скорость потока в сечение.
нигде не смог найти рекомендуемую скорость при которой воздушный поток не будет тащить капельную влагу.
вопрос в том будет ли такая конструкция исключать попадание капельной влаги в фильтр?
Прикрепленный файл  Эскиз1.pdf ( 5,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 19.11.2022, 22:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Здравствуйте! Вопрос довольно сложный. Много переменных величин. Проще поставить сетки для отбоя капельной влаги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 20.11.2022, 15:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Судя по всему надо исходи из скорости витания капель воды.
https://studylib.ru/doc/2598742/k-raschetu-...ya-kapel._-vody
Размер капель дождя от 0,1 мм
Исходя из этого и выбирать скорость в живом сечении воздухозабора при этом решетка должна быть обращена вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.11.2022, 17:01
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если скорость в воздуходоводе более 3,0...3,5м/с, ставьте каплеотделитель.
и смотрите на условия его применения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.11.2022, 17:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Такие фильтры ставил только в бомбоубежищах и там они в цепочке после... кучи всего. О какой долетевшей капельной влаге тогда речь? Отчего приток без УЗС и ОФК и многого иного? Или это попытка их пристроить куда то не в бомбоубежище?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274