сообщение 6.11.2022, 9:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.11.2022
Пользователь №: 410546



Добрый день. Имеется nrf24a-sz-0 belimo. Очень мало информации по ним. Я правильно понимаю что управление аналоговое 0,5-10 В. Открытие при подачи напряжения. Здесь всего два положения открыто (настраивается угол механически) и закрыто. Меня интересует замок открыт /закрыт что подразумевает производитель. И регулятор в правом верхнем углу. Нормальной инструкции не нашёл, максимум каталог. Подскажи кто с ними сталкивался
,

Сообщение отредактировал serka87 - 6.11.2022, 9:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20221105_124827013.jpg ( 591,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тепловед
сообщение 14.11.2022, 10:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773



Информации в инете полно, почему не нашли - не знаю. Видно так надо. Но. к делу. Это привод для шаровых 2-х или
3-х ходовых кранов. Управляется ПИД регулятором с выходом 0 -10 В типа ТРМ. ОВЕН или аналогичным. Я такой применял в помещении, где установлена печь азотирования. При срабатывании датчика превышении концентрации аммиака сверх ПДК в помещении, этот привод открывал клапан дополнительного канала вентиляции и при этом включался вентилятор аварийной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 14.11.2022, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



Цитата(serka87 @ 6.11.2022, 9:14) *
Добрый день. Имеется nrf24a-sz-0 belimo. Очень мало информации по ним. Я правильно понимаю что управление аналоговое 0,5-10 В. Открытие при подачи напряжения. Здесь всего два положения открыто (настраивается угол механически) и закрыто. Меня интересует замок открыт /закрыт что подразумевает производитель. И регулятор в правом верхнем углу. Нормальной инструкции не нашёл, максимум каталог. Подскажи кто с ними сталкивался
,

Замок это зафиксировать привод в каком то положении. Т.е. вращением рукоятки взвести пружину и зафиксировать, поворотом рукоятки в обр. сторону. В верхнем правом углу - что то связанное с конечниками привода. По моему просто указатель положения. По памяти, могут быть неточности. Где то был такой привод, чтобы посмотреть, куда делся - запамятовал.

Сообщение отредактировал guestlog1 - 14.11.2022, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 14.11.2022, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



В правом нижнем углу - замок. Взводите пружину и при необходимости поворотом переключателя фиксируете положение привода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serka87
сообщение 16.11.2022, 1:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.11.2022
Пользователь №: 410546



Спасибо разобрался.

Y = 0 открыть - закрыть

Сообщение отредактировал serka87 - 16.11.2022, 1:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных