|
  |
Водоподготовка питательной воды котла |
|
|
|
16.9.2014, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Вот нашел полезную книжицу читайте ознакамливайтесь))))
|
|
|
|
|
2.10.2014, 15:24
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.9.2014
Пользователь №: 243824

|
'gloom11' Ссылку на Классена дали увидев в списке литературы в нашем каталоге или нашли где-то выложенную мною раньше? Наконец-то кто-то прочитал! Но как может хотя бы ПОчитавший Классена говорить,зачем МПАВ и что тех.параметры,СНиП,патент на полезную модель, описание метода в доступной для интеллектуального большинства форме, схемы монтажа и реальные отзывы с фото, приведенные в каталоге на сайте-пустота?(приведенный там в каталоге сертификат действительно старый необновленный, но действующие новый и свидетельство о гос.регистрации есть, направляем при поставке с комплектом бух.документов). Сравните нашу пустоту с переполненными умной конкретикой информациями на сайтах других "аналогов"! Например, про ревитализаторы Грандера(устройства предназначенные для структуризации и Оживления воды в том числе и для систем ВС, отопления и охлаждения -это сборная почти цитата) Вы не слышали? Почему не про МПАВ, а про них не подискутировать? Из интервью Иоганна Коппенстейнера (Johannes Koppensteiner) с вице-президентом Российской академии естественных наук, директором московского Института экологии человека и гигиены окружающей среды, экспертом и членом Всемирной организации охраны здоровья, профессором доктором ....( проверил на их сайте – есть!): Технология Грандер подвергалась исследованию Института экологии человека и гигиены окружающей среды на протяжении долгих! !шести! лет!. Что Вы можете поведать нам об этом? (У этого института к 1997году, началу испытаний - 20-летний "опыт исследования различных нетрадиционных технологий, в результате воздействия которых структура воды изменяется"!) ответ: "… Мы не знаем, как Иоганн Грандер воздействует на воду(!!!!!). Но мы абсолютно уверены в одном: за шесть лет глубоких исследований микроорганизмов, животных и людей мы не смогли обнаружить мало-мальски отрицательный результат воздействия." ( А ведь еще у Пушкина было "..боюсь брусничная вода мне б не наделала вреда!») Подозрительно похоже на Ваш эксперимент! Кстати- если бы приложили к трубе еще и думающую интеллектом часть тела, эффект усилился бы информационным полем живой воды(под мелкоскопом в звездочках таких...Зелененьких!) Правда, глупая заграница своему Грандеру в патенте отказала, но может Вам повезет - запатентуете свой собственный метод? А про то, что химический состав воды после физического воздействия не меняется, если непонятно, но лень читать Вам самому, то и мне надоело повторять одно и то же. Требования к составу воды приведены в каталоге- все в той же "пустоте в тех.информации". Тоже не буду с Вами спорить, а учить школьной физике и химии других охотноверующих в разные фэньшуи и некоторых заявляющих, что кальций не липнет к магниту и поэтому МПАВ не работает, уже бесполезно и поздно. Лыткину: магнитная обработка воды применяется не только для защиты интересного Вам оборудования(см.каталог), но и для многого другого-загляните хотя бы в оглавление на приведенной gloom11 ссылке. А если сможете- свяжитесь с хим.цехом ТЭЦ-22, у них МПАВ уже лет 6 работает. Спасибо за внимание!
|
|
|
|
|
6.10.2014, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
|
|
|
|
|
6.10.2014, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
http://twt.mpei.ac.ru/OCHKOV/MO/BBB.htmlдля всех сомневающихся
Сообщение отредактировал gloom11 - 6.10.2014, 15:41
|
|
|
|
|
26.1.2015, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.4.2012
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821

|
Всем доброго дня.Хотелось бы поинтересоваться вот о чем.На дня приезжал на наше предприятие человек, который предлагает добавить в нашу сетевую воду (которая используется для отопления и ГВС) какие-то бактерии, которые вычищают поверхности нагрева изнутри от солей жесткости и железа, а также всякой грязи. Утверждает, что о водоподготовке можно забыть лет на 5-7(после просто добавит новых бактерий), и, к тому же, они не приносят вреда поверхностям. Показывал фото, отзывы - впечатлило. После общался с теми фирмами, где он это делал - все остались довольны. Что вы скажете по этому поводу.....
|
|
|
|
|
27.1.2015, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Бактерии в септиках вроде используют.. а вот для очистки сетевой воды - не слышал. А ссылочку можно поподробнее почитать?
|
|
|
|
|
27.1.2015, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.4.2012
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821

|
Цитата(gloom11 @ 27.1.2015, 8:39)  Бактерии в септиках вроде используют.. а вот для очистки сетевой воды - не слышал. А ссылочку можно поподробнее почитать? Я скину те документы, которые мне дал представитель.Только там одна теория, и та по водоочистке.Также есть фото практического применения.Вот поэтому я и сомневаюсь... Текстовый не удалось загрузить.Переименовал из docx в doc.После все хорошо)))
|
|
|
|
|
27.1.2015, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Как то все очень сомнительно, не нашел ни строчки что все это происходит в процессе эксплуатации, складывается ощущение что это на лето сеть остановили, заполнили водой с микроорганизмами и они в течении лета плодятся, разлагают накипь. В общем голая теория, ни параметров, ни допустимых температур - ничего...
|
|
|
|
|
27.1.2015, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.4.2012
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821

|
Цитата(gloom11 @ 27.1.2015, 11:36)  Как то все очень сомнительно, не нашел ни строчки что все это происходит в процессе эксплуатации, складывается ощущение что это на лето сеть остановили, заполнили водой с микроорганизмами и они в течении лета плодятся, разлагают накипь. В общем голая теория, ни параметров, ни допустимых температур - ничего... Так вот и я сомневаюсь.А звонил по тем предприятиям, на которых производилась очистка, так они довольны.На некоторых уже по 2-3 года прошло,все замечательно.Предприятия работаю круглый год.Подогрев воды идет на ГВС и на производство. Буду с руководством встречаться и сумму запрашивать. Как все получится (или не получится) - отпишусь
|
|
|
|
|
13.3.2015, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136989

|
Люди добрые! Подскажите, кто в курсе, для чего на некоторых объектах подогревают воду со скважены перед натрий-катионитной установкой? Что это даёт?
|
|
|
|
|
17.3.2015, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
При подогреве воды уменьшается растворимость СаСО3 и Mg (OH) 2 и более полно протекают реакции умягчения.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Sergej213 @ 13.3.2015, 22:37)  Люди добрые! Подскажите, кто в курсе, для чего на некоторых объектах подогревают воду со скважены перед натрий-катионитной установкой? Что это даёт? Греют любую исходную воду до 30 гр.С, чтобы оборудование и трубы не "отпотевало".
|
|
|
|
|
18.3.2015, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136989

|
Цитата(gloom11 @ 17.3.2015, 8:57)  При подогреве воды уменьшается растворимость СаСО3 и Mg (OH) 2 и более полно протекают реакции умягчения. Спасибо большое! А не подскажете, где можно получить более развёрнутую информацию? Сылку на литературу или что-то подобное, где можно посмотреть до какой температуры оптимально греть, для более полного протекания этих реакций и т.д. Заранее буду благодарен! Цитата(Лыткин @ 17.3.2015, 10:09)  Греют любую исходную воду до 30 гр.С, чтобы оборудование и трубы не "отпотевало". У нас на котельной не предусмотренно подогрева исходной воды. А где-то читал что греть нужно перед фильрами натрий-катионитовыми, вот и пытаюсь нарыть информацию, что грамотно всё сделать.
|
|
|
|
|
19.3.2015, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Sergej213 @ 18.3.2015, 21:45)  Спасибо большое! А не подскажете, где можно получить более развёрнутую информацию? Сылку на литературу или что-то подобное, где можно посмотреть до какой температуры оптимально греть, для более полного протекания этих реакций и т.д. Заранее буду благодарен!
У нас на котельной не предусмотренно подогрева исходной воды. А где-то читал что греть нужно перед фильрами натрий-катионитовыми, вот и пытаюсь нарыть информацию, что грамотно всё сделать. Нагрев воды на реакцию ионного обмена не влияет. Про нижнюю т-ру написано, при т-ре 60 гр.С и больше "спекается" ионо-обменный материал (сульфоутоль, катионит и т.д.). Автоматика должна держать т-ру в этом диапазоне (25-50 гр.С).
Сообщение отредактировал Лыткин - 19.3.2015, 10:51
|
|
|
|
|
19.3.2015, 11:11
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Лыткин @ 19.3.2015, 12:51)  Нагрев воды на реакцию ионного обмена не влияет. Про нижнюю т-ру написано, при т-ре 60 гр.С и больше "спекается" ионо-обменный материал (сульфоутоль, катионит и т.д.). Автоматика должна держать т-ру в этом диапазоне (25-50 гр.С). катиониты (смолы) держат температуру до 120 гр. Цельсия. Леватит
lewatit_s1567.pdf ( 153,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32 КУ-2-8
Сообщение отредактировал nick2 - 19.3.2015, 11:12
|
|
|
|
|
19.3.2015, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(nick2 @ 19.3.2015, 11:11)  катиониты (смолы) держат температуру до 120 гр. Цельсия. Леватит
lewatit_s1567.pdf ( 153,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32 КУ-2-8 Тогда необходимо фильтры и трубопроводы теплоизолировать.
|
|
|
|
|
19.3.2015, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.3.2015
Пользователь №: 262694

|
Тщательно готовиться надо
|
|
|
|
|
20.3.2015, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136989

|
Так что даск нагрев воды перед фильтром?)))) В чём преимущество тёплой воды прошедшей через слой катионита?
|
|
|
|
|
20.3.2015, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Sergej213 @ 20.3.2015, 20:52)  Так что даск нагрев воды перед фильтром?)))) В чём преимущество тёплой воды прошедшей через слой катионита? Не выше 35-45С, обменная способность катионита в тепле - лучше.
|
|
|
|
|
21.3.2015, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 22.1.2012
Пользователь №: 136989

|
Цитата(Галиев @ 20.3.2015, 21:38)  Не выше 35-45С, обменная способность катионита в тепле - лучше. Это я понимаю, но насколько лучше? Пример бы какой, или литературу... Просто нужно посчитать стоит оно того или нет. Например: пусть при температуре ХВ 5градусов ресурс установки 8 м3, а при температуре воды 40 градусов ресурс установки тогда какой? 12 м3? или 20 м3? или так и останется 8 м3? Вот что я пытаюсь узнать! Одно могу сказать точно, что при использовании тёплой воды, таблетированная соль в солерастворителе куда лучше и быстрее растворяется, что приводит к более "правельному" показателю плотности раствора без участия человека (когда перемешивают и т.д.).
|
|
|
|
|
21.3.2015, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Sergej213 @ 21.3.2015, 9:50)  Пример бы какой, или литературу... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31465
|
|
|
|
|
2.6.2015, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2014
Пользователь №: 237149

|
Уважаемые специалисты! Подскажите какими нормативными документами нужно руководствоваться при замене в Н-катионитовом фильтре щелевых труб на щелевые колпачки - ФЭЛы (http://www.zaoukm.ru/images/water-treatment-equipment/002.jpg)? Может заменить с сохранением площади живого сечения? Фильтр диаметром 2600, расход - 80 м3, Давление 0,6МПа. Как определить необходимое кол-во колпачков? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
3.6.2015, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Зачем меняете?
|
|
|
|
|
3.6.2015, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(oktagon @ 2.6.2015, 16:04)  Уважаемые специалисты! Подскажите какими нормативными документами нужно руководствоваться при замене в Н-катионитовом фильтре щелевых труб на щелевые колпачки - ФЭЛы (http://www.zaoukm.ru/images/water-treatment-equipment/002.jpg)? Может заменить с сохранением площади живого сечения? Фильтр диаметром 2600, расход - 80 м3, Давление 0,6МПа. Как определить необходимое кол-во колпачков? Заранее спасибо. Нужно переделать дренажную систему фильтра. Она, скорее всего, в бетоне. Колпачки поставляются в комплекте с фильтром в ящике. Придумывать ничего не нужно, указываете типоразмер фильтра и заказываете комплект колпачков.
|
|
|
|
|
15.7.2015, 11:31
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.7.2015
Пользователь №: 273027

|
Подскажите, есть ли в нормативных документах прямое запрещение (разрешение) использования антифризов в сетях холодоснабжения фанкойлов административных зданий.
|
|
|
|
|
16.7.2015, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(LinaMills @ 15.7.2015, 11:31)  Подскажите, есть ли в нормативных документах прямое запрещение (разрешение) использования антифризов в сетях холодоснабжения фанкойлов административных зданий. Т.к. холодильные машины оборудованы "сухими" градирнями, расположенными вне помещения. Их заполняют антифризом (этиленгликоль - опасное вещество, а пропиленгликоль применяется в пищевой промышленности, но он дороже). Для информации.
|
|
|
|
|
6.8.2015, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Одно могу сказать Цитата точно, что при использовании тёплой воды, таблетированная соль в солерастворителе куда лучше и быстрее растворяется, А я читал, по-моему на химфоруме, что при повышении температуры раствора NaCL растворимость и плотность практически не изменяется и поднять ее концентрацию выше 26% практически невозможно
|
|
|
|
|
6.8.2015, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Евгений Буш @ 6.8.2015, 13:48)  Одно могу сказать А я читал, по-моему на химфоруме, что при повышении температуры раствора NaCL растворимость и плотность практически не изменяется и поднять ее концентрацию выше 26% практически невозможно 26 % это насыщенный р-р, дальше NaCl выпадает в осадок. Т-ра воды на ионообменую реакцию не влияет, а вот если мала скорость фильтрации, процесс может пойти в обратную сторону (не поглощать Са++ или Mg++, выдавать обратно то, что накопилось).
Сообщение отредактировал Лыткин - 6.8.2015, 15:11
|
|
|
|
|
8.9.2015, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
интересует информация по комплексному дозированию реагентов экотрит 22 и 27, гидрохим, аминатов КО-2 И КО5 или подобных... Может есть образец режимной карты, инструкций или указаний по наладке, т.е как настраивать дозирование в зависимости от исходных концентраций растворенного кислорода и водород-ионов, химконтроль и прочее. Пока кроме кратких аннотаций ничего не нарыл.
|
|
|
|
|
10.9.2015, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Может поможет: ЭКОТРИТ В-22 используется для предотвращения кислородной коррозии в водогрейных котлах и закрытых тепловых сетях. ЭКОТРИТ В-22 связывает растворенный кислород и способствует образованию защитной пленки. Специфический катализатор увеличивает скорость восстановления, позволяя полностью удалить растворенный кислород из питательной воды следующим образом: 2Na2SO3 + O2 2Na2SO4 (на 1 мг О2 расходуется 8 мг Na2SO3) С повышением температуры эффективность реагента увеличивается. Предельная температура использования реа-гента - 250С.Доза реагента устанавливается в зависимости от концентрации растворенного кислорода и колеблется в пределах 5-100 мг/л. Контроль дозирования осуществляется поддержанием избытка сульфит-ионов на уровне 5-10 мг/л в обратной сетевой воде.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|