> Может ли fc 51 danfoss управлять клапанами вентиляции, вентиляция управление частотник danfoss fc 51
romoga
сообщение 16.11.2022, 16:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 410935



Привет. Подскажите, извелся уже весь. Частотник fc 51 danfoss управляет электродвигателем вентиляции.
Было два ЧП, один вдруг перестал работать, чтобы убедится рабочий ли он я поменял их местами и случилась мистика
Есть вентиляция, два двигателя и система клапанов, после смены местами ЧП, Двигатель запускается "свой" а вот клапана
крутятся "соседские" blink.gif , посмотрел кучу параметров, настройки. Все это висит на Ultronika мозгах,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 17.11.2022, 7:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы то конкретно что хотите? А то пока один туман, все в кучу, клапана, ПЧ и Ultronika мозгах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 17.11.2022, 8:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(romoga @ 16.11.2022, 16:59) *
Привет. Подскажите,

Нужна электрическая схема.

Сообщение отредактировал Александр СБ - 17.11.2022, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romoga
сообщение 17.11.2022, 9:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 410935



ЧП

Подскажите зачем в ЧП три контакта реле снизу (Relay), справа от основного подключения? нигде в документации нету

Еще раз суть вопроса, может ли ЧП быть как-то привязан к реле через систему SCADA

Сообщение отредактировал romoga - 17.11.2022, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 17.11.2022, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



В приципе может быть связана по мотбас.
Но это может быть, что не пч управляет, а скада дает сигнал на пч и на приводы.
В обеих случаях у приводов должно быть управление через мотбас.
Надо схему знать всей конструкции.

Сообщение отредактировал guestlog1 - 17.11.2022, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 17.11.2022, 14:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(romoga @ 17.11.2022, 9:07) *
ЧП

Подскажите зачем в ЧП три контакта реле снизу (Relay), справа от основного подключения? нигде в документации нету

Еще раз суть вопроса, может ли ЧП быть как-то привязан к реле через систему SCADA

У меня урл не открывается, пишет Not Found
Три контакта реле (Relay) частотника настраиваются параметром 5-40, можно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romoga
сообщение 18.11.2022, 13:56
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 410935



подскажите чтоб не плодить темы.. и все же.
Могла ли скада запомнить ЧП по идентификатору? Т.е я поменял ЧП местами и сменились местами датчики, клапаны открытия вентиляции

т.е. чп1 куртит двигатель 1 а датчики, клапаны, данные берет со свторого
и так же чп2 крутит двигатель 2 ........................

в настройках не нашел, пришлось в ручную перекидывать проводку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 18.11.2022, 21:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



В ПЧ прописан мотбас адрес. От перестановки местами он не поменялся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romoga
сообщение 21.11.2022, 8:08
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 410935



Цитата(guestlog1 @ 18.11.2022, 21:39) *
В ПЧ прописан мотбас адрес. От перестановки местами он не поменялся.


Подскажите где, все перелистал, не смог найти, Какой номер параметра ? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр СБ
сообщение 21.11.2022, 8:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 8.7.2022
Пользователь №: 406758



Цитата(romoga @ 21.11.2022, 8:08) *
Подскажите где, все перелистал, не смог найти, Какой номер параметра ? Спасибо

Скачиваете Краткое руководство по FC-51, нажимаете Ctrl + F (поиск), в строе поиска вводите modbus, находите параметр 8-31.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 21.11.2022, 8:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



8-13 Адрес
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romoga
сообщение 21.11.2022, 9:53
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 16.11.2022
Пользователь №: 410935



Цитата(guestlog1 @ 21.11.2022, 8:42) *
8-13 Адрес

8-31 спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных