> тип лк Н2 или Н3, не могу выбрать, что лучше
dnk.yad
сообщение 22.11.2022, 13:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.11.2022
Пользователь №: 411131



Добрый день, я в проектировании недавно, впервые делаю ду в офис 9 этажей. Созрел вопрос, если архитектор указал лк типа Н3 с тамбур-шлюзом, могу ли я обосновать выбор типа н2, что дешевле, не нужно делать клапан изб давления, не нужна вторая дверь из коридора в тамбур-шлюз на все 8 этажей, будет только одна дверь с коридора в лк, или лучше рассчитывать с учетом типа Н3. Помимо этой лк, в здании есть лк типа Н1.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  часть_типового_этажа_с_2_лк.PNG ( 118,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  часть_типового_этажа_с_2_лк.PNG ( 118,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядьваня
сообщение 22.11.2022, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



Обычно тип лестничной клетки не относится к компетенции ОВшника. А насчет дешевле - объедините компенсацию и подпор в тамбур шлюз, в тамбуре шлюзе при 20 Па расход нужно мизерный, пусть клапаны в противофазе работают - в верхнюю зону тамбур шлюза при открытой двери эвакуации и в нижнюю коридора при закрытой. А в МГН решили без маленькой системы обойтись?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.11.2022, 14:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Та что слева Н2 или Н3. Судя по тому что у ТШ нет шахты для подпора это Н2. А вообще Н2 нельзя делать выше скольки то метров(кажеца 50, связано с обеспечением давления на дверь от 20 до 150Па).


Та что справа однозначно Н1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.11.2022, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dnk.yad @ 22.11.2022, 13:18) *
Добрый день, я в проектировании недавно, впервые делаю ду в офис 9 этажей. Созрел вопрос, если архитектор указал лк типа Н3 с тамбур-шлюзом, могу ли я обосновать выбор типа н2, что дешевле, не нужно делать клапан изб давления, не нужна вторая дверь из коридора в тамбур-шлюз на все 8 этажей, будет только одна дверь с коридора в лк, или лучше рассчитывать с учетом типа Н3. Помимо этой лк, в здании есть лк типа Н1.

1. Вы сами определили тип ЛК как Н3, увидев на чертеже ТШ, или разработчик АР/ПБ Вам официально указал тип ЛК в задании?
2. Разработчик ОВ никогда не определяет тип ЛК - это обязанность АР/ПБ. ЛК это пути эвакуации, а ОВ-шник, тем более начинающий, не владеет в должной мере нормами, регламентирующими пути эвакуации.
3. Похоже, у Вас здание высотой более 28 м - читайте п. 4.4.18 СП 1.13130.2020. Ваши рассуждения по наличию/отсутствию ТШ не соответствуют указанному пункту. Требуйте официального задания с указанием типа ЛК. Но ТШ в любом случае будет - просто Ваши решения по СПДВ будут разными в отношении этого ТШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных