Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Промерзает вентиляционная шахта в МКД
Stq
сообщение 28.11.2022, 8:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411356



Всем здравия! Сталкиваюсь не в первый раз, проблема такая: в жилом доме рядом расположены 2 вентиляционных сборных канала - один на туалеты другой на кухни. Бывают конфигурации- 2 шахты на большой сан.узел или в кухнях по 2 шахты делают - не суть. Важно, спутники из обоих каналов заведены в одну квартиру. Так вот, если смотрим с кровли на сборные каналы - один жестко пылесосит воздух с улицы в бездну шахты, другой работает штатно. Даже по скоростям движения воздуха они одинаковы - у обоих по 1,6 м/с, только один "на приток", второй "на выброс" работает.
Понятно что зима, понятно что почти у всех окна закрыты и притока в квартиры практически нет. Стояло бы это всё и не работало, но стена вымерзает, и холодный воздух в квартиры поступает. Какие варианты решения есть?
Гарантированный вариант это объединить оба канала на кровле переходом и поставить вентилятор - тогда в шахте всегда будет разряжение, холод туда точно не упадёт. Но в квартирах есть еще шахты - второй сан. узел или кладовая. И выходит надо и туда вентиляторы ставить, иначе шахты без вентиляторов начнут работать на приток smile.gif
Можно ли решить без вентиляторов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_6.png ( 48,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Хитрый Лис
сообщение 28.11.2022, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Гарантированный вариант это сделать приток в квартиры. Вариантов несколько: оконный AirBox, стеновой КИВ, подоконный СВК, бризер. При этом они должны стоять во всех квартирах. Только в таком случае прекратится опрокидывание тяги.
Цитата
Даже по скоростям движения воздуха они одинаковы - у обоих по 1,6 м/с, только один "на приток", второй "на выброс" работает

Ну это естественно. Квартира сейчас как герметичный сосуд, соответственно сколько воздуха вытягивается, столько обратно и затягивается. Физика беспощадная и бескомпромиссная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.11.2022, 9:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 13012
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Хитрый Лис @ 28.11.2022, 9:22) *
Гарантированный вариант это сделать приток в квартиры. Вариантов несколько: оконный AirBox, стеновой КИВ, подоконный СВК, бризер. При этом они должны стоять во всех квартирах. Только в таком случае прекратится опрокидывание тяги.

Это вовсе не гарантированный вариант.
Любое из перечисленных устройств жильцы в холода просто закроют. И опрокидывание тяги не прекратится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stq
сообщение 28.11.2022, 9:54
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.11.2022
Пользователь №: 411356



Цитата(Хитрый Лис @ 28.11.2022, 11:22) *
Гарантированный вариант это сделать приток в квартиры. Вариантов несколько: оконный AirBox, стеновой КИВ, подоконный СВК, бризер. При этом они должны стоять во всех квартирах. Только в таком случае прекратится опрокидывание тяги.

Ну это естественно. Квартира сейчас как герметичный сосуд, соответственно сколько воздуха вытягивается, столько обратно и затягивается. Физика беспощадная и бескомпромиссная.


Беда здесь вот в чем - дом новый, половина квартир не заселена. Во все врезать приточку не выйдет. Люди тоже не дадут им клапана ставить, а если дадут - залепят их тут же smile.gif

В другом доме подобная проблема была там на квартиру 4 вентиляционных отверстия, и целых два клапана КИВ, и весь воздух, который через них заходит в помещение обеспечивает работой (и то далеко не полностью) две ближайшие шахты. В дальнюю кухню конечно-же не идёт. И шахта промерзает.. А большинство кухонных вент. отверстий замурованы вытяжными установками, и пока их не включат воздух в шахту не идёт.

Цитата(Хитрый Лис @ 28.11.2022, 11:22) *
Гарантированный вариант это сделать приток в квартиры. Вариантов несколько: оконный AirBox, стеновой КИВ, подоконный СВК, бризер. При этом они должны стоять во всех квартирах. Только в таком случае прекратится опрокидывание тяги.

Ну это естественно. Квартира сейчас как герметичный сосуд, соответственно сколько воздуха вытягивается, столько обратно и затягивается. Физика беспощадная и бескомпромиссная.


В одной квартире стоит оконный проветриватель, расход там не замерить нормально, но воздух заходит через него сколько может. А шахта на кухне промерзает. Окно открываем - всё работает. Закрываем - из шахты дует. Тут получается если шахта промёрзла, она уже инерцию сохраняет. Вот если в каждую квартиру поставить - да, поток развернётся. А в отдельной квартире - капля в море.

Мысль такая у меня есть - а что если объединить на кровле оба канала на выходе и поставить один турбодефлектор. С одного воздух летит тёплый + турбик ветром раскручиваться будет и прикрывать тем самым второй канал - чтобы он или вообще не работал или ну хотя бы холод чтобы не поступал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 28.11.2022, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата
Вот если в каждую квартиру поставить - да, поток развернётся. А в отдельной квартире - капля в море.

Ну а я как сказал?
Цитата
Мысль такая у меня есть - а что если объединить на кровле оба канала на выходе и поставить один турбодефлектор. С одного воздух летит тёплый + турбик ветром раскручиваться будет и прикрывать тем самым второй канал

Без притока не будет и вытяжки. Наврятли он будет крутиться, а если и будет, то медленно и с остановками на компенсацию холодным воздухом.

Цитата
чтобы он или вообще не работал или ну хотя бы холод чтобы не поступал.

Тогда проще заклеить все каналы. Нет каналов, нет проблем с опрокидыванием. Но будут проблемы с влажностью и плесенью, но это потом будете решать. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marisha025
сообщение 1.11.2025, 15:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.12.2022
Пользователь №: 411947



Добрый день! Аналогичная ситуация. Квартира на последнем этаже. При открытых окнах вентиляция на кухне работает в штатном режиме, при закрытых окнах и открытых приточных клапанах возникает обратная тяга. В санузле вентиляция работает правильно. Вентканал с моей квартиры отдельный и ни как не связан с квартирами нижних этажей. В минусовую температуру на улице в вентотверстии на кухне образуется шуба и стена,где проходит вентканал ледяная, а стена в санузле покрывается инеем. При максимальном выставлении температуры на газовом котле дома холодно и некомфортно. Как решить данную проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syzranskiy man
сообщение 20.1.2026, 14:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Цитата(Marisha025 @ 1.11.2025, 15:07) *
Добрый день! Аналогичная ситуация. Квартира на последнем этаже. При открытых окнах вентиляция на кухне работает в штатном режиме, при закрытых окнах и открытых приточных клапанах возникает обратная тяга. В санузле вентиляция работает правильно. Вентканал с моей квартиры отдельный и ни как не связан с квартирами нижних этажей. В минусовую температуру на улице в вентотверстии на кухне образуется шуба и стена,где проходит вентканал ледяная, а стена в санузле покрывается инеем. При максимальном выставлении температуры на газовом котле дома холодно и некомфортно. Как решить данную проблему?

Производительности ваших приточных клапанов при определённых уличных температурах становится недостаточно и одна из шахт опрокидывается, поскольку в мороз естественная тяга гораздо выше (по меркам ВЕ), чем при расчётной +5 за бортом в межсезонье, на которые и вытяжка и приточные клапана рассчитываются. Осевик с обратным клапаном (кухонная вытяжка с каналом, врезанным в отверстие ВЕ) и просто осевой малошумный вентилятор в санузле решат проблему. На кухне включать только при готовке (избытках тепла на кухне) с обязательным предварительным приоткрытием окон. В санузле по возможности малошумный вентилятор должен работать постоянно, как и приточные клапаны должны быть всегда открыты для работы ВЕ в санузле. Иначе - грибок, плесень и т.п... ибо мокрое помещение. Также, если опрокинута вся шахта ВЕ высотного дома, например, кухонная, то, несмотря на то, что через вашу квартиру на последнем этаже она проходит транзитом, но смежные с ней стены всё равно будут ледяные в мороз по понятным причинам. И здесь вы уже бессильны, поскольку утеплить такие стены с холодной стороны невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных