> Обмерзание дефлектора.
Kingpin
сообщение 9.12.2022, 9:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.11.2021
Пользователь №: 398109



Здравствуйте!

Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, что дефлектор покрывается льдом. Обмерзают и ЦАГИ, и пластиковые колпаки Вилпе, и металлические турбики, и пластиковые. Некоторые дефлекторы всё равно продолжают работать, но зонты обычно зимой показывают себя лучше всех, ведь вентиляция отлично работает зимой за счёт разницы температур и гравитационного напора. Но вот остальные дефлекторы показывают себя отлично в остальные времена года.

Я понимаю, что основная проблема - это конденсат. Есть какая-нибудь химия, или лучший вариант сделать обогрев дефлектора греющим кабелем?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Замерший_дефлектор.jpg ( 111,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  Турбик_замерз.png ( 435,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  РВТ_на_ферме_лед.PNG ( 451,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  Вилпе_замёрз.jpg ( 64,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  Зонт_лёд.jpg ( 67,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 9.12.2022, 9:41
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



греющий.
но желательно с греющим проложить и лоток в ливневку, куда всё будет стекать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 9.12.2022, 22:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Спасибо за отличную подборку фотографий. Очень актуально для работы с заказчиками. В своих проектах ставлю только зонты. (колпаки) и без всяких сеточек, как на последнем фото. Правда сделал пару проектов с Vilpe (первая и четвертая фото), но теперь как то сильно засомневался.

А с другой стороны если нано дефлектор (фото 2) зарастет наледью и перестанет вращается, вроде бы тоже ничего страшного, зимой и так тяга хорошая.

К стати, по опыту - в Норвегии, там тоже прохладно, во всех частных домах вытяжки, особенно из кухонь, делают вообще без колпаков и предусматривают решения по сбору дождевой воды в теплый период года, а зато зимой от обледенения не страдают.

Сообщение отредактировал Flow - 9.12.2022, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kingpin
сообщение 13.12.2022, 13:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 10.11.2021
Пользователь №: 398109



Цитата(nick2 @ 9.12.2022, 9:41) *
греющий.
но желательно с греющим проложить и лоток в ливневку, куда всё будет стекать


Греющий кабель можно выводить внутри: по узлу прохода через кровлю? Или нужно обязательно снаружи? Или как лучше делать?

Согласно СП 60.13330.2020 п. 7.11.13:
"Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы. Не допускается пересечение воздуховодов этими коммуникациями и другими воздуховодами. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Примечание - Допускается прокладка кабельно-проводниковых изделий на расстоянии менее 100 мм от стенок воздуховодов при выполнении одного из условий:
- обеспечение предела огнестойкости воздуховодов не менее EI 30 или отделение воздуховодов негорючими материалами (экранами);
- применение кабельных изделий, не распространяющих горение."

Греющий кабель относится к примечанию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.12.2022, 7:39
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



лучший вариант это убрать дефлектор с выхода влажного воздуха и обеспечить теплоизоляцию поверхности воздуховода для повышения её температуры выше точки росы удаляемого воздуха.
тогда не будет ни конденсата, ни куржака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.12.2022, 8:49
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 14.12.2022, 7:39) *
обеспечить теплоизоляцию поверхности воздуховода для повышения её температуры выше точки росы удаляемого воздуха.

На сколько градусов теплоизоляция повысит температуру удаляемого воздуха? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.12.2022, 16:31
Сообщение #7


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(tiptop @ 14.12.2022, 8:49) *
На сколько градусов теплоизоляция повысит температуру удаляемого воздуха? unsure.gif


Если нормально заизолировать до верхней кромки, и дополнительно наружную, так сказать обечайку, то до температуры уходящего воздуха, что более чем достаточно. Если зона конденсации отлепится от поверхности дефлектора, то он никогда не обмёрзнет. Другое дело, что это несколько хлопотно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274