Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дроссельная шайба на отоплении, Место установки дроссельной шайбы
a.metla
сообщение 9.12.2022, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601



Help! Очень нужна помощь, так как проконсультироваться, посоветоваться не с кем.
Проектирую отопление, по тех.заданию вентиляция не разрабатывается, но скорее всего в будущем появится, так как с назначением здания еще не определились. Ввод теплосети заложен с огромным запасом, сказали оставить существующий диаметр под будущую вентиляцию. Давление на Т1 указано 7,2кгс/см2, в Т2 давление не указано. Технических условий нет и не будет (такой случай). Температурный график Т1/Т2 80/60. Рассчитала отопление, здание одноэтажное, бывшее производственное, гидравлическое сопротивление главного кольца 74000Па, расход воды 1,8 т/ч. Возникли проблемы со схемой подключения, из-за вентиляции которая возможно будет и высокого давления на вводе (диаметр дроссельной шайбы 5 мм по расчету, решила поставить 2 на подаче и обратке). Прошу посмотреть схему и сказать замечания. Заранее огромное спасибо всем, кто откликнется!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Узел.png ( 124,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2022, 10:30
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(a.metla @ 9.12.2022, 9:41) *
Help! Очень нужна помощь, так как проконсультироваться, посоветоваться не с кем.
Проектирую отопление, по тех.заданию вентиляция не разрабатывается, но скорее всего в будущем появится, так как с назначением здания еще не определились. Ввод теплосети заложен с огромным запасом, сказали оставить существующий диаметр под будущую вентиляцию. Давление на Т1 указано 7,2кгс/см2, в Т2 давление не указано. Технических условий нет и не будет (такой случай). Температурный график Т1/Т2 80/60. Рассчитала отопление, здание одноэтажное, бывшее производственное, гидравлическое сопротивление главного кольца 74000Па, расход воды 1,8 т/ч. Возникли проблемы со схемой подключения, из-за вентиляции которая возможно будет и высокого давления на вводе (диаметр дроссельной шайбы 5 мм по расчету, решила поставить 2 на подаче и обратке). Прошу посмотреть схему и сказать замечания. Заранее огромное спасибо всем, кто откликнется!
Гидросопротивление 7 с половиной метров на расходе 1,8 тонны? Странновато.
Шайбы лучше на подаче последовательно, одна основная, вторая корректирующая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.metla
сообщение 9.12.2022, 10:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601



Цитата(HeatServ @ 9.12.2022, 10:30) *
Гидросопротивление 7 с половиной метров на расходе 1,8 тонны? Странновато.
Шайбы лучше на подаче последовательно, одна основная, вторая корректирующая.

Тоже смущает эта цифра, считала в Данфоссе, при ручном расчете в екселе порядка 40кПа, но верится больше программе

Сообщение отредактировал a.metla - 9.12.2022, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2022, 10:49
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(a.metla @ 9.12.2022, 10:41) *
Тоже смущает эта цифра, считала в Данфоссе, при ручном расчете в екселе порядка 40кПа, но верится больше программе
И четыре-то многовато, если честно. Какой диаметр трубы основного кольца?

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.12.2022, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.metla
сообщение 9.12.2022, 10:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601



Цитата(HeatServ @ 9.12.2022, 10:49) *
И четыре-то многовато, если честно. Какой диаметр трубы основного кольца?

Диаметр 32 при расходе тепла 40650Вт

Цитата(HeatServ @ 9.12.2022, 10:30) *
Гидросопротивление 7 с половиной метров на расходе 1,8 тонны? Странновато.
Шайбы лучше на подаче последовательно, одна основная, вторая корректирующая.

А как рассчитать диаметр основной и корректирующей, формулу брала из СП и как это должно выглядеть, в плане одна за другой, или прямой участок с задвижкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2022, 11:14
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(a.metla @ 9.12.2022, 10:56) *
Диаметр 32 при расходе тепла 40650Вт


А как рассчитать диаметр основной и корректирующей, формулу брала из СП и как это должно выглядеть, в плане одна за другой, или прямой участок с задвижкой?

32 мелковат конечно, там полтинник хотя бы просится.

А шайбы пофиг где, главное чтобы отсекались на обслуживание. Можно шайбу и балансировочник, так лучше будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.12.2022, 20:58
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вот резко участились темы с шайбами, элеваторами, холодными обратками. Разом на фронт ушли спецы по теплоснабжению?
По поводу шайб - нахрен забудьте это говно, и больше не произносите это название©.
Поставьте регулировочный кран, и всё. Работа в будущем по разболтовке фланцев, выниманию шайбы, рассверловке в ней дыры, расчёту диаметра этой дыры, обойдётся кратно дороже стоимости крана.
П. с. Я намеренно называю дыру дырой, не надо тонко и как бы интеллигентно пытаться острить на тему отверстия. Дыра есть дыра.

Сообщение отредактировал Машинист - 9.12.2022, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 9.12.2022, 23:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Машинист @ 9.12.2022, 20:58) *
Вот резко участились темы с шайбами, элеваторами, холодными обратками. Разом на фронт ушли спецы по теплоснабжению?
По поводу шайб - нахрен забудьте это говно, и больше не произносите это название©.
Поставьте регулировочный кран, и всё. Работа в будущем по разболтовке фланцев, выниманию шайбы, рассверловке в ней дыры, расчёту диаметра этой дыры, обойдётся кратно дороже стоимости крана.
П. с. Я намеренно называю дыру дырой, не надо тонко и как бы интеллигентно пытаться острить на тему отверстия. Дыра есть дыра.

Федеральные деньги в сети выделяться пошли. Отсюда и большее внимание к сетям от причастных.

Регулировочный кран 1 дороже, 2 сложнее опечатать в определенном положении. Допустим на вводе шайбы расставлены, но система на пределе и дальние стояки плохо пускаются. УКшным слесарям куда проще на вводе себе расход добавить и свалить по быстрому, нежели бегать ближние стояки прижимать. А до шайбы так просто не добраться. Плюс сорвать пломбу с крана может любой мимо проходящий житель, то с шайбой кивать на жителей с ключами сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.12.2022, 23:12
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Слушайте, это всё разговоры из прошлого века, когда количество тепла и теплоносителя на пальцах считано было. Сейчас потребитель имеет опломбированный поверенный учётный узел, который хранит в себе посуточный, помесячный, почасовой архив, всего что там происходило, и трахнуть потребителя за перерасход проще простого, зачем эти нюансы, как и до чего проще добраться слесарям? У нас давно балансировочники никто ни в каком положении не пломбирует. Смысла нет. Это что касается общедомовых. А внутри системы шайбы, это какой-то нонсенс вообще, и где вы их себе представляете, на стояках в подвале? А тогда что там делает любой проходящий житель?
Это бред всё.
Жители нынче максимум что могут, это в коллекторных шкафах поквартирной разводки, бывает, норовят краны покрутить, но пока в основном себе и в основном на укручивание, чтоб мощно сэкономить. тема раскрутить на полную соседей, а самому ужаться и крысить на тепле пять копеек пока не в ходу, но я со следующей недели её подам в массы. В исследовательских целях, разумеется, никакого корыстничества.

Сообщение отредактировал Машинист - 9.12.2022, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2022, 23:20
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 9.12.2022, 20:58) *
Вот резко участились темы с шайбами, элеваторами, холодными обратками. Разом на фронт ушли спецы по теплоснабжению?
По поводу шайб - нахрен забудьте это говно, и больше не произносите это название©.
Поставьте регулировочный кран, и всё. Работа в будущем по разболтовке фланцев, выниманию шайбы, рассверловке в ней дыры, расчёту диаметра этой дыры, обойдётся кратно дороже стоимости крана.
П. с. Я намеренно называю дыру дырой, не надо тонко и как бы интеллигентно пытаться острить на тему отверстия. Дыра есть дыра.

Нет. Только шайба. С фасками, с углами. С семи на два такой свист можно словить, что мало не покажется.

Цитата(Машинист @ 9.12.2022, 23:12) *
У нас давно балансировочники никто ни в каком положении не пломбирует. Смысла нет.

Каких-то двадцать лет хватило, чтобы понять, что нужно просто системе на входе дать то, что она по задумке и промыслу реализует.
А форум до сих пор тащит на себе этот данфосс. Админ позорится. Модераторы делают вид, что не при делах. Даже Эдуард молчит. Бойко в теме, а Эдуард молчит, когда ему бы и говорить.
Педерастия же? Ну?
Фу, нафиг...

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.12.2022, 23:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 9.12.2022, 23:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Машинист @ 9.12.2022, 23:12) *
Слушайте, это всё разговоры из прошлого века, когда количество тепла и теплоносителя на пальцах считано было. Сейчас потребитель имеет опломбированный поверенный учётный узел, который хранит в себе посуточный, помесячный, почасовой архив, всего что там происходило, и трахнуть потребителя за перерасход проще простого, зачем эти нюансы, как и до чего проще добраться слесарям? У нас давно балансировочники никто ни в каком положении не пломбирует. Смысла нет.

А наладкой то сетевой РСО свою режимную группу заморачивает? Ну и как бы РФ велика. В этом году только общался с сетями двух городов небольших. В одном 30: оприборенных, в другом 10:. Спрашивали могу ли фактические потери посчитать. Вон сколько оприборенных, но сдались на этапе - ну а как быстро собрать данные часовые с этих приборов сможете. Тяжко это будет ответили - у нас люди только могут по вычислителю посмотреть -сколько там тепла натикало. А вот чтобы данные снимать, таким пара человек на весь город занимается. И занять их только по выходу на договор. Но с договором у нас не сложилось.
Собственно вот там со слесарями как раз проблема, описываемая и встает во весть рост.

Цитата(Машинист @ 9.12.2022, 23:12) *
А тогда что там делает любой проходящий житель?
Это бред всё.
Жители нынче максимум что могут, это в коллекторных шкафах поквартирной разводки, бывает, норовят краны покрутить, но пока в основном себе и в основном на укручивание, чтоб мощно сэкономить. тема раскрутить на полную соседей, а самому ужаться и крысить на тепле пять копеек пока не в ходу, но я со следующей недели её подам в массы. В исследовательских целях, разумеется, никакого корыстничества.

А у него в подвале закромок имеется, еще с постройки дома. Такие клетки метр на 2.

Если там до коллекторной разводки дошли, то и на каждом радиаторе регулятор стоит от любимой нами фирмы, смысл соседям раскрутить на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.12.2022, 23:44
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Const82 @ 9.12.2022, 23:31) *
А наладкой то сетевой РСО свою режимную группу заморачивает? Ну и как бы РФ велика. В этом году только общался с сетями двух городов небольших. В одном 30: оприборенных, в другом 10:. Спрашивали могу ли фактические потери посчитать. Вон сколько оприборенных, но сдались на этапе - ну а как быстро собрать данные часовые с этих приборов сможете. Тяжко это будет ответили - у нас люди только могут по вычислителю посмотреть -сколько там тепла натикало. А вот чтобы данные снимать, таким пара человек на весь город занимается. И занять их только по выходу на договор. Но с договором у нас не сложилось.
Собственно вот там со слесарями как раз проблема, описываемая и встает во весть рост.


А у него в подвале закромок имеется, еще с постройки дома. Такие клетки метр на 2.

Если там до коллекторной разводки дошли, то и на каждом радиаторе регулятор стоит от любимой нами фирмы, смысл соседям раскрутить на вводе.

А сами чего, не можете считать десять, тридцать приборов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.12.2022, 0:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Const82 @ 9.12.2022, 23:31) *
В одном 30: оприборенных, в другом 10:. Спрашивали могу ли фактические потери посчитать. Вон сколько оприборенных, но сдались на этапе - ну а как быстро собрать данные часовые с этих приборов сможете. Тяжко это будет ответили - у нас люди только могут по вычислителю посмотреть -сколько там тепла натикало.

Так неловко, ведь гл. инжа нашей карманной УК ругал, когда он мне не присылал для мониторинга нагрузки с почасовыми. Правда он тут же исправлялся и слал пачками, но у него ему все свели в один комп все уутэ по всем объектам. Мониторить нуна было 6 лет назад, когда пришлось воевать за тепло на ГВС( наши придумали как экономить на долевом и парковках бесплатных)- сократили численность населения в МКР и на квартиру приходилось по 1.7 чела в среднем. И на трешку и на однушку, ну и потом перелопатить все ИТП в части гвс . Ох и ругаться пришлось сколько- ИТП то и по ПИру не дешевы и по смр, а где их надыбать когда уже основная масса квартир продана и этажей не надстроить и где то денег найти. Но ведь начальнички то ругались со мной, но денег то нашли.И сети ж еще пересчитать на новые расходы и располагаемые на вводе. И таких мкр был не один- влетели с экспериментом по экономии в 4 мкр, за полсотни ИТП.
Нафиг я тогда за жителей вступился, такой воз проблем себе на шею взял. А может и не зря?
Глянул тут ежедневник за те годы- ешь твою двадцать, столько вопросов там на каждый день и с каждый с кучей ответвлений, типа и ТУ на весь квартал, а не по объектно и ныне его тоже не хватает на все нагрузки и вот еще куча перекладок по сетям уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.metla
сообщение 10.12.2022, 6:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601



Я, конечно, очень всем благодарна за мнения. Для меня этот форум вообще, как свет в конце туннеля, так как главный специалист ОВ вообще от меня при таком напоре от сети требует ставить насос и мне даже страшно представить какой это должен быть насос, чтобы он вернул воду в Т2 при зависимой схеме подключения, а в противном случае просто исключить её из проверяющих, так как никаких насосов я ставить не хочу. Не суть я это к тому что мне реально очень надо мнения грамматных специалистов! По поводу узла внесите свои замечания!

Цитата(Машинист @ 9.12.2022, 20:58) *
Вот резко участились темы с шайбами, элеваторами, холодными обратками. Разом на фронт ушли спецы по теплоснабжению?
По поводу шайб - нахрен забудьте это говно, и больше не произносите это название©.
Поставьте регулировочный кран, и всё. Работа в будущем по разболтовке фланцев, выниманию шайбы, рассверловке в ней дыры, расчёту диаметра этой дыры, обойдётся кратно дороже стоимости крана.
П. с. Я намеренно называю дыру дырой, не надо тонко и как бы интеллигентно пытаться острить на тему отверстия. Дыра есть дыра.

Итого лучше поставить регулятор расхода и да, мне вообще не разу не стыдно показаться глупой, я уж лучше разберусь с вопросом


Цитата(Машинист @ 9.12.2022, 20:58) *
Вот резко участились темы с шайбами, элеваторами, холодными обратками. Разом на фронт ушли спецы по теплоснабжению?
По поводу шайб - нахрен забудьте это говно, и больше не произносите это название©.
Поставьте регулировочный кран, и всё. Работа в будущем по разболтовке фланцев, выниманию шайбы, рассверловке в ней дыры, расчёту диаметра этой дыры, обойдётся кратно дороже стоимости крана.
П. с. Я намеренно называю дыру дырой, не надо тонко и как бы интеллигентно пытаться острить на тему отверстия. Дыра есть дыра.

Итого лучше поставить регулятор расхода и да, мне вообще не разу не стыдно показаться глупой, я уж лучше разберусь с вопросом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.12.2022, 8:22
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(a.metla @ 10.12.2022, 6:45) *
Итого лучше поставить регулятор расхода и да, мне вообще не разу не стыдно показаться глупой, я уж лучше разберусь с вопросом

Регулятор расхода подбирается под параметры. А у Вас с ними не очеоь понятно. И игрушка это крайне дорогая. И, если быть до понца честным, то в 99% случаев РР стоИт на узле мебелью. Шайба и балансировочник, ничего больше тут не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.12.2022, 9:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Машинист @ 9.12.2022, 23:44) *
А сами чего, не можете считать десять, тридцать приборов?

Я за много километров от них нахожусь. И 10 и 30 это % а не штуки, так что их не сказать что мало. Плюс про политику забывать не нужно - на тех ТП, где я бы появился еще пол года любой косяк в работе УУТЭ на меня бы вешали. Мол все было отлично, пока этот понаехавший не прошел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 10.12.2022, 10:30
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да уж, эти жопошники, у которых нихера не работает и не работало никогда, вечно трясутся над доступом посторонних в свои итп, а вдруг им там всё окончательно наладят один раз? И весь их многолетний опыт и профессионализм как на ладони окажется. Не ходите к таким.
Я недавно нажал кнопку на вычислителе у одних, расход посмотреть, так такой шум подняли, мол чего, мол куда. Я говорю, мужики, вы серьёзно чтоль? А они да, и смотрит волком на меня. Эка невидаль. Соседи, называется. Надо будет насос на обратку влепить и удавить их нахрен))))))) бугега

Сообщение отредактировал Машинист - 10.12.2022, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 11.12.2022, 10:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Перед тем как советовать регулирующий кран (балансир по факту) стоит обртить внимание на перепад и избыточное давление , которое надо погасить. А то получите с подобным краном очень шумную неприятность.
А шайбы это не анахронизм. Их и на западе используют в системах при необходимости. Методика расчётов давно проработана да и дёшево .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 11.12.2022, 13:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Машинист @ 10.12.2022, 10:30) *
Да уж, эти жопошники, у которых нихера не работает и не работало никогда, вечно трясутся над доступом посторонних в свои итп, а вдруг им там всё окончательно наладят один раз? И весь их многолетний опыт и профессионализм как на ладони окажется. Не ходите к таким.
Я недавно нажал кнопку на вычислителе у одних, расход посмотреть, так такой шум подняли, мол чего, мол куда. Я говорю, мужики, вы серьёзно чтоль? А они да, и смотрит волком на меня. Эка невидаль. Соседи, называется. Надо будет насос на обратку влепить и удавить их нахрен))))))) бугега

А вот у меня сразу нет желания по левому вопросу с такими товарищами бодаться. Опыт, сын ошибок трудных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных